我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓?dòng)!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓?dòng)時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝?。。。。。。。?!
55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎?
油浸式變壓器的結構與原理.
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本
差動保護是變壓器的主保護,是按循環電流原理裝設的。 主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。 在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,其二次側按循環電流法接線,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,并在兩接線之間并聯接入電流繼電器。在繼電器線圈中流過的電流是兩側電流互感器的二次電流只差,也就是說差動繼電器是接在差動回路的。 從理論上講,正常運行及外部故障時,差動回路電流為零。實際上由于兩側電流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常運行和外部短路時,差動回路中仍有不平衡點流Iumb流過,此時流過繼電器的電流IK為 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡點流應盡量的小,以確保繼電器不會誤動。 當變壓器內部發生相間短路故障時,在差動回路中由于I2改變了方向或等于零(無電源側),這是流過繼電器的電流為I1與I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使繼電器可靠動作。 變壓器差動保護的范圍是構成變壓器差
請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,不理解,請各位解釋解釋,謝謝了?。?!
各位,我對瓦斯保護的概念很模糊,在這里求助各位高手!最好能講的能盡量詳細點。
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
電力自耦變壓器及其應用
做畢業設計,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
自藕變壓器的抽頭怎樣理解?自藕變壓器如何接線?自藕變壓器和Y-△啟動有什么區別?功率大的用自藕變壓器,功率小的用Y-△啟動嗎?是這樣的嗎?一個啟動器線路中能否即有Y-△也有自藕變壓器啟動呢(Y-△和自藕變壓器共同作用)?
關于旋轉變壓器(resolver)的原理。
圖紙簡介: 10KV以下配變保護,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
:D電力變壓器原理及故障分析
自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量。因此,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少、體積小、重量輕、運輸方便、投資少、損耗小、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內。
自耦變壓器原理
自耦變壓器原理專題,為您提供自耦變壓器原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自耦變壓器原理 相關的專業交流討論,更多自耦變壓器原理相關內容請?jiān)L問