  • 電纜敷設和二次接線主要存在哪些問題?

    (1)部分電纜施放存在不合理交叉,排列不整齊。 (2)電纜標示牌存在的主要問題有:文字說明錯誤、采用臨時手寫、與實際電纜連接不符、遺漏未掛、綁扎不牢固和排列不整齊等問題。 (3)電纜防火封堵的主要問題有:部分未按照設計要求封堵導致封堵不嚴,施工過程造成封堵破壞,防火隔板的厚度不滿足設計要求等問題。防小動物未封堵的情況在各工程驗收中最為常見,另有部分屏柜封堵在施工過程中扒開后未能及時恢復。 (4)二次回路存在寄生回路現象。 (5)CT電流端子排端子絕緣為零。 (6)SF6斷路器機構箱電動機與驅潮電源未分開。 (7)CT二次回路開路,PT二次回路短路。 (8)部分戶外端子箱不防水。

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 有沒變電站二次施工敷設電纜的專業人員啊

    我是剛進廠的,隊長要我敷設小室電纜,而我放的電纜都是短電纜,但是仔細發現這些電纜表面上看的很簡單,但是要符合電纜的走向工藝美觀無交叉我覺得要符合以上規定還是比較困難,首先就是小室電纜太多拐彎抹角的地方,我覺得要想放到不交叉感覺很困難,而這幾天我一直我為設計電纜走向問題上而感到煩惱。請那為專業人員細致講解下電纜走向工藝,謝謝拉最好有相關的圖片給于我參考下。

  • 請教電纜二次敷設結算中關于套定額的問題

    我是遼寧的,最近在用01定額做一份電纜二次敷設的決算,有幾點疑問,但在論壇查過類似的問題后,發現自己的疑問越來越大,所以特開此貼,請教壇里的專家。1、電力電纜定額是按照3芯(包括3芯接地)的考慮,5芯乘以1.3,以此類推,增加一芯加30%,單芯乘以0.67,但對于電纜頭來說,相關文件中只說銅芯或雙屏蔽電纜頭需要乘以相應的系數,但我看到論壇里有的人說電纜頭也要和電纜一樣根據芯數不同而基價不同,到底哪一種解釋是正確的呢?(個人認為與芯數無關,但分析定額含量又感覺似乎有關,很為難)2、遼寧01定額中電纜截面分為400、240、120、35,那如果是YJV5*4的電纜呢?有的地區對此有一定的調整系數,但目前我還未查到遼寧的相關規定,是否只能套用35以下的?作為甲方的話豈不是很吃虧?3、阻燃和耐火電纜,電纜是否有阻燃、耐火之分?4、對于YJV電纜的電纜頭問題,我目前按照35平以上套熱縮,35平及以下套干包,16平及以下套壓接線端子,是否可行?[ 本帖最后由 aimyoy

  • 二次電纜敷設防火封堵安裝施工圖紙

    圖紙簡介: 電纜防火封堵安裝圖。封堵處有電纜隧道、樓板、電纜溝、電氣盤柜、端子箱等。 投稿網友: chchch012345 上傳時間: 2014-07-23

  • 請教多根電纜的敷設方法

    通往樓外30米距離的配電室,vv電纜的數量非常多,約有4芯50平方的60根,需要通過一條混凝土的有坡度的寬約5米的行車道路,車道比地面低了3米,采用什么方式敷設?能用排管嗎?請老師指教,謝謝了!

  • 電纜、電纜敷設橋架等統統下我!呵呵

    進里面自助下載吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm

  • 大型電纜豎井敷設的疑問

    大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝

  • 由單元到用戶終端如何敷設電纜

    最近見到幾份圖紙把我搞暈了情況是這樣的由底層放大器到各層均用N根SYWV-75-7敷設至該層分支器由分支器直接敷設至TV終端這樣有些房間2個TV終端 就2根線進來了這設計有問題嗎我記得以前是底層到頂層用一個線各層設分支器然后層分支器到各戶也是一根線每戶設一根分配器然后戶分配器到終端再分別敷設還有個問題由戶分配器到各TV終端 是否可以串聯相近的幾個 如可以 SYWV-75-5可以串幾個呢或許我講的不太專業還請各位見諒望各位能做出詳細解釋謝謝!

  • 線槽里面電纜敷設的意見!!

    線槽里面電纜敷設的意見!!

    在做一個住宅地下部分.出線為線槽SR400*100.但是省圖的要求我改為CT.(SR內不可以走電纜嗎?))

  • 電纜敷設采用什么樣的保護管?

    在工程中電纜保護管可采用UPVC、碳素波紋管、MPP管、PVC-C管等,常用還有其他的嗎?他們有什么優缺點?從施工、使用年限、造價各方面解釋一下,先謝謝!