  • 關于配電室的電柜接地問題

    處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?

  • 關于配電系統的防雷與接地的探討分析

    配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1

  • 關于配電室內部接地問題

    之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理?正確的處理方式是什么?

  • 在大樓內的配電室接地怎么處理?

    在大樓內的配電室接地怎么處理?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接?這樣處理合適嗎?聽說有個什么規定,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,有這規定嗎?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理?。空埓蠹姨峁┵Y料,謝謝

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助!

  • 關于配電室內接地的探討!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線

  • 配電房的接地可與防雷共用嗎?

    現在工業區做的廠房比較大,綠化比較少,接地沒地方打.請問,一棟廠房里建有10000KVA的配電房,其接地能否與防雷接地共用,重復接地呢?截面和接地電阻各有什么要求呢?

  • 配電室明敷接地干線的作用

    配電室明敷接地干線的作用

    變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 配電室及電井接地扁鋼固定問題

    小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡)?如果用螺栓怎樣固定?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么?有沒有圖片?

  • 各位大神,配電室的保護接地如何做呢?

    各位大神,配電室的保護接地如何做呢?

    各位大神,配電室的保護接地如何做呢?是不是圍著配電室用40X5的接地扁鋼明敷一圈,然后和接地主干線連接,用不用預留接地板?預留幾個?配電為做了接地干線,還用等電位端子箱嗎?

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

  • 變關于配電室接地布置的設置問題?

    有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?

  • 請教變配電室的接地問題

    哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?

  • 低壓配電室的接地如何設計?

    大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?

  • 10kV配電室的防雷與接地設計步驟分享!一步步教你,不怕學不會

    防雷和接地的知識在建筑領域應用很廣,在這里我們主要討論變配電所的防雷與接地設計知識。以城區新建的10kV配電室為例,一般安裝避雷網和避雷帶防止電氣設備受直擊雷的侵襲。

  • 配電室夾層環形接地扁銅的做法?

    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?

  • 配電室防雷電方面的問題

    廠里有兩個配電室,一個是主要裝置區的大配電室,管全廠百分之八十的用電,還有一個小配電室,主要是給鍋爐房的設備供電的,是一臺800的變壓器,每次要是遇到打雷閃電的極端天氣,這個鍋爐房的小配電室就會出現變頻器呀,軟啟動器呀這些設備故障停機,甚至是變壓器出線斷路器,但是那個大配電室的所有設備都很正常,兩個配電室都是出自一個10KV母線。對于這種情況,你們有什么好的建議或者意見,到底是什么原因引起的,從那些方面下手能解決這個問題,謝謝了

點擊加載更多

配電室防雷接地

配電室防雷接地專題,為您提供配電室防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室防雷接地 相關的專業交流討論,更多配電室防雷接地相關內容請訪問