請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
10kV配電室,高壓室和低壓室高度4m,用led燈具,得用多大的功率的(比如電功率***W,光通量***lm),72W,7200lm的防眩頂燈可以嗎?是不是有點大,間隔4m左右,如何選?初做,沒有經驗 ,不會算照度。開關柜后面如果用壁燈的話,多大功率的合適
根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位
請問大家:配電室內已有備用照明,是否還要做疏散指示標志?[ 本帖最后由 weiyp1 于 2009-11-11 14:33 編輯 ]
系統圖,請大家指教
圖紙簡介: 某煤礦配電室建筑、結構、照明施工圖,有建筑設計總說明、配電室平面圖、配電室立面圖、配電室側立面、百葉窗做法圖、配電室剖面圖、屋頂排水平面圖、磚混結構總說明、配電室基礎平面及詳圖、配電室屋結構平面圖、L-1、L-2詳圖 梁墊做法圖、配電室地下設施圖、變壓器基礎詳圖、配電室一層電氣平面圖、配電室一層電氣配電系統圖及材料表。 投稿網友: chh0
1. 照明回路用LED燈,配電箱里面的照明回路用1p還是2p的,1p的就只需要相零線吧,2P的話是不是就得相零地線吧,有規定嗎?出自哪個規范?2.配電室設雙電源切換箱,用的是那種CB級的雙電源切換開關,那么開關之前還需要加個隔離開關嗎?有規定嗎?3.功率72W的LED燈,高度在3.5左右,間隔4~5米左右1個,沒有問題吧,有經驗的大體給說一下。謝謝
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
我是新手請問高壓、低壓配電房及變壓器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及應急照明燈能否跟走道樓梯公共照明同一回路?如果同一回路,當斷開這一回路電源時,就相當于停電,疏散指示及應急照明燈會自動接通蓄電池,我覺得這樣做不是很適合,還是我認識不夠,請大蝦們指教。
我看別人的圖紙, 地下室有個變配電室, 面積大概90平米左右, 還不小, 他的照明布置主要就是放了數盞熒光燈, 在門口放了出口指示等, 在四面墻上放了幾盞應急燈。 負責變配電室的照明配電箱就是一般的單電源箱子, 不是雙電源切換性的。 這里, 關于變配電室的設備咱們先不提。 主要是問照明的問題。 *我有一個問題, 如果出口指示燈保留, 我不在四面墻上放幾盞應急燈, 而是把照明的單電源照明配電箱 改成雙電源事故切換箱, 就是說, 正常下當然工作, 在故障下自動切換到應急的狀態。 這樣行嗎?:(
各位高手,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎?
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 編輯 配電室照明用的雙電源切換箱,里面的切換裝置,我用的是CB級的,就是2個斷路器切換的那種,電源均取自配電室里面的低壓開關柜出線開關,那么切換箱里面切換裝置前還需要加個斷路器嗎?我覺得沒有必要,但是看建筑院的圖紙,每個切換箱的切換裝置前面都有個隔離開關或者斷路器,應該是起到檢修隔離或保護功能吧,但是我這個切換箱本身就在配電室里面,距離前一級保護也不遠,還有必要加個隔離或者斷路器嗎?哪里有雙電源切換箱的設計規范???
二類高層,底層為Ⅱ類停車庫,在底層設置雙電源照明箱以供一般停車庫照明。請問:能否從這照明箱引出若干回路供給附近的變配電室和水泵房的照明和插座回路(照明和插座均為單獨回路,在同一防分區內,且滿足電壓降)?
一個廠房,三層,每層1600平米在一層做變配電室,我給的照明負荷是三級,一回路供電.但照明燈具用的是帶蓄電池熒光?保證在斷電的時候檢修使用請問這樣做對嗎
一般而言,變配電室照明箱進線采用ATS,選擇合適的ATS能保證分?jǐn)嗄芰Γ丘伨€基本采用微斷,從分斷能良慮,難于滿足分斷能力?。大家怎么看待這個問題。
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。。?!感謝感謝~~~
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。。?!
配電室照明
配電室照明專題,為您提供配電室照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室照明 相關的專業交流討論,更多配電室照明相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題