這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
淺談高層框架結構梁柱節點施工
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
經常會或多或少遇到上述問題,原則上有1。將鋼柱換成圓管柱,可這樣一來由于圓管柱的梁柱節點只有懸臂短梁連接法,這種連接常不易滿足2。或者做成梁貫通型,但是這種做法少見,3。將鋼柱換成類似雙工柱的X型,可這種對于一個節點多余4個梁或者梁間角度很小時也麻煩。不知道還有沒有更好的處理方式
淺談框架結構梁柱節點的施工技術
中文刊名】 東南大學學報(自然科學版), 2009年 05期, 刊物介紹 【作者】 蔡建國; 馮健; 王蜂嵐; 黃利鋒; 【機構】 東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室; 【英文關鍵詞】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文關鍵詞】 預制混凝土; 框架; 節點剛度; 半剛性連接; 剛度系數;
連保稅庫無球節點空間鋼管框架結構施工
關于裝配式框架結構,計算簡圖的節點怎么簡化?按理說裝配式節點是按鉸接處理的,但是如果施工時各梁柱都是一根一根吊裝然后連接的,那豈不是成了可變體系了?或者說,問一下大家對于裝配式框架結構怎么計算的?
見圖,本人見到個多層鋼框架結構的,的節點是這樣表示的,不知道有沒有人有這個表里的其它型號的鋼材連接數據呢,一般鋼結構設計節點這樣表示比較方便?(和PKPM的節點比起來)本人老人,設計新手求指教。
圖紙簡介: 這是鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖),包含:梁與梁連接節點、梁柱連接柱中點節點、梁柱連接柱頂點節點、箱型截面柱鋼性柱腳構造、帶約束拉桿方鋼管柱接頭大樣、工字型截面柱柱腳構造 投稿網友: liuhongwei_qz 上傳時間:
圖紙簡介: 某框架結構梁柱粘鋼加固節點大樣圖,框架梁、次梁粘鋼加固大樣,框架柱外包鋼加固大樣,框架柱擴截面大樣等。 投稿網友: lj8368 上傳時間: 2014-07-03
網上及論壇上相關帖子有不少,最新接連做了幾個框架結構(4~9層),7度半,節點域超限時有發生,結合剛結束的項目,談談我的看法: 1、梁高加高與減小的問題,我發現,增加梁高效果并不好,根據Vj公式,其與梁高成反比,但是增加梁高后,該處剛度增大,會分配更多的地震力,并不能較好的解決超限問題;也就是通常所說的反映比抗力跑的快; 2、調整時,首先看x向還是y向超限,保證超限方向梁寬≥柱寬的1/2,確保bj取bc寬度,使得該參數取最大值; 3、減小與超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,調整為700x600,這樣減小柱子的剛度,會降低地震力(雖然降低幅度不大),同時更容易滿足第2條;我的項目就是這一條調整過的; 4、保證柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好滿足3/4,保證交叉梁系約束影響系數取大值;有限網友也有通過加大梁截面高度調整過的,但是這要區別對待,一般框架結構梁高就非常大了,如果繼續增大,首先不容易滿足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易滿足室內凈高要求,公共專業會有一些管道,因此個人認為還是減小該區域地震力,至于
裝配式混凝土框架結構中的結構性節點主要有柱-柱連接、梁-柱連接、主-次梁連接節點。
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。。?!