一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,高低壓配電室面積大概有200左右。
配電室及專壓室為什么不采用氣體滅火一直我都很困擾,按大多數設計人員的說法是煙感報警后人工滅火,那就有個疑問是配電室及專壓室通風采用70度的調節閥,也就是說起火后沒排煙功能,消防人員將沒法進去,難道任由機器燒毀,這與消防的一貫宗旨違背。請各位專家多多發表看法,謝謝!
根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的
如題,建筑物地下室布置了中危的級別,MFC3的一對一組,共2組全覆蓋,其中有小配電室,大概不到100平,進線間,滅火器是不是不計入地下室面積,一個屋子必須單獨配一對至少M(fèi)FC3以上的,多次聽說需要單獨配置滅火器,并且都是MFC4一對,請問是取自哪里的規范,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置
根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 配電室 等,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統。規范解釋:特殊重要設備,主要指設置在重要部位和場所中,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間、控制室、計算機房及繼電器室等。高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的配電室等,也屬于特殊重要設備室。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,根據該項目配電室的現場情況,確定配電室設計采用多個 柜式
請教!1、鍋爐房,鍋爐燃料為天然氣,采用何種滅火方式最好?水系統可否,規范有無特殊要求,如果采用氣體滅火系統,有沒有要求必須采用CO2系統,可否采用七氟丙烷系統?2、變配電室,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,無起火隱患),但消防局報審時要求設氣體滅火系統,請教規范應如何設置?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
面積200平米氣體滅火?干粉滅火器?機械排煙需要做嗎?聽說是高層的必須做氣體滅火,不用做排煙,多層的做干粉滅火,需要做排煙,是嗎?誰知道,指點一下。不勝感激
請教:配電室氣體滅火后,災后排煙換氣次數應按多少次來取。具體在什么規范上呢?如果沒有氣體滅火而只是粉末滅火,要不要災后排煙,換氣次數取多少?謝謝各位大蝦了[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 編輯 ]
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。。?!
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。。。「兄x感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......