以前做小區地規劃,電這部分地外線都是采用埋地敷設方式。今遇一村長,叫我?guī)退阋粋€村鎮地電規劃,要求架空敷設,40多戶新農村地房子,每戶可以說得上別墅哦!不知道在規劃這塊,還允不允許搞架空敷設? 線路都是0.4KV低壓線路了,如果架空敷設,很有可能是沿著每戶墻(屋)檐走了,這有什么技術要求沒有,比如說離墻距離,接線方式,不會一個三相回路過去,到每戶時搞T接吧?還望前人指教。
管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
我設計室外架空采暖(熱水管道,水溫95/70°)一般用離心玻璃棉絕熱層,保護層采用玻璃鋼;目前采用聚氨酯和橡塑保溫的形式比較多,根據熱水溫度和洛陽的氣候條件采用何種保溫形式較好,現在用的聚氨酯直埋熱水管能否用于架空敷設;橡塑保溫目前有標準圖集和國家規范嗎?望高手指點。
最近做一個項目,35kV架空線至室外變臺,按照圖集上用的是裸導線,我圖上選用絕緣架空導線??墒潜O(jiān)理說不能這么用,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,還說絕緣導線太重,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,還有他說會產生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
發這個帖子,如果位置不對,還煩版主幫助挪動,因為不知道天然氣屬哪里,那就先放到市政吧。圖中所示為這一棟多層建筑的天然氣主干管,我有兩點問題:1.圖中天然氣從埋地上返至一層高度,有一個變徑,這個怎么理解,為什么要有變徑 啊2.圖中室外架空天然氣管道并沒有刷漆,請問是不是需要刷黃色漆啊?或者是對于室外架空刷漆都是那些漆?
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么?但是我又在外面的居民區發現,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,100米長的管道也看不見一個固定支架,不知道是為什么?請大家幫?,我不知?0米的管道還用不用設置固定支架,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,因為施工馬上就開始了,謝謝大家了
200m長室外架空DN800排水管道,有兩個轉彎點,角度在20~30之間,管材為焊接鋼管,如何設計支架,是否需要設固定支架,是否需設置管道伸縮器,請各位幫忙。
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
現廊坊地區一化工廠的廠區消防,甲方已經將廠內道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道該如何防凍保溫。要是設置干式消防系統又該如何設置?我以前沒有做過干式消防系統。
2007土建多選中,有一個選項是,室外架空走廊按維護結構外圍計算面積我知道這句話對,但記得好像是在天津理工的指南上也有類似題,它不選,理由要有2.2米,所以考試中并沒選不知道大家都選了沒,要是選錯了,那可就太虧了
新做35kv變電站,設計院圖紙不全,急需戶外架空線路全部詳細安裝圖!謝謝! zqc111111@126.com
供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下?。?!
直埋110kV電纜如何接到架空線?有相關的施工圖嗎?
110KV架空線圖片
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管
2 在電纜與架空線連接處,還應裝設避雷器,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,是如何連接的?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,見笑了:(
室外風管下部需要過人 所以風管底面高度離地面2.5m 這時 如何確定支架形式 以及支架間距是否還是和規范中要求的一樣 邊長(直徑)<=400mm 的4m一個 >400的3m一個支架,且支架采用何種型材 是否有相關的標準圖集還是需要結構核算?請各位高手指教啊 小妹在此謝過了
:( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了。。。手頭給我一個活,帶我跑了幾天,準備讓我干這活??晌覐臎]做過,怎么辦?想請教高手幾個問題。1、架線桿選擇問題。高度、型式都可以自己找,什么直線桿、轉角桿的。包括線路兩邊的安全距離,垂直段安全距離都可以找到。就是有一點不知道,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎?因為我看到樣本上有關桿距的規定。我覺得,桿子定了,如果架空線也定了的話,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧?2、絕緣子選擇的問題。我沒有樣本哦。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,始端是現成的110KV變電所,還空著幾條35KV出線位置,上面工作完成后,架到用電端的時候,35KV端的進線隔離刀很大啊,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧?有沒做輸變電的高手啊,給幾分圖紙來看看啊。。。高手講解一下啊。:kiss: