1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急?。。。。?/p>
請問在一個插座中,當零線和接地線接反時,用戶使用了該插座,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,還是漏電保護器、空氣開關都動作?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。。
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
以前上學沒有好好學習 對接地不是很懂 研究了好長時間 也沒研究明白這幾個接地 所以請教大家問題1:我把圖中的幾個電容去掉 不就形不成回路了嗎 那人是不是安全了?這個是IT系統吧?IT系統的這幾個經電容接地是什么意思?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何?
我是學水的,現在要搞電,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,希望各位能給以解答:1、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,這話是什么意思???TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧?和鋼筋還要不要接到一起呢?又該怎么接呢?3、1-5層插座用漏電保護,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接?還有開關、插座、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢?4、XL、XM符號代表什么東東,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,在下萬分感謝啦先!
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,解釋!??!什么叫工作零? 火線,零線中的零線?