亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 求:JKLYJ-120絕緣架空線的載流量

    急求JKLYJ-120載流量和所能帶的負荷。JKLYJ-120導線接185的電纜。能帶起6000的負荷么?哪位好心人幫我查一下。謝謝了

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 月中星有架空線JKLYJ、JKLY截流量嗎?

    月中星有架空線JKLYJ、JKLY截流量嗎?

    你昨天告訴我的那本資料,我去看了一下,可沒有120這種規格以后的截流量,怎么辦?朋友?

  • 關于導線安全載流量的問題!

    當一個管里面穿2~4根導線的時候跟一根管穿大于12根導線的時候安全載流量是差別很大的,那我們應該怎么選,實際工程中往往一個線槽或者pc管里面穿了多于12根的導線,這樣的話按道理是必須加大導線截面的,但是這樣豈不是太浪費嗎?加大一號導線,造價提高不少。

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 電纜雙拼載流量如何確定??

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津。。謝謝??!

  • 求教有關導線的載流量問題

    導線一般分1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方~~~~等等請問每平方能過多少A電流?是怎樣算出來的?銅線跟鋁線又有什么不同?有些師傅說每平方銅線能過2A電流~如果采用鋁線~就要比銅線提高一個平方等級請指教

  • 導線的安全載流量這樣估算可以?

    BV2.5的載流量是20ABV4的載流量是30ABV6的載流量是50ABV10的載流量是64ABV16的載流量是100ABV25的載流量是105ABV35的載流量是150A

  • 簡易記住任何母排的載流量

    簡易記住任何母排的載流量:精確!易記! 矩形母線載流量: 40℃時銅排載流量=排寬*厚度系數 排寬(mm);厚度系數為:母排12厚時為20;10厚時為18;依次為: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 雙層銅排[40℃]=1.56-1.58單層銅排[40℃](根據截面大小定) 3層銅排[40℃]=2單層銅排[40℃] 4層銅排[40℃]=單層銅排[40℃]*2.5 銅排[40℃]= 銅排[25℃]*0.85 鋁排[40℃]= 銅排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10載流量為: 單層:100*18=1800(A)[查手冊為1860A]; 雙層:2(TMY100*10)的載流量為: 1800*1.58=2940(A);[查手冊為2942A]; 三層:3(TMY100*10)的載流量為: 1860*2=3720(A)[查手冊為3780A] 以上所有計算均精確到與手

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?

  • YJV-2(4X185)的載流量是多少?

    YJV-4X185的載流量是292(25攝氏度時),那YJV-2(4X185)的載流量是不是292X2=584呢?或者打個折什么的?

  • 關于電纜載流量公式的問題

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了

  • 誰可以告訴我電線的載流量啊

    我是新手哦,我不知道多少電流的開關用多少平方米的線,就是沒有個標準,請各位師傅幫幫我,給我個電線的載流量,網上查的也不是很準確,555,我一直想知道各位用的標準,謝謝了,還有銅排的

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。

  • 新舊規范電纜載流量的對比

    前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,請同行指點一下,謝謝

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

點擊加載更多

架空線載流量

架空線載流量專題,為您提供架空線載流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線載流量 相關的專業交流討論,更多架空線載流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

穿管敷設

架空料