知識點:冷卻設備負荷
老師們好!我是剛接觸孤網運行的.我想問問:我們廠的高低壓輔機都有自啟動,如果廠用電再瞬時失電(在9秒內)廠用電恢復),輔機都自啟動.這樣是帶負荷啟動,這對設備有沒有影響?啟動電流有沒變化?如果發電機甩負荷,發電機開關會不會跳?
我們遇到一個項目,大型過山車有200KW ,廠家配置了發電機組。還有一些設備未配置發電機組,那么游樂設備應該劃分為幾級負荷
工廠用電設備如圖,備用設備是否需要算入計算負荷里邊,如果不計算到里邊需要系數如何選擇,有備用設備時怎么計算用電負荷呢?請各位大神幫忙,非常感謝!?。?!
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
措施中有這樣一句“消防設備為與火災時必然切除的設備取其大者計入總設備容量?!保宜赖氖窍镭摵刹挥嬋肟傇O(shè)備容量,那位給我解釋一下
小弟第一次發帖,不到之處請見諒。單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,等效三相負荷可按下列方法計算:(1)只有相負荷時,等效三相負荷取最大相包荷的3倍。(2)只有線間負荷時,等效三相負荷為:單臺時取線間負荷的倍;多臺時取最大線間負荷的倍加上次大線間負荷的(3-)倍。(3)既有線間負荷又有相負荷時,應先將線間負荷換算為相負荷,然后各相負荷分別相加,選取最大相負荷乘3倍作為等效三相負荷。計算負荷來選取設備參數,我對這方面不懂。師傅給我個圖,一三相線接母線,然后分了10根單相線,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根據這個我應該怎么去選連那根三相線的設備參數???問的可能很模糊,還請大哥哥們講講 小弟先謝了
我想請問在空調房間內有點電動設備時怎么計算它的實際冷負荷?請舉例說明,謝謝!設備和用具的實際顯熱散熱量按下式計算 1)電動設備 當工藝設備及其電動機都放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N/η (4.9) 當只有工藝設備在室內,而電動機不在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N (4.10) 當工藝設備不在室內,而只有電動機放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3? N (4.11) 式中:N——電動設備的安裝功率,kW; η——電動機效率,可由產品樣本查得; n1——利用系數,是電動機最大實效功率與安裝功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安裝功率的利用程度; n2——電動機負荷系數,定義為電動機每小時平均實耗功率與機器設計時最大實耗功率之比; n3——同時使用系數,定義為室內電動機同時使用的安裝功率與總安裝功率之比,一般取0.5~0.8
各位好!我有一個問題困擾我很久了,請各位幫我解答下。比如一個車間力里有焊機,起重機,電動平板車,照明等,。那么怎么來確定這個車間的總設備安裝容量,焊機(KVA);起重機(KW);照明(KW)單位都不一樣,而且還有暫載系數等因素。謝謝。
我想請教一下輪胎廠的主要設備都是哪幾種???從網上查的都只是各個設備的名稱,具體的負荷不是很清楚。因為要做一個新建輪胎廠的無功補償和濾波方案,不是很清楚大概的諧波,含量多少不是很清楚,希望前輩指點。謝謝
課程設計中,建筑是一商住樓,在計算空調負荷時是否需要考慮設備冷負荷的問題,如果考慮的話,具體應該怎么計算,按設備每平米的散熱量計算時,應在哪里找參考值?還有敢問行業的前輩們是如何計算空調負荷的?對于空調負荷計算,真是感覺不會再愛了。
《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009 P10頁上有“民用建筑用戶負荷等級”及“用電設備負荷分級”兩張表。“用電設備負荷分級”表里的內容我還能理解,但“民用建筑用戶負荷等級”這張表里的內容是什么意思,難道是說表里分級的用戶全部要按對應等級的供電要求對所有設備做配電設計嗎??望高人解答
在<<技措>>中,對于二級負荷的供電措施部分提到二級負荷用戶與二級負荷設備的概念.它們的供電措施是分開說的.我向知道二級負荷用戶與二級負荷設備是在哪里定義的?有什么異同?請指教,謝謝!
比如一臺15kW的水泵,那么,這個15kW是輸入功率還是輸出功率呢?這兩個概念對我們進行負荷計算的時候,影響非常大?。。。。?!那么,對于類似設備,如電梯、風機、水泵、空調壓縮機等負荷,我們究竟按照多少效率折算出輸入功率呢?
一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。
請教:1.消防三級負荷如何配電?(指消防泵房設備)A,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)B,單電源+單回路2.消防為三級負荷,設有消防控制室的,消控室配電箱又如何配電?(如,全廠就一個單體(丙類皮具車間),室外消火栓用水量少A,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)B,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)+UPSC,單電源+單回路+UPSD,單電源+單回路
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?
請叫下各位高手,,按此負荷表選擇設備(斷路器參數等),是否按最大功率考慮,運行時間選擇設備的時候怎么考慮?3150KVAR的變壓器是否夠用,35KV/0.4KV的系統跟常規10/0.4KV的系統有什么區別?
設備負荷
設備負荷專題,為您提供設備負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備負荷 相關的專業交流討論,更多設備負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度