看過一張審過的圖紙,發現GGD柜有二十多路出線,不知為何?
如題:我想請教一下:GGD進線柜可以與GCS出線柜并排安裝嗎?GGD進線柜是以前已經做好了的,現在要加出線柜,設計院出的圖紙是GCS的,可以一起安裝嗎,還是要把出線柜也改成GGD的?
對于gcs等抽屜柜,一個抽屜是一個出現回路,每個抽屜有個模數,一個柜子有個最大安裝模數,根據抽屜的模數和最大安裝模數就可以得出每個柜子有多少個出線和需要多少柜子。比如:gcs是有0.5M 1M 1.5M 2M 4M,單個柜子容量是11M,最大可以安裝22個0.5M的抽屜(出22個回路),11個1M的抽屜(11個回路),2個4M的抽屜(2個回路)。=====================但是ggd是固定分隔的柜子,看了一些廠家的一次接線方案,饋電方案也是寫的單個回路的,那么每個柜子可以出多少線怎么算呢?我以前一直用抽屜柜,這次用固定分割的不大懂了。所以請教一下各位。
我用了一個PLM的進線柜,一個PLM的計量柜,一個補償柜,一個出線柜,這樣可以嗎?我們是個改造的工程,本來地下室是商鋪的一部分,現在改成游泳池的會所,甲方說超過100KW必須用GGD柜為什么,供電局只給一路電進來,謝謝
碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接??,如果前期電源柜開關容量足夠,母排較小時,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,請賜教。
28柜的出線去那,我看他的饋線柜很多,電纜進來不就是斷路器然后計量柜,有很多面饋線柜,出線去那另外我現在在開關場,過年準備去供電局設計室,不過我沒什么基礎,怎么系統的學習?看什么書,謝謝,我準備考個,高壓電工進網證,有用嗎:lol :)
我們做的GCS、GGD柜的圖片,手機拍的不是很清楚,請見諒
如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用, 設備的通用互換、擴建等成為新的問題,同時結構差異性較大,也為設備安全運 行、備品備件儲備等工作帶來困難。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,提升開關柜設 備的運維便利性,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院、運行單位、 制造企業、檢測機構等單位開展產品的一、二次接口、土建接口等標準化設計工 作,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,可 隨時更
第一張是MNS的,第二張是GGD的,都摘自樣本。GGD的饋線加了隔離開關,而MNS沒有,是因為兩種柜型的內部結構不一樣所致嗎?具體是哪里不一樣導致的呢?
大家好!本人是做成套業務的的,想知道怎樣計算電容柜及出線柜的選用數量?(GCS固定柜)比方說一般情況下,一個電容柜能補償多少kvar?(國產元件和進口元件分別是?)一個出線柜一般情況下能滿足多少安培的電流,數量的選擇還得考慮那幾個因素?謝謝大哥大姐賜教?。?!
我看過很多GCS柜廠家的樣本,土建安裝圖的饋線電纜溝都在柜的正下方,那在土建安裝的時候,先做好電纜溝,然后把柜子放在電纜溝上面, 那這樣柜子就把電纜溝擋的嚴嚴實實了,那出線電纜怎么放線呢,還有在運行后期如要檢修維護電纜怎么辦,望各位專家發表下意見
在工廠中見到2500KVA的變壓器,低壓用GGD柜,2500KVA的變壓器低壓3600A電流,GGD柜GGD-3的水平母線最大電流3150A,怎樣能匹配,問做柜子廠家說GGD改型,不理解,請高手指點一下!
請高手看看那種接法正確?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,先后沒大關系,但A圖被電力設計院工程師否定了,也沒說明原因!
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
一高層建筑,正常電源為TN-S系統,三相五線;應急電源由樓外設應急發電機提供,進線為三相四線,應急電源柜出線根數為4根:3根相線,1根零線;PE線與正常電源中的PE線共用,這樣可以嗎?如果不可以,違反那條規范?請指點,謝謝!
進線開關安裝在GGD盤柜底部可否?即開關倒置,安裝于柜內下端,電源電纜穿入底板后直接與開關連接,而不是像常規的做法電纜需穿至盤柜頂部進線開關進行連接?
新手請教,前輩們在做設計的時候!你們這個固定柜里面裝多少個斷路器是怎么算的? 我現在有10個斷路器殼架等級是125的 需要做幾個柜子?能不能給我演示下你們的計算過程?
最近有個用戶工程,都是GGD柜型,由于主進線是2000A,所以設計為母排下進線.這種情況下是否應該留一段母排在外面用橋架來跟變壓器出線連接呢?