最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
電纜3*35+2*16及4*35+1*16。這樣的標識如何知道N稀線和PE線的截面?有的標識為3*35+1*16+E25(地線)。有沒有標準的格式?(好象沒有)PE線的載流量是如何確定的?謝謝?。?/p>
用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?
.這樣接地線也能通過驗收!
這樣接地線也能通過驗收:
前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。
在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。
前期講到了某行業專業人士批評“地線病”造成許多電擊傷亡事故,也即電擊傷亡事故源自“地線”(即PE線)將其他地方的故障電壓引到非故障設備上,釀成悲劇。 他提出了TF系統方案,雖未看到其系統性的方案,但了解到該方案主要有以下幾點: 取消“地線”; 在用電設備側接地;
我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝
最近這一年中我們這一帶改造了居民供電電網,將居民樓里的供電線路、電表設施等都進行了舊貌換新顏,本來這是件好事我們都很高興,但是改造完了發現家里的洗衣機漏電麻手,以為是洗衣機老化了沒注意。偶然發現電腦機箱也麻手了,才引起警覺,重來沒有過的事情,怎么一時家里的電氣都漏電了呢,在進戶箱一看才明白,以前小區供電電網里的進戶線的地線被剪了懸在空中!?。∥蚁雴枂栠@屬于合理的改造嗎?怎么就不顧居民的生命安全呢!??!
比630kVA的BV-150還小
今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),外殼打火花,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,請大神幫忙解釋下!
家庭電工布線如何保護接地?是否需要同時使用漏電保護器?有漏電保護的話就算沒有接地也可以。住宅樓的話有專門的接地線的,接上去就可以了一般都是用黃色或者綠色電線為接地線,如果是自己建的房子拿鐵的自來水或者其他鐵的物體管埋入地下2米以上把家里接地線接上就可以了!其實裝個漏電保護就可以了!不過要買好的牌子!漏電保護有的時候打雷自己都會保護跳閘的!很好的!一個63A的兩相漏電保護也就40以內!
為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開