焦化行業生化處理后的排水打算膜法回用。水質COD150 ,SS50,氨氮10 水溫20度?;炷^(guò)濾,超濾,RO。是否可行。那位做過或是有類似水質的工程經驗。希望介紹一下。
[ 本帖最后由 jiuyu8121 于 2010-9-3 16:43 編輯 ]
有沒有什么好的,造價低的方法。 400的氨氮不高不低的,真沒想到什么好的辦法。C源不夠,加C源把增加造價。加藥氧化吧,增加運行成本,還不低。最近遇到兩種這個廢水,一個泡菜廢水,生化效果已經起來了,出水COD比氨氮還低,COD200不到,氨氮209.。還有一個化尸池的廢水,水質差不多,只是沒了鹽度,現在糾結用什么工藝好。有能給個建議的么
醫院一般分為綜合性醫院和傳染病醫院兩大類。醫院污水就其污染物的種類及濃度與城市糞便污水相近,但并不完全一致。因為郴般污染物?,醫院污水中還含有一些特殊的污染物,如藥物、消毒劑、診斷用劑、洗滌劑等。 醫院污水主要源于各種病房,特別是各種傳染病房、手術室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
請教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工藝可行否?如可采用運行時應注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
我公司目前的廢水水質情況是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至還不到 水量每天3000T運用的工藝是物化+酸化+生化 在物化前的調節池中運用強堿強曝氣現在還是不減少那位高手能指點下
本人現在管理一座電鍍廢水處理廠,經過物化處理,重金屬,氰化物達標;再經過生化處理,COD也能達標,也就是80以下;出水電導率在4000-6000us/cm;但麻煩的是氨氮,現在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接觸厭氧和接觸好氧,氨氮的去除能力有限?,F(xiàn)在有什么好辦法能比較低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培養,PH,溶解氧,BOD,溫度等指標要控制在多少。培養時要注意些哪些問題,一般要培養多久?這種濃度的工業廢水的氨氮能降下來嗎 如果用折點加氯,要如何控制?過量的投加,我也能做,但成本實在太高。想問問有什么控制的方法?現在有個人搞出來次氯酸鈉加催化劑氧化,加一種無色無味透明的液體說是能加快反應速度,且節省用量,想問下,有能催化次氯酸鈉的試劑嗎?有誰用過。我只知道有次氯酸鈉的穩定劑,還不知道有催化劑。
水質情況:水量322.8t/d PH=7-8 溫度:25-30℃ 總氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氫氨37.2g/l小弟請教各位專家了,如有知道處理的方法請告訴小弟,我在這里謝謝了!
在焦化廢水預處理中,隔油和蒸氨是必不可少的兩個工序,問題是看了好多處理工藝,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家說說。
日處理量45個立方,進水58,出水45,現在要降到15以下,生化池一個,強氧化池一個,臭氧設備一套,每天處理20立方水,后面沒有生化池,就幾個池子,有一個強氧化的池子,停留時間只有2個多小時,有一個水泥池子,4立方。
_高氨氮廢水的研究與利用
醫療廢水主要是從醫院的診療室、化驗室、病房、洗衣房、X片照相室和手術室等排放的污水,醫療廢水每天排放量很大。廢水 中含有大量的氨氮污染物,導致氨氮超標,
隨著工業的快速發展和城市化進程的加速,廢水中的氨氮含量持續升高,這給環境和人類健康帶來了嚴重威脅。因此,高氨氮廢水怎么處理,主要有以下幾種方法:
小弟想問關于高濃度氨氮廢水的處理的問題,濃度為20000--40000PPM,請哪位大蝦或前輩有辦法幫幫小弟,在下感激不盡。聯系:lenny02@163.com
焦化廢水深度處理 1.采用反滲透,反滲透前加哪些預處理? 2.濃水不排放,采用什么工藝技術?可以采用納濾嗎? 濃水可以采用蒸餾嗎?費用有多大? 哪位可以解決這些問題,我這里期盼與您合作!
采用A/O法。工藝為:預處理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?應如何改進?如可行,缺氧池和好氧池的停留時間應為多少?進水水質為:COD=10000mg/L,揮發酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
洗羊毛的水,COD很高,主要污染物是羊毛脂,這種水的氨氮是否超標,是否會大于20,如果超標,在隔油沉淀+氣浮預處理過程中,是否會去除氨氮50%
最近不曉得乍的,從蒸氨塔過來的焦化廢水顏色突然深了很多,油含量也升高了很多。請教各位大蝦,是什么原因呢?顏色的變化反映了哪種物質含量的變化?期待中~~~~~~~~~~
焦化廢水進水水質:pH CODcr NH3-N 揮發酚 硫化物 油類 6~9 3000 400 379 38 259先采用以下工藝:隔油池、沉淀池、脫氨塔、fenton反應、沉淀、氣浮、生化、濾池、活性炭流化床 主要問題是脫氨塔放在氣浮前面合理嗎?