  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 對控制漏失率的一些想法

    當前國內聲稱缺水的情況下,作為給水排水工作者不得不對國內管道系統的一些疑惑。為什么國標規定漏失率在7%左右。但是國內不少專家調查發現,漏失率一般在20%--25%,有的地區高達50%。其中有的是因為管道系統老化,但是有的是新建的。所以現在對監理單位和施工單位提出了疑問?如何才能控制好管道施工的質量?我感覺日本的做得挺好,日本的漏失率達至7%,是世界上惟一能達到這個數據的國度。我們是不是能拿過來參考呀?學學人家的管理機制,而不光是讓監理單位的監 理完了,就行呢?應該沒有達到國家標準的,應該嚴征。

  • 求助:關于灌水率的一些問題

    為什么要對由計算而得出的灌水率畫成灌水率圖,而隨后為什么要進行修改、以及是如何修改的。謝謝[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 編輯 ]

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于同時率和需要系數的分辨?

    配電設計中有同時率這個說法嗎?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,兩者分別怎么理解?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 求救一個漏電跳閘的問題

    100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 一起莫名其妙的越級跳閘

    一起莫名其妙的越級跳閘

    2008年8月25日20點50分,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,按下按鈕后,電機哼了一聲,燈泡閃動,緊接著全廠停電。后查保護器故障內容,35KV總進線斷路器過流1跳閘,動作電流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全廠送電后,全力以赴查問題,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,總進線跳閘,伴有燈光閃動,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,然后消失,接著,我公司負荷消失。根據現象,我們初步判斷是短路,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,電纜23M歐,沒有問題。直流電阻測試儀檢測,三相平衡。第二天,查電纜線路,沒有故障。我們真是納悶,明明是短路,就是查不出故障點,后來,我們又查了開關柜,接地開關未打上。 沒有問題,再次試車我們沒有膽量,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,無問題,并且將電機空轉了10分鐘,電機故障排除。電纜進行絕緣處理,空試線路,正常,也排除。真是邪乎! 既然無問題,干脆再試一次,于是,將進線保護退出,現場啟動電機,一次成功。 現在的問題是既然跳了,肯定有故障,但是現

  • 為什么工地卷揚機總跳閘

    在對工地鋼筋場的卷揚機進行配電之后發現每次進行鋼筋拉伸時就出現跳閘現象,空載沒有問題,這是為什么?卷揚機功率11KW斷路器40A交流接觸器采用兩個型號為308V;40A熱繼電器最初調整為40A但是總跳后來調至63A還是跳閘導線截面積選用10mm2的導線請各位達人幫忙看看是哪里出了問題,是不是卷揚機的電機在進行鋼筋拉伸時出現過載現象?

  • 零線不經空開要跳閘,為什么?

    我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 遇到一個問題,,不停的跳閘

    今天遇到一個問題,公司辦公大樓隔幾分鐘就跳一次,跳了之后馬上又自動合上了。有時候又可以管半個小時后再跳。很頻繁,經過檢查,也沒發現有漏電的地方,又沒超負荷。檢查了半天也沒找出原因~~~~之前一直沒出現過這種情況,求助下~~~~

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。。。。。。。?!急急急!