求解:一臺20000kVA的主變(35/10kV),正常情況下的負荷在12000kW左右,其中有一臺額定功率16500kW的電動機,該電動機在以上情況下的功率為11000kW?,F(xiàn)在的情況是想將電動機的輸出功率提高至16000kW,然后考慮到該電動機突然跳車情況,主變從17000kW左右的負荷掉到1000kW,分析可能引起哪些問題。(主變的方面、電網方面、低壓設備方面等) 在線等。謝謝!
主供電源:110kV變電站,主變容?0000kVA,10kV主線路(導線線徑240mm2),線路長約6.4km,變電站內互感器變比為400/5,請問能帶負荷約多少kW.謝謝高人指點!
基本情況:35kV常規電磁式變電站,10kV.35kV單母線結線方式,主變型號:SZ11-8000/35,聯結組別:YNd11。主變保護速斷,過流開關跳兩側,帶開關傳動(變比150/5);過負荷定值:160A/5.3a/6s發信;電流速斷600A/20a/0s過電流186A/6.2a/0.8s主變變低CT變比600/5。問題1:該主變保護開關跳兩側,是不是用到變高和變低的CT150/5接線,從而實現開關傳動跳兩側?2、根據以上參數,主變過負荷發信時,如何換算變低一次電流達到多少安時,主變過負荷發信。計算過程如何?3、我對問題2的理解是:變高額定一次電流8000/35*1.732變低額定一次電流8000/10.5*1.732但問題是實際過負荷發信時,額定計算不能代替實際過負荷監控,心中沒底。4、主變低壓側過負荷定值是按什么依據設定的?兩個參數無法理解!請教前輩們,謝謝、、、、!
如題,其過電壓是如何產生的?通常有多大?另外,請問關于勵磁涌流我有些不明白有誰能說的清楚簡練么?我太笨了555...
110kV主變預檢后投運,投入差動壓板前進行 帶負荷測試 工作,具體的方法應該是怎么樣的呢?今天我們進行的內容如下1、在保護裝置中查看差流,沒有問題2、利用三鉗表,以低壓側Ua為基準,測試高、中、低三側的A相電流,在向量圖上為:Ua為90度方向,Ia(高)為45度左右,Ia(中)為250度左右,Ia(低)為285度左右。這個時候是不是看三個電流在橫軸和縱軸的投影是否為0,若為0,則表示差動回路沒有問題?????3、還是以剛才的向量圖為準,根據實際主變三側潮流方向(后臺機的數據,高壓側為電源側,功率流入;中、低側為受電側,功率流出),看向量圖是否與真實的潮流走向一致,這時候因為電流的正方向是以流出母線為正,所以中、低壓的電流與高壓側基本上成180度關系請問大家,這些步驟和方法有沒有錯誤?謝謝大家了
公司主變為一臺16000KVA/35KV變壓器,因為上了自備電廠4500KVA(10KV)容量,現在為了節省基本電費準備將主變減容為12500KVA...問題是:如果發電機突然跳停,沒有了這4500KVA的容量后,12500KVA的主變將過載,于是要設置保護立即減載10KV母線上的部分負荷。現在擬利用“待減負荷”的保護裝置的 “低電壓保護”、“低頻減載”這2個整定值來設置開關動作。10KV進線柜上原先未設置保護裝置,如果有的話,可以檢測“過流”,解列相應的“待減負荷”。我想問:類似這種35/10KV的變壓器過載時,最靈敏的保護是 “低電壓”、“低頻”還是“過流” ?如果沒有對10KV母線的 “過流”檢測,有沒有關系?謝謝!
不帶負荷測量主變差動相量的方法
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
我們35KV變電所擴建,原來有主變2臺,容量為10000KVA/35KV,35KV配電為單母分段;現在需要再建一座10KV配電室,增加2臺容量為16000KVA/35KV的主變壓器,可否在原35KV配電室的甲、乙母線上各接一臺開關柜供增加的2臺主變?(兩座10KV配電室負荷各自獨立)
我公司 220kV/20kV 變壓器2臺,20kV 4條母線下端每條母線帶兩個20kV/6.6kV的變壓器因需要負荷轉移 20kV 母線無法并聯 , 想在下端6.6kV母線側 利用聯絡開關并聯是否可行啊?!,F(xiàn)在每臺一臺變壓器負荷在30%,一臺在10%左右。如果這樣帶負荷并聯上去,瞬間涌流大嗎?我怕下端開關吃不消這么大的電流 跳閘。 變壓器都是一模一樣的。需要把一臺變壓器轉移到另外一臺上去
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊