現有一個設計,一臺1600KVA的變壓器的報裝業務(10KV),需進行配電設計,但是有以下幾個問題:當?shù)毓╇姽疽?環網柜只能用于1250KVA以下的變壓器,并且1600KVA的變壓器還要加保護.環網柜不能用了,因此只能選用斷路器柜,但是中置式,移開式都價高體積大,業主不一定同意,此僅僅局限在了固定柜上,請問大家在此類設計時,是如何配置的高壓設備的?另外,像施耐德,西門子的部分斷路器柜型體積很小,但是不知價格比國產柜高多少?
我所在的一個人造板廠,有一臺1600KVA的變壓器,配置的電容為10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),車間正常生產時,可以補償?.92,但是砂光工段一旦開機,無功補償馬上降到0.85,如何避免這種情況的發生,請各位高手前輩給予指點,謝謝。
現有28柜2臺1、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,才能正常啟動冷凍機組),問:1、其中一臺高壓柜,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,再啟動另外一臺,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,高壓互感器是不是偏???是否需要將高壓互感器改大?3、若是不改動互感器,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?
圖紙上 密集母線規格型號xlc-Ⅲ-09-41m,lcw=100 ka 意思是xl是西門子c是銅 Ⅲ是3代 09 代表什么?。窟€有后面的數字如41m 53m lcw是指短時耐受電流100ka?
在廣州地區一日資工廠,廠房高4層(約16米),其中頂層(4層)設計為設備層,全廠的冷氣、消防設備、高低壓和變壓器房均布置其中,已考慮設備搬運通道。問題:1、在廣州地區規范,變壓器房(共4臺1600kVA配變)和高低壓房可否按原設計放在4樓設備層嗎?依據是什么?2、如可以,可否用油浸式變壓器?依據是什么?[超高層建筑中,變壓器是可以放在設備層(避難層)的]
求助: 有一個工程變壓器室與低壓配電室不在同一棟樓,變壓器容量為1600kVA,臺數三臺,無法使用插接母線,請問高手,能否用多條單芯非開裝電纜并聯使用,這樣的安全隱患受否突出?
我現在做了一個小區有三個1600KVA的變壓器,但是用SM6高壓開關柜,他們都說開斷能力太小了,就叫我采用中置柜,但是我想中置柜不能行成環網柜,只能是一個中置柜對應一個1600KVA的變壓器,那就沒有地方放置了。我該怎么辦呢???
原設計住宅小區變配電所2臺1600kva變壓器各帶各自的用電負荷,中間設聯絡開關,一臺變壓器故障是合上聯絡開關給第二臺變壓器重要負荷供電。甲方現在要求2臺變壓器并列運行,同時工作,滿足用電量負荷平衡問題,中間聯絡開關合上一起使用。請問這樣做可以嗎?規范上面有沒有不允許這么做的條文說明,我沒找到。
向各位請教一個問題:一個工程的生產車間內有4臺S9-1600KVA變壓器,變比為35/0.4KV,其他組別及參數均相同。甲方要求4臺變壓器并列運行,并且不設聯絡開關。4臺變壓器均通過出線斷路器接至同一低壓母排,母排呈車間環形布置。請問該配電系統如何配置?是否可行?謝謝各位!
1600kVA的干式變壓器,短路阻抗電壓6%?低壓短路故障電流36.67KA?塑殼開關分段等級是選36KA呢還是50KA呢?大家一般怎么選呢?謝謝!
各位好!最近一直在研究10kv/0.208v變壓器選著問題,遇瓶頸,希望精通的朋友給予解釋。從工程概算,供電合理以及供電可靠性這幾個方面考慮,到底是1250kva變壓器好還是1600變壓器好?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
1600kva變壓器
1600kva變壓器專題,為您提供1600kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與1600kva變壓器 相關的專業交流討論,更多1600kva變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度