上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教?。?!
查發電機運算曲線的得出的短路電流的標幺值,要乘以相應的基準電流才能的出短路電流的有名值。手冊上說這個基準電流由等值發電機的額定容量和相應的平均額定電壓決定,這個相應的平均額定電壓是指哪個電壓,是發電機的額定電壓還是短路點的平均電壓?因為在做題的時候看到答案不一致,所以想請知道的給我一個準確的答案。
《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,請教了,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,急需,不勝感謝?。?!
本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 編輯 現在鋼鐵廠都有11萬變電站,電壓110KV/10.5KV,11萬側當然接到電網上了現在在建25MW的汽輪發電機,并網到公司10.5KV請問計算10KV短路電流時1 這個發電機是按有限容量,還是無限容量計算2 標么值可以用公式 Ud''%*S(基準)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 嗎?3 最大運行方式最大三相短路電流 假定 所有發電機滿負荷 嗎4 如果計算真實的三相短路電流,發電機不滿載,SN是不是應該取短路發生時的S各位幫幫忙,多謝了
前段時間有個工程 有兩臺800KW及一臺600KW柴油發電機并列運行 需計算短路電流但廠家沒提供計算短路電流計算用到暫態過程參數 跟他們聯系 他們說不知道 這些參數在什么地方可以找到呢 廠家到底有沒有義務提供呢 ?請各位高手們給予 指點再次謝過
發電機的短路試驗需要短接發電機出口開關的下樁頭(出線處三相短接),待轉速3000后,加勵磁,記錄定子電流與勵磁電流的數值我想問的是定子電壓基本為0,為何有定子電流的?短路試驗的目的?
做一個小工程的短路電流計算,用到3000kW機組,廠家資料上直軸超瞬變電抗Xd''為10.25,按設計手冊表4-7計算電抗最小的為0.12,此發電機計算電抗0.1025短路電流怎么計算啊,沒法查表,曲線圖也到0.12就沒了,短路熱效應就更沒辦法了希望遇到此情況的朋友指點
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流。”請問,發電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么?依據是什么?謝謝!
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎?
如圖系統所示:正常系統分列運行,發電機并網,請問一下兩個問題。1、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2。2、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,要考慮發電機的影響嗎?
發電機碳刷電流為何有正負之分?我們廠里要求定期用鉗型電流表測量發電機碳刷的電流,就是用鉗型電流表夾住碳刷的兩根銅辮子測量所得的數據,今天發現測得的數據有正有負,并且沒有任何規律可言,不知道是為何?碳刷電流的正負和什么因素有關系?
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流?。烤透嬖V我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
計算時需要發電機電壓乘以1.05嗎?習題集5-14題和07新增案例25題第五問,這兩個計算就不一樣啊,求專業人員解釋一下
短路對發電機和系統有什么危害? 短路對發電機的危害: (1)定子繞組的端部受到很大的電磁力的作用,有可能使線棒的外層絕緣破裂; (2)轉子軸受很大的電磁力矩的作用; (3)引起定子繞組和轉子繞組發熱; 短路對電力系統的影響: (1)可能引起電氣設備的損壞. (2)可能因電壓低而破壞系統的穩定運行.
請教下面圖片中標注為紅色的兩個阻抗分別指什么?提前謝謝您的回復。
35kv變電站微機繼電保護設計A某一水電站網絡如圖所示,已知: (1)發電機為立式機組,功率因數 、 、次暫態電抗 ,負序阻抗 ; (2)水電站的最大發電容量為2×5000kW,最小發電容量為5000kW,正常運行方式發電容量為2×5000kW; (3)平行線路同時運行為正常運行方式; (4)變壓器的短路電壓均為 ,接線方式為 ,變比 ; (5)負荷自起動系數 =1.3; (6)保護動作是限級差△t=0.5s; (7)線路正序電抗每公里均為0.4Ω; (8)試確定:1)水電站發電機、變壓器相間短路主保護、后備保護的保護方式,并確定保護的整定值及靈敏度;2)平行線路的相間短路主保護和后備保護(采用橫差保護或距離保護);3)56 線路相間短路保護(采用電流、電壓保護方式)的整定計算;短路電流怎么算啊?
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?
3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
現有一新建的小型水電站,裝機為3*400kW,試運行階段,#1和#2號發電機運行正常,出力400kW時的勵磁電流為230A,但#3發電機出力為400kW勵磁電流為260多A,比額定的勵磁電流大了30多A。請廠家來檢查發現它的勵磁裝置沒有問題,不知道是否發電機生產是否有問題,以致勵磁電流偏大?請知情者幫忙分析一下,謝謝!
發電機短路電流
發電機短路電流專題,為您提供發電機短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機短路電流 相關的專業交流討論,更多發電機短路電流相關內容請訪問