  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 你是怎么用冬天的冰箱的?

    一到冬天,好多人家的電冰箱便進入冬眠期,有的暫作碗菜櫥;有的搬遷到死角;有的為了節省電而把冰箱的溫控器調到較低檔次。冰箱的這些過冬形式都不恰當。 冬天冰箱耗電量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,則至少一個月應通電1-2次,使冰箱運轉10分鐘。否則,一旦引起毛細管堵塞或泄漏,到明年再用時便增加許多麻煩和負擔。 冬天使用冰箱,可以延長其使用壽命。冰箱的蒸發器、冷凍室的壁大多是鋁制品,使用后鋁壁上有機物會發霉變質,腐蝕鋁板,損害制冷系統。冰箱內膽的塑料在常溫下亦比低溫時容易老化。因此在連續正常使用時,反而能延長冰箱的壽命。 從衛生角度來看,冬天雖然氣溫很低,可是一日多變,對食品的保鮮很成問題。畢竟放在冰箱里保鮮可靠。 冰箱如果停用,一定要徹底洗凈,并用滑石粉保護門邊的橡皮封條。冬天即使不用電冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免內部阻塞和使外殼變色剝落。另外,還要經???,做清潔工作。 天氣入冬轉冷后,不要為了節省電而把冰箱的溫控器調到較低的檔次。因為檔次調低后,溫控器的彈簧拉緊了,壓縮機即刻啟動運轉,并且運行時間縮短,但是電

  • 怪事!冬天怎么也跳壓控?

    一個罕見故障:維修人員打電話給我,說是壓縮機的高壓保護跳了-----真是難以置信,不過維修員說他按了一下壓控的復位按鈕之后機組就正常工作了,又讓我不得不信.我讓他檢查了冷凝器,不怎么臟,風機在轉而且風向正確,進一步檢查,高壓0.9MP,低壓0.3MP(表壓),壓控的高壓設定值是2.0MP.都基本正常,維修人員觀察了大概一個小時,制冷也正常,找不到原因.......會是什么問題呢?這是一個2度的小冷庫,進口全封閉壓縮機,R22,風冷.使用才一年多,(機組裝在室外,氣溫不高于6度.庫體在室內,有中央空調,所以還是要開制冷機).

  • 大家討論下冬天熱泵空調

    問題1冬天制熱時候高壓壓力應該在什么范圍內算正常,高壓壓力受那些條件的影響。 2冬天制熱時候低壓壓力應該在什么范圍內算正常,低壓壓力受那些條件的影響。 3冬天制熱時候內機出風溫度應該在什么范圍內算正常,出風溫度受那些條件的影響。

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F(xiàn)在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因???個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!

  • 跳閘的原因還有解決的方案

    (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。

  • 關于空開跳閘的問題,急急急?。。?!

    兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳?哪位大神可以解釋下。

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6

  • 怎么樣讓我們冬天裝修不是難事?

    許多行業都有淡旺季之分,雖然房地產行業依然勢頭不減,但市區不少裝飾公司的客源已出現了減少的趨勢。為了拓展冬季裝修市場,部分裝飾公司加大了宣傳力度以及行業內合作,市民不妨轉變觀念,利用冬天來裝修新居。市民:冬季裝修有顧慮裝飾行業的旺季主要集中在開春3—6月,以及秋季9、10兩月,最熱和最冷的一段時間相較而言即為淡季。筆者從市區一些裝飾公司了解到,進入11月,上門咨詢裝潢事宜的客戶漸少,目前還有一些家庭裝修處于收尾階段,預計在冬季里開工裝修的新居不是很多。市民黃女士對筆者說:“裝修新居是件大事,需要時刻關心進度和質量。天氣一冷,人就變得慵懶起來,還是等開春再裝修吧?!睘楹螘霈F(xiàn)冬季裝修的淡季呢?業內人士分析,難免還是受到了天氣的影響。一方面溫度和雨雪天氣對裝飾過程中的某些環節造成影響,另一方面業主也不愿意在冬季里來往于住地和新居之間監督進度,并采購建材。除了那些急著用房必須要抓緊時間施工的家庭外,很多在年底這段時間拿到新居鑰匙的市民,會選擇將新居擱置幾個月,到春節過后氣溫轉暖方才開始動工。裝飾公司:冬季裝修也有其優勢港城知名裝飾公司的負責人表示:“天氣因素雖然會對裝修過程造成一定

  • KYN28柜過負荷跳閘的凝問

    本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,互感器30/5。前天清晨7點跳閘(近一個多月,跳閘三次,都是過負荷,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),綜保顯示過負荷電流為6.45A,整定電流為6.8A,按說在清晨負荷很小,整定也很大,不知什么原因,請各位大俠分析一下

  • “家?!碧l原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因