請教火災時三級負荷停電的范圍是由分勵托扣器在低壓配電柜抽屜內斷路器處全部把三級負荷斷電,還是根據火災具體部位在火災層及相鄰樓層由裝在樓層配電箱的分勵托扣器來進行局部停電?謝謝!
火災時火災區的非消防的一、二級負荷要關斷嗎?現有一棟重要甲級辦公樓 雙回路供電到末端:電訊房、客梯、生活水泵; 單回路應急供電:人防、中央屋宇管理系統、有線電視系統,車庫管理系統排污泵。 與這些設備同一個防火分區火災時,電源是否要斷開,為什么? 與這些設備同一個房間火災時,電源是否要斷開,為什么?
在一類高層建筑中,當火災發生消防強切時,其中的一\二級負荷是否需要強行切斷?如果我設置切斷,但不是自動切斷,而由消防控制室在確認火災后手動切斷,這樣可以嗎???
我做一工程,動力柜帶好幾個防火分區的消防風機(有幾路是做主用,還有幾路是作為消防風機的備用電源),并且消防負荷大于平時負荷,我Kx取0.7,審圖時要求我取1.0,并且將主用備用支路的負荷全加上,我感覺這樣做太保守了。不知大家是什么看法?
請問發生火災時要切除的的非消防負荷是以下這樣嗎?1、變壓器正常供電時,切除發生火災防火分區的所有非消防負荷,其它防火分區照常供電。2、停電時,發電機供電,切除整個建筑所有非消防負荷(所有一二級負荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 編輯 ]
最近做了一個地下車庫,車庫內有生活水泵,我用的是雙電源供電,我原來做火災報警的時候在生活水泵雙電源箱內加了模塊用來火災時非消防電源切斷,但我們總工說雙電源供電的設備不能切斷,但是審圖的說要切斷,我搞糊涂了,究竟聽誰的,所以想請大鼻山指導一下,謝謝了!
醫院很多負荷,如CT、X光、ICU、手術室、潔凈空調、血庫等都是一級負荷,都是雙電源末端切換的,可是如果這些設備所在樓層發生火警,這些醫療負荷要切除嗎?按說非消防電源都要切除,可是這些負荷又關系到病人的安危啊。如果說手術室可能還自行配備了UPS,可是大部分地方沒有啊,如果把醫療重要負荷的的雙電源都切除,會不會出醫療事故呢?規范上對這點好像沒有詳細的依據。
請教:有一個3850平米的農貿大廳,一層,鋼屋架,下弦距地6米,按建規及火規不用設(總建筑面積小于6000平米),但是,水專業設了噴淋,(水專業要求是大于3000平米就設),這種情況下,用做火災報警嗎?如果不做火災報警,噴淋如何動作?這個農貿大廳供電負荷等級是幾級?
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
<火災自動報警系統設計規范>中規定,火災時要切斷非消防電源.但是在一二級負荷中,有一些負荷并不屬于消防負荷,那么火災時是否需要切斷呢?
如題,有一道專業考試的真題:火災自動報警系統主電源的保護開關不能用那些電氣裝置?A 斷路器 B 熔斷器 C 負荷開關 D 漏電保護開關 看了規范只有D選項,但是為多選題,還有哪個呢,求教高手給以解釋Ｈ謝謝了!不好意思少打了個不字!!謝謝樓下的兄弟提醒![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-5 17:08 編輯 ]
隔壁做風的請長假,頭竟要我這個做水的來做風,真是要瘋了!求大家幫幫我吧！?事情是這樣的,本來是是有新風和VRV系統送風的,冷負荷已經算好了,但現在只用VRV系統了,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算?還有就是不要新風違不違反規定? 還有,新增了一個廁所,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,排風還能接過去排么?
按《火災自動報警系統設計規范》7.1.1.2條:“。。。。。。,可選擇感溫探測器、感煙探測器、火焰探測器或其組合”請問當采用感溫探測器和感煙探測器的組合時,它們的保護面積和保護半徑是各自計算各自的還是可以互相補充?比如一個配電房,其天花板的井字梁軸線尺寸是正方形的,邊長8.5米,溫感的保護面積是20平方,煙感的保護面積是60平方,則每個梁間方格中是該設置一個煙感加一個溫感,還是該布置兩個煙感加四個溫感?謝謝!如果煙感和溫感的保護面積可以直接疊加,則一個煙感加一個溫感的組合的總保護面積是80平方,請問可以這樣來考慮嗎?還是該煙感、溫感各算各的?另外請問火焰探測器的保護面積是多少?謝謝!
本人在一家造紙廠從事環保管理工作,我廠污水處理工藝為百樂卡工藝,為低負荷延時曝氣工藝。設計進水量為7000噸每天,原來進水cod在300-1500之間,水量不大穩定。設計的進水cod為670,其中ss所占比重較大,上清液一般只有300-400,出水標準為100,由于如今出水要求更加嚴格,要求在為80,為此,我廠新上一臺設備,加強了預處理,去除了大部分ss,降至70左右,進水cod300~400,但處理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥濃度幾乎保持不變,1500mg/L左右而以前好處理好的時候,在80左右,污泥濃度在2000~2200的樣子。 我廠來水可生化性較差,上清液中BOD小于100,有時僅為30的樣子,但按理說以前進水中也含有此部分的溶解性COD,現在去除掉大部分ss為何較之以前更差了呢?難道是以前污泥濃度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥濃度來提高處理效率?望高人指教。
審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.
我現在有一個小房間,負荷也就2000watt,但是想用一個水冷的空調系統,帶冷卻塔的,現在想要知道制冷機冷凝器的負荷,怎么求呀?謝謝各位高手啦
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?