亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 86D173 6-10千伏山區架空線路安裝

    剛剛得到的,希望大家喜歡

  • JKLGYJ-10架空線的線損問題~在線等

    問下JKLGYJ-10架空線的線損問題!給800KVA變壓器供電,高壓配電室距變壓器有3公里。。選用多少截面的架空線!如何計算出來的。主要是計算步驟。

  • 86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集

    小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集,雖然此圖集已經列為作費圖集,但是還是有很多東西值得參考借鑒的

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 內蒙古電力(集團)有限責任公司農網10千伏架空線路典型設計 2016

    內蒙古電力(集團)有限責任公司農網10千伏架空線路典型設計 2016

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • 一個廠區容量大,10架空線路的桿要選什么桿

    現在有一個廠區容量大很大,2路10KV高壓進線,每路高壓進線是3根300的高壓電纜,在廠區入口立一根桿,然后2路10KV高壓進線架空引入后電纜引下,那么這個桿上就相當于最少18根架空線,請問這種桿怎么畫,最好有CAD的圖紙能發給我參考下,還要帶2個隔離開關

  • 35千伏戶外變電站架空線必須選用絕緣導線嗎

    前幾天去新疆烏魯木齊報項目,35千伏新建變電站35千伏為戶外布置,審圖人員說35千伏導線應選用絕緣導線,說是剛下的文。我沒找到,問了下別人,有人說是新國網反措里提的,我也沒找到。請教一下,有誰知道是哪個文要求的嗎?

  • 6kV架空線被車輛碰短路了

    6kV架空線被車輛碰短路了

    6kV架空線被車輛碰短路了

  • 請教架空線的力學計算問題

    請教架空線的最大使用應力計算,我是否可使用圖中表4.1.9中的軟導體進行計算?提前感謝您的回復。

  • 請教架空線路落地用什么開關

    請教架空線路落地用什么開關好,聽人說用跌落式開關,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,最近做的一個設計要補充這個圖,謝謝了

  • 求助架空線設計的視頻講座

    求助各位大哥 我想從事輸電線路設計工作 想求一份 架空線設計的視頻講座 郵箱anwenn@163.com 我可以掏錢買 謝謝了![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-7 22:51 編輯 ]

  • 10千伏線路的絕緣電阻怎么測

    廠內架空10千伏線路300米,掛2臺400KVA變壓器,晚上6點5分突然停電,調度告知接地故障,檢查;2500V遙表測量2MΩ,5分鐘后降到1MΩ,斷開兩臺變壓器測量,變壓器300MΩ以上,線路對地、相間降到0.5MΩ,檢查線路,瓷瓶避雷器污染嚴重,夜間氣溫-12℃,表面結霜,擦拭并斷開避雷器,電阻在15MΩ,為應急、恢復、送電,(斷開避雷器)沒有再跳閘。請教有此類事故經驗者線路最低阻值應該是多少?分析接地原因?

  • 架空線分支線可以減小嗎

    架空線,直線分歧桿出來的分支線,截面可以減小嗎? 如果裝個熔斷器可以減小截面,那是在分歧桿上裝還是在分出來的第一個桿上裝?

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?

  • 國家電網公司配電網工程典型設計 10千伏架空線路抗臺抗冰分冊 2017

    國家電網公司配電網工程典型設計 10千伏架空線路抗臺抗冰分冊 2017

  • 架空線路的故障及防止措施

    1、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,而且線間距離較小,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,發現上述問題,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,也會引起導線的相間短路,甚至斷線。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。

  • 求10kV架空線路有關選材??

    供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下?。?!

點擊加載更多

10千伏架空線

10千伏架空線專題,為您提供10千伏架空線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10千伏架空線 相關的專業交流討論,更多10千伏架空線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

暗線敷設

10kv絕緣架空線