  • 請教:家庭配電箱總漏斷跳閘?

    各位同行大家好最近在家庭內的分戶配電箱(PZ30)遇到一個情況,特向各位咨詢下第一天開客廳的大空調時候,PZ30箱總開關就跳閘,跳了幾次,但是所有回路各自的開關均不跳閘。到了第二天,在看戶內用電設備時候,就恢復正常,不存在這種情況了。請問這種情況大概原因是什么???謝謝大家

  • 家庭配電漏電開關偶有跳閘分析

    現實中時有家庭的配電漏電開關在偶然中時有跳閘,但是線路未見問題。據我碰到的幾例分析,應該是采用三腳插頭的電器使用時比較容易引起這樣的現象,究其原因我分析的是電器的PE線和電器的電路板中的電源線某線在使用開機時產生漏電電流(有條件的可以看看電路圖電源部分的電路就明白)引起漏電開關動作。以電腦分析,某人家的電腦偶爾在一開機中漏電總閘就漏跳,但是在送電后再開機一般都能使用,但是這樣還是對用電不方便,叫到我去看,測量檢查都在正常范圍,想后采用一二腳插線排從墻上引出,電腦插到插排上,經這樣試用一段日子沒有出現漏跳,將電腦的電源更換為名牌的后正常。為了清楚原因,將拆下的電源打開觀察,未見碰線的地方,測電路板未見漏電,畫出電路分析,估計最大問題是在電源處的兩個電容(在L線和N線各用一個電容和PE線連接,應該是作靜電泄放)有問題,拆下用萬用表測量未見漏電,用電容表測量其中一個電容容量變少(標稱1KV/222M),更換相同容量的電容后正常。這就是漏電開關跳閘的原因了,由于二電容不平衡,產生電位差,在PE線上出現電流,當達到漏電開關的漏電動作值時就會令漏電開關動作。

  • 家庭空調控制開關跳閘是什么原因?

    家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.

  • 家庭裝修,漏電開關突然自己出現跳閘(非常詭異)

    本人新房裝修,有一回路接了十個插座,一盞餐廳燈,兩個壁燈。用的C20 30mA的施耐德漏電保護斷路器。剛裝完電工測試,這個回路所有插座,餐廳燈,壁燈,都是可以正常使用的。某天我在帶壁燈開關的五孔插座上插了一個三頭的線板,線板上沒插任何負載。隨后,我打開了壁燈開關,燈一閃該回路就跳閘了。我重新送上去,再開燈,還是會跳。送上去,再開另外一盞壁燈,也跳閘。后來把壁燈燈泡拆了重新扭上去裝過,該回路就不跳了。所有插座,餐廳燈,壁燈都能正常使用。過了兩個月,木工進場裝柜子,一共裝了三天。前兩天,均使用該回路的插座插入用電設備進行工作,都沒發生任何問題,第三天過來做事,突然出現跳閘現象,,一往插座上插電器,立馬跳閘,該回路10個插座全部試驗了一次,每個插座都如此,一插上東西,就跳,然后壁燈,餐廳燈,同樣不能使用,一開燈,就跳閘。等于是這個回路完全不能承擔任何用電。一用電,斷路器就跳。已經排除了斷路器故障,新換了同型號斷路器在該回路上,一樣會跳。電工不肯來修,說這種情況是找不到原因的。讓我換不帶漏保的斷路器。但我很擔心漏電問題。所以不敢貿然去換不帶漏保的,怕以后出更大的問題。電工說他的線路沒

  • 家庭、企業自己供暖用什么?

    傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長。家庭好還,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,那么還得在拿出一個房間放煤?,F(xiàn)在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力、時間、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 經營感情、家庭跟事業一樣嗎?

    感情,家庭、事業雖然三者有關系,但是卻在處理辦法上有不同,工作不喜歡了,可以馬上換,可以老公(老婆)卻不可以,責任為大。選擇了就要去面對,接受,遇到問題要大家一切解決,吵鬧永遠不是句號的終結。談戀愛兩個人說分手就分手,婚姻卻不相同,選擇了證明你愿意,既然愿意就該去面對是嗎?周圍的人兒,你們呢?是怎樣一個想法呢?

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 關于家庭暖氣不熱的求助

    關于家庭暖氣不熱的求助

    虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇?。AB都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼?!垎柛魑粠煾翟蚝卧?。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 求救一個漏電跳閘的問題

    100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 一起莫名其妙的越級跳閘

    一起莫名其妙的越級跳閘

    2008年8月25日20點50分,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,按下按鈕后,電機哼了一聲,燈泡閃動,緊接著全廠停電。后查保護器故障內容,35KV總進線斷路器過流1跳閘,動作電流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全廠送電后,全力以赴查問題,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,總進線跳閘,伴有燈光閃動,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,然后消失,接著,我公司負荷消失。根據現象,我們初步判斷是短路,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,電纜23M歐,沒有問題。直流電阻測試儀檢測,三相平衡。第二天,查電纜線路,沒有故障。我們真是納悶,明明是短路,就是查不出故障點,后來,我們又查了開關柜,接地開關未打上。 沒有問題,再次試車我們沒有膽量,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,無問題,并且將電機空轉了10分鐘,電機故障排除。電纜進行絕緣處理,空試線路,正常,也排除。真是邪乎! 既然無問題,干脆再試一次,于是,將進線保護退出,現場啟動電機,一次成功。 現在的問題是既然跳了,肯定有故障,但是現

  • 為什么工地卷揚機總跳閘

    在對工地鋼筋場的卷揚機進行配電之后發現每次進行鋼筋拉伸時就出現跳閘現象,空載沒有問題,這是為什么?卷揚機功率11KW斷路器40A交流接觸器采用兩個型號為308V;40A熱繼電器最初調整為40A但是總跳后來調至63A還是跳閘導線截面積選用10mm2的導線請各位達人幫忙看看是哪里出了問題,是不是卷揚機的電機在進行鋼筋拉伸時出現過載現象?

  • 零線不經空開要跳閘,為什么?

    我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?