“建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。
5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢。現設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?
如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????
今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級。因為建诛為稅高?,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,因?yàn)橛腥朔拦こ蹋ㄈ朔績?nèi)應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級。請版主幫忙求助一下。。。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。
最近做一個市政工程,多處雨水泵站、水閘等,翻看下民規 泵站設計規范 只在給水排水設計手冊第5冊3.4.5對立交排水泵站有明確的電源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水閘均未見明確的用電負荷等級 請教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排澇泵站、水閘負荷等級都如何確定
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
普通客梯負荷等級在老民規JGJ/T16-92中為二級,新民規JGJ16-2008中則沒有規定.現在設計中普通客梯用電負荷等級按幾級設計.請賜教.
甲類廠房消防電源負荷是幾級呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢?小于50m的乙,丙類廠房呢?請指教,謝謝
最近有一個養老院的項目,高度15m 現在需要確定消防負荷的配電等級 按照GB50016-2014(2018修訂) 5.1.1獨立建造的老年人照料設施如果直接劃分為一類高層民用建筑,那按照10.1.1~3消防用電應按照一級負荷供電。 另外有一種說法是:該養老院低于24m 不屬于高層建筑 這樣的話按照10.1.1~3 可按三級負荷供電。 究竟哪一種說法才對????
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?
如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、事故后果等。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;
一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外侠用丝?0L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電??蓪張D的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!
做電氣設計最難的不是大型項目,而是說大又不大,說小又不小的項目。這種項目讓設計師們很難決策究竟該給他高配還是低配。
建規GB50016-2006第11.1.1-2條,以室外消防水量確定消防負荷等級,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”應與GB50016-2006第8.2.2條室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑體積“20000<=50000”欄還是“v> 50000”欄相對應?GB50016-2006第8.2.2-3條要求室外消防水量不應小于表8.2.2-2的規定,實際上民用建筑物體積“20000<=50000”欄還是“v>
該商場共五層,總面積33000多平米,按江蘇商業規范DGJ32/J67-2008為特大型商場,按11.1.2條規定為一級負荷; 但是按民用建筑電氣設計規范JGJ16-200表3.2.2 常用用電負荷分級表15大型商場、超市:經營管理用計算機系統電源一級*;應急照明、門廳及營業廳部分照明一級;自動扶梯、自動人行道、客梯、空調電力二級. 到底按幾級負荷計算???拜托??!
供電設計規范提出了一級用電負荷、二級用電負荷、三級用電負荷的劃分依據,工業與民用配電設計手冊(第三版)有機械工廠的負荷分級表和民用建筑的負荷分級表,(P26-P29頁),請教高手誰有其它行業(例如化工、玻璃、冶金)的用電負荷分級表,具體到某個裝置、設備是什么等級?
消防用電負荷等級