  • 10KV母聯開關柜要怎么整定

    做的是10/0.4的配電10KV高壓側兩路電源供電,出線是兩臺800的變壓器。我們這做的高壓是不聯絡的,現在做的別的地方的高壓要聯絡,而且他的是直接進計量柜,然后才是進線總開關柜?,F(xiàn)在想問一下10kv側的母聯開關柜要不要整定?要的話怎么整定?能和進線柜一樣嗎。我們這進線柜出線柜速斷過流都是直接按允許負荷的一定倍數整定柜子分別是計量柜、進線柜、出線柜、壓變柜、聯絡柜

  • 請教有關10kv開關柜問題

    問題一、計量柜與進線柜可否合為一面柜子?問題二、若計量柜與進線柜均設,誰應在前誰應在后?問題三、計量柜還用開關控制嗎?問題四、PT柜有無設的必要?麻煩給解答下!先謝謝啦

  • 關于10KV開關柜核相問題

    新上10KV開關柜,兩電源進線,連個電源均是由同一個10KV配電室母線經電抗器、開接入,新上10KV開關柜進線柜為刀閘,將兩電源送電,將其中一個刀閘拉出在10KV開關柜刀閘柜內上下插頭進行核相,核相用10KV核相儀在一次核相,核相時核相儀指示三相均錯誤,請高手指點下到底是什么原因,是不是核相儀壞了

  • 10kV開關柜絕緣缺陷及對策

    10kV高壓開關柜,數量多、應用面廣,其絕緣水平的高低,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,其危害輕則造成設備損壞,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失。因而,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決。 1 常見缺陷及原因 1.1 空氣絕緣間隙小 長期以來,有的高壓開關柜生產廠家,不嚴格執行有關技術標準,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間。作為純空氣絕緣的電氣設備,《高壓配電

  • 10kV開關柜的相關接地問題

    朋友們,KYN28-12柜的相關接地問題,請大家談談你們的做法和制作標準：?、VS1斷路器手車的接地,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?二、JN15接地開關,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?三、PT手車的一次中性點接地線,用多少平方的導線與接地排連接?以上問題是否有國家標準或者相關規范,有的請說出的代號。

  • 關于10KV開關柜的短路電流選擇

    最近遇到的一個問題,本人負責的裝置配置一面10KV進線開關柜,一面PT,另外還有15面電動機饋線,都是355KW。進線引自業主提供的總降變電所的10kV母線。根據業主提供的單線圖,出線斷路器的短路電流選擇的是40KA,提供的最大運行方式下的短路電流為12.93KA。要是按照這個短路電流來算的話,我這一級的設備按25KA考慮就滿足了,還是要全廠統一按40KA考慮?請教大家。

  • KYN28型10kV開關柜受潮怎么辦?

            開關柜屬于一種電設備,廣泛應用于配電系統中,其發展著重要的作用。它既可以將實際配電需要將一部分電力設備安裝或拆除開關柜之中,也可以在電力設備發生故障時將故障電網從中快速地切除,進而保證沒有電力故障的電網能夠正常的運行,便于對故障電網的維修,保證電力系統的安全運行。隨著我國電力設施的不斷完善,KYN28型10kV開關柜的應用范疇越來越廣泛,但是在安裝運行過程很多用戶都遇到過潮濕問題。下面賽普瑞就根據一些用戶的反饋對KYN28型10kV開關柜受潮原因進行分析并給予潮濕治理建議。        KYN28型10kV開關柜受潮原因有哪些?      (1)氣候溫度變化大,開關柜內與柜外的空氣不能形成對流,開關柜的密封不利于箱內濕氣的外排;      (2)濕度較高,春秋季節尤其是雨季空氣濕度大,冷熱交替變換頻繁,箱體內溫度對于環境溫度的相對溫差

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 10kV開關柜的“五防”功能檢查

    在配電設備運行過程中,開關柜的“五防”功能檢查是非常重要的,現在分享下我工作中是如何對10kV開關柜的“五防”功能進行檢查的。 一、開工前的準備 1、首先要確保需要做檢查的開關柜母線側與出線側停電,開關小車在試驗位置,斷路器已斷開,地刀已合上。儲能電源和控制電源已合上,輔助加熱電源已斷開; 2、知曉工作過程中的危險點及防控措施: (1) 防止觸電傷害 ——相鄰間隔設備帶電運行,因此禁止跨越圍欄,嚴禁走錯間隔,注意與高壓帶電部位保持足夠的安全距離(10kV≥0.7m)。工作時不準打開手車室內活門擋板。拔出或恢復二次插頭前應檢查儲能和控制電源確已斷開。 (2) 防止機械傷害——工作前應釋放機構能量,手動儲能后應立即拔出搖把。 檢查和維護時應兩人進行。 機構儲能后不準將手伸入機構內部。 工作過程中應全程戴好安全帽。 二、開始工作 1、防止帶地刀操作手車功能檢查 1.1 開關柜的狀

  • 10KV開關柜與變壓器的距離

    一大型工廠5000KVA容量分4臺1250KVA變壓器,負荷中心較分散,打算建一中心變電所,所內只有10KV開關柜及所用變,而將4臺變壓器室分別建在負荷附近,最遠的一臺大約距離200m。這樣做很經濟,可不知道有沒有規定變壓器與開關柜的距離。請大家指教!

  • 10KV開閉所高壓開關柜配電!!

    有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?

  • 10kV中壓開關柜招標文件

    10kV中壓開關柜招標文件

  • 6300A/224kA,10kV大電流開關柜

    請教各位大俠,6300A大電流開關柜防護等級IP40,設計制造時應特別考慮寫什么問題,比如通風。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 編輯 ]

  • 10KV開關柜驗收實驗項目

    我單位現在做配電室安裝,同時需要做一些開關柜的驗收實驗,請各位幫幫忙,看需要做哪寫項目呀,還有就是如何做,都需要用些什么設備,或者可以參考哪些資料?

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復??!

  • 10KV開關柜各個柜子的投運順序

    計量柜+進線柜+PT柜+出線柜 我投運時在進線柜帶電顯示燈亮起后,操作PT柜搖互感器手車至工作位置,然后投進線柜,然后投出線柜,請問這樣的順序正確么?

點擊加載更多

10kv出線開關柜

10kv出線開關柜專題,為您提供10kv出線開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv出線開關柜 相關的專業交流討論,更多10kv出線開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高低壓出線柜

發電機出線柜