  • 高低壓電纜能否共溝敷設?

    室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?

  • 排管敷設低壓電纜時,縱、橫排列的比較

    排管敷設低壓電纜時,縱、橫排列的比較

    兩張典型的剖面圖,那張更妥當?A.開挖面小,散熱稍好,抗挖、抗壓性能好;太深,不容易檢修,且存在與電纜井深度不匹配的問題;B.挖深較淺,施工方便,不易干擾地下管網;但開挖面太大,對現場占地面積要求較高;好像曾看到過一個帖子,有人講,排管敷設,管陣長方形排布時,橫向長度跟縱向深度有一個比例關系。忘記是大于1還是于1了;

  • 【請教】低壓電纜在寒冷地區的敷設問題

    低壓電纜在室外長距離敷設(400米左右),敷設方式就是直埋或架空,請問在北方寒冷地區,冬季氣溫可達零下30度以下,凍土層可達3米,這兩種敷設方式下(主要是直埋),對電纜的選型及施工工藝有何要求。是夏季施工,不是考慮安裝允許敷設溫度,而是考慮電纜在極寒冬季的正常使用問題。是否必須選擇耐寒型電纜嗎?正常直埋規范是0.7M,若凍土層3米,需3米以下直埋嗎?請各位老師不吝賜教,謝謝??!

  • 關于低壓電纜穿管平列敷設的選擇問題,求指教!

    本人新入行,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了。

  • 【求助】一根低壓電纜直埋敷設過溝的問題

    請問一個低壓電纜120的,直埋敷設,過一條小溝,深2米,寬約1.5~2米,請問怎么設計?一種建議是穿管,距溝頂0.5米敷設。請大家給出具體建議,穿什么管,管徑多大,埋深多少?

  • 該低壓電纜表示什么意思,求解?

    由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??

  • 低壓電纜燒成這樣原因分析

    低壓電纜燒成這樣原因分析

    本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的???正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭

  • 低壓電纜供電半徑的問題

    由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝!??!急急急

  • 低壓電纜、空氣開關的選擇

    各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了!??!

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 關于低壓電纜熱穩定系數

    我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 超急 關于低壓電纜的問題

    今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|

  • 各位大大,請教低壓電纜穿管埋地敷設問題。謝謝。

    各位大大,請問低壓電纜選擇YJV,能否穿管埋地敷設,這樣是否違反規范?YJV是不是只能走橋架?只有YJV22才能穿管埋地?謝謝,在線等。

  • 高壓電纜(10KV)與低壓電纜同溝同管位敷設

    現在小區內部管位緊張 有設計圖紙中電力的高壓電纜與低壓電纜同管溝同管位敷設,這樣是否可行?如果可以的話,電力預埋管溝設計時有什么特別的要求嗎?

  • 室外低壓電纜排管沿線敷設接地體的問題

    看到有的圖紙有的是沿線12的圓鋼,10的圓鋼,25×4的扁鋼。具體是套用了那個規范,怎么計算的那?大家通常都用的哪個規格?

  • 【請教】壁掛式低壓電纜分支箱敷設的管路標準?

    10kV配網工程,壁掛式低壓電纜分支箱,沿墻敷設用什么管子?國標或行業標準是什么?現在使用的是PVC管敷設,驗收是要求用鍍鋅鋼管,內穿PPR管。求解,急。

  • 低壓電纜四芯與五芯的問題

    小弟剛學,請教一下,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,哪種用四芯,哪種又用五芯呢?