一個地下室,上面就是室外空氣,計算樓板逐時傳熱形成的冷負荷。書上是說按外墻和屋面逐時傳熱情況計算,但相應的逐時計算溫度卻沒得查,書上只有外墻,屋面和窗戶的逐時計算溫度,沒有樓板的。求教各位怎么辦。
我在鋼結構的主樓上加了1個隔層.不知道對地面樓板的負荷有沒影響.請大家賜教.幫忙計算一下!謝謝.很急.我在廣東東莞.有愿意親臨現場指導的朋友.我大力歡迎!
本帖最后由 越越媽媽 于 2014-11-5 10:05 編輯 單位最近對信息部的機房改造,發現原放置設備的二樓現澆板面有很多的貫穿裂縫,縫隙最大的有2mm,而且板面已經產生了撓度,因為機房鋪置了靜電地板,這次改造是在拆除地板后才發現的裂縫,各位老師,對過載產生的樓板裂縫怎樣進行處理,才能又省時省錢?原設計的是辦公室,設計荷載是200KG/M2,放置的設備單體重量超過1000KG, 放置設備時,沒有咨詢過基建部門,信息部門的負責人應該打pipi??!
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(
如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
弱弱的問一下,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號????計算機編完號后,如果有修改,可能會打亂原有的編號,編號多的話,手動改會是很頭疼的事,請問各位前輩這個問題是怎么處理的?????!
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了!
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測、發現個別板厚度達不了要求。四、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3、4實測值分別為130mm、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3、5實測值為110mm、109mm、109mm6、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,發來給大家看看,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,如不符規矩,請諒解,刪了就是
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結