用天正暖通算冷負荷,算出來的南外窗16點的冷負荷才70W,到了晚上變成了負數。自己通過手算全是正數而且 都是幾百W。這是什么原因呢。。差別有點大啊。。求大神指導
想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝??!
1 朝向修正是什么意思?2豎井溫度怎么確定?3默認房間熱/冷負荷系數怎么確定?4人體、照明、食物、設備、化學所占熱負荷的百分比怎么確定?
破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。
算熱負荷時采用門窗縫隙法,結果發現比換氣次數法算出的數值要小很多,最小的一個房間才30,求助前輩們,還有為什么冷負荷要算滲透空氣,熱負荷不用算滲透空氣呢?
新人請教:在用浩辰,鴻業或者天正的時候,大神們都是如何選擇圍護結構的材料的,我新人總是不能把建筑所用的圍護結構類型和書本上的對上號,對不上號就找不到傳熱系數和延遲時間等相關數據啊
請教各位大俠一個問題。用天正暖通負荷計算,系統是風機盤管加新風系統。集中新風系統。房間負荷計算表要算含新風負荷與不含新風負荷。怎么操作?。坑嬎阈嘛L是一個值,不算新風是另一個值,要在一份計算書反應,不知怎么弄,請賜教。不勝感激!謝謝!
昨天下載安裝了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打開以前用天正暖通2013計算的采暖負荷計算文件,天正暖通2014顯示的計算結果要比天正暖通2013顯示的計算結果大很多,請問這是什么情況~大家也可以試一下,是不是存在同樣的問題呢
暖通規范19頁4.2.6條第3款,有關外門附加率的規定:建筑層數為n時,一道門外門附加率為nX65%(外門冷風侵入耗熱量=外門基本耗熱量XnX65%)...個人認為這里門是通向各樓層的入口處的門(比如底層樓梯間入口門)。舉個例子:一個住宅樓6層,如果是一層商業網點,那么網點的外門(只通一層)是否應計算冷風侵入耗熱,如需計算,如何計算?要是按規范該條的規定計算的話,n值應該取1還是取6?請各位高手指點指點,謝謝!
如題 平時我們設計院都是用excel表格內套用的公式對房間的采暖進行熱負荷的計算 其實這種過程是半自動的 反正我個人這么認為 因為一些外墻啊 隔墻啊的面積都要手動在CAD圖中量得 然后計算 最后輸入到excel表格中去 這樣才能計算出房間的負荷 我感覺這樣的方法特別笨啊 本來天正暖通內部就集成了計算功能了 何必呢 但是 苦于不會使用 特前來求教啊! 各位大蝦能給出點兒詳細步驟么?不屑寫詳細的 寫點關鍵性的也可以啊 不剩感激!
我安裝完鴻業暖通負荷計算4.0后,一打開就往出彈 試用版注冊 ,注冊完再打開還是 試用版注冊。。。。哪位高手幫幫忙,不然我連負荷都沒法算了。
我是一個新手,要做畢業設計,老師拿了副cad的圖,用天正8.0的來負荷計算,可是我不知道怎么樣,不能提取房間,請各位高手指一下路,幫個忙,在下感激不盡!
請教大家個問題:用天正暖通8.2計算熱負荷,為什么冷風滲透耗熱量算不對,值僅是窗縫長度?是不是哪里輸入的有問題?
本帖最后由 李軍 于 2013-7-31 08:26 編輯 本人在使用天正暖通2013負荷計算時,如下利用其房間模板功能:1、先在“模板管理”建好房間模板,“基本信息”表中房間面積、長、寬、高都為默認值,未修改。 如附圖1。2、在負荷計算中提取房間后,在右側窗口的“模板”中選擇剛建好的房間模板。 如附圖2。3、結果發現房間面積從36.03變成了默認的20平方!這不是我要的效果?。?! 如附圖3。4、我想要的模板功能是: 房間面積由我“提取房間”時確定,選擇房間模板功能,只是想套用這類功能房間的人員密度、 照明、設備、新風等負荷源的設置標準,這些負荷源的數值應當隨著“提取房間”時確定的面積自動變化,而不是要使用模板房間的面積數據! 就是CAD的“特性刷”matchprop功能一樣,可以改變線型,但不會改變線的長短。5、請問版主大人,這個功能如何實現???
請問天正暖通的墻體類型是如何確定的?怎么確定外墻是哪一類(I,II,III,IV,V),我認真看過小編說的技術措施2003,也與現行暖通規范做了計算的比較,舉個例子說明建筑給我的節能計算書上的外墻做法(從外到內)各層名稱 厚度 導熱系數 修正系數干掛石材 8mm 3.490 1.000水泥保溫砂漿 3mm 0.930 1.000無機保溫砂漿 30mm 0.007 1.000加氣混凝土砌塊 200mm 0.236 1.000水泥砂漿 20mm 0.93 1.000最后傳熱系數K=0.72好了,我有了做法,對著技術措施2003選擇相應的墻體類型,但是技術措施上沒有完全對應的墻體,問題來了,根據措施2003第59頁的表格,我該選擇哪個一個墻體?墻體類型無法確定也就是對應的軟件的I,II,II
設計周期緊不是理由,我們現在的設計周期比以前都緊,但還是要抓緊時間來詳細計算負荷。這同時也是審圖的要求。很多新人上來就問指標是多少?有等回復的時間,還不如自己計算下。下面詳細說說:1、負荷估算要準確,需要長期的項目積累和豐富的生活經驗。前者大家都認同,后面強調生活經驗而不是項目經驗。舉個例子,在以前很多傳統的數據手冊里面,展廳的人員密度是1人/平方,而一般的城市建設展廳,公司內部展廳等等,平時哪里有這么多人。手冊里面會議室的人員密度是1人/平方,這一般指像電影院那樣的會議室,而一般公司的會議室,一個大會議桌一放,哪有那么多人。一些手冊里面的指標跨度很大,如某一功能房間,指標從120~250,相差一倍,
設計周期緊不是理由,我們現在的設計周期比以前都緊,但還是要抓緊時間來詳細計算負荷。這同時也是審圖的要求。 很多新人上來就問***的指標是多少?有等回復的時間,還不如自己計算下。 一些手冊里面的指標跨度很大,如某一功能房間,指標從120~250,相差一倍,你就高還是就低,需要根據本項目的特性來,即使一個傳統的功能區域,也必須了解其在本項目中的特性。沒有經驗的,只能詳細計算。
版主幫忙看看怎么回事,賜教。
如圖1所示,外墻墻體類型,不同的類型對對負荷值有很大的影響,而各種規范中沒有外墻的類型說明。如圖2所示,內墻無墻體類型選擇,但是實用手冊中有一定的說明。還請指教。
熱、冷負荷:簡單來說,冬夏季我們之所以要有采暖制冷的措施,是要用送進來的熱與冷來抵消房間里的冷與熱。這就是所謂的熱/冷負荷。那這些負荷要怎么計算呢?首先我們就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外溫度低至0度以下,而室內需要保證18-22左右的溫度。這個時候,室外的冷空氣會通過外墻、外窗、門、開門縫隙、隔壁內墻、樓板等滲透進來。而我們為了維持室內的溫度,就需要持續的送進來相應的熱量以抵消這些傳進來的冷量。下面我們通過一個實例來看一下:項目概況:現有一位于青海省西寧市的廠房,在外墻、屋面施工完成時冬休來臨,因暖通專業還未正式施工,需要對建筑進行防凍保護,制作臨時采暖系統,其中外門、外窗采取棉氈封堵措施。外墻做法: