如題,這邊工地有20m空心板,底板設計厚度12cm,但是現在檢查出底板厚度有些有夾層,松散砼,鑿除之后就只有7cm厚度了,強度和張拉有保證,沒問題。各位兄弟,遇到這種情況怎么處理
13米長的非預應力空心板(預制板)橋梁,0度角,設計頂板厚度為8厘米,由于施工氣囊上浮,導致頂板厚度只有3、4厘米厚,板的總高度夠,板頂表明也未露鋼筋,頂板橫縱向鋼筋均為8號筋,板頂還要澆筑兩層混凝土鋪裝,哪位前輩能給指條明路,如何處理?小弟感激不盡,謝謝!
部頒標準圖,絞縫鋼筋,即鋼筋N9在預制時緊貼模板,拆模后扳成圖中形狀。這是標準圖里的交代。1、大家施工時,鉸縫中間兩根N9鋼筋是焊接還是綁扎?2、但是鉸縫頂端只有11cm空隙,能伸進去焊接嗎?3、如果不能焊接,只是扳成圖中模樣就可以了嗎?大家如何處理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 編輯 ]
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋
空心板是廣泛用于很多場合,對于空心板的選擇,很多消費者都是毫無頭緒,那么空心板要怎樣選擇才能買到質量好的呢? 空心板有網絡型、紙質蜂窩型、瓦棱夾型、聚苯乙烯泡沫等類型,所謂的空間幫,也就是空心木框或帶有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板與大芯板的區別就僅僅在于其芯板是空心的??招陌宓娜葜匦?,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的變形小,尺寸穩定性好,強度能滿足一般木制品生產的需要。 在選購空心板的時候可注意以下幾點:1.檢查有無脫膠、散膠現象。2.檢查內層薄木質量。3.厚度均勻、平整光滑,沒有水漬、油污和粘跡。
如題,在sap2000中空心板是如何定義的呢?如果采用膜或者殼的話如何體現空心和板厚呢?各位高手,拜托幫忙指點,感激不盡!
一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了
pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁、次梁、墻圍成的空間?
自己改造的空心板,加強了橫向聯系,加強了梁板與混凝土鋪裝的整體性,同時梁板頂部有非預應力連續
框架結構,里面有幾塊30平米的板,用120板厚不滿足撓度要求,所以想換板厚。請教各位前輩:板厚度一般怎么取值?同一結構層可以取不同的板厚值嗎?
最近在做一個地下室是無梁空心板的,說來慚愧,弄了個start5.0的卻怎么都沒算過去,后來只有放棄用等待框架梁法用pkpm算的?,F(xiàn)在圖都畫好了,因為是兩層地下室,套建筑風井開洞的時候發現井洞都在面積3平方米以上,而我查05SG343 圖集的時候,卻發現圖集里樓板開洞構造僅僅適用于開動長度不大于1米的,所以在這里想問下有碰過類似問題的同仁們是怎么處理的。 我是這樣想的,雖然說暗梁是沒辦法作為支座,但是也沒辦法只能構造性加強的當作支座在洞口邊拉些暗梁,不知道可否不
最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,不設伸縮縫,井字梁布置,板跨3米,請問一個問題,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,裂縫就越容易產生?
各位大俠:公路-級荷載,10米跨先張法預應力砼空心板橋梁設計強度C50,回彈強度C35,現在想靜載試驗,能否滿足設計要求?
一宿舍樓樓梯,當時設計時梯板厚度為150mm,梯段長度3780,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,經復核,原配筋剛剛好,但是撓度可能偏大,而且有些超筋,該如何加固?有幾個方案,一是在每一個踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,理論上相當于加厚了梯板厚度;二是每個踏步加寬50mm,除在休息平臺位置有錯開情況,也相當于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘貼鋼板條。諸位大俠,多多提出寶貴意見!不勝感激?。?!
一宿舍樓樓梯,當時設計時梯板厚度為150mm,梯段長度3780,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,經復核,原配筋剛剛好,但是撓度可能偏大,而且有些超筋,該如何加固?有幾個方案,一是在每一個踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,理論上相當于加厚了梯板厚度;二是每個踏步加寬50mm,除在休息平臺位置有錯開情況,也相當于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘貼鋼板條。諸位大俠,多多提出寶貴意見!不勝感激?。?!
在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,梁還沒有張拉。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了。
8*30m的后張法混凝土空心板預制梁張拉時,齡期和強度均達到規范要求,可為什么在張拉時端頭錨錠和混凝土面會發生破裂?是不是溫度太低,養生條件不行?還是什么原因?求各位高手指點。。。
我用PKPM ,GS,STRAT計算空心板工程,計算結果顯示GS的結果不對稱誤差達到10%了,求解釋,PKPM計算空心板是按實心板來計算的,GS也是按實心板來計算的嗎?配筋結果比較相似剖分0.5M,1M,2M后的計算對比結果
關于地下室頂板厚度問題,上部建筑以外(室外)的地下室頂板厚度,大家是否按《地下工程防水技術規范》的規定,厚度取為250mm?(以前做過的工程,地下車庫頂僅按受力考慮,板基本沒有取250mm的)。