框架柱有沒有長細比的要求呢?怎么確定?舉個例子:一個多層框架,層高一層5500,二層4200,其上均為4200,如果中廳為1、2層貫通,中間有根框架柱,一層時沒有與梁連接,那么這根柱子怎么確定?如果軸力較小,截面最小可以多少?
小弟結構設計新人,請教大家。在做一個三層鋼框架結構,局部開洞較大,洞口處的柱子上下通長,所以長細比較大(柱子為方鋼管柱)。在SATWE中參數設定時,如果勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”,計算完成后,洞口的鋼柱長細比沒有超限;如果不勾選,則長細比超限。SATWE說明書中建議進行整體分析時勾選強制剛性樓板假定,進行構件驗算時則不勾選,那么也就是這個結構的鋼柱長細比確實超限了,應該對柱截面進行修改?另外,在柱子截面不能太大的情況下(建筑要求不能超過900),通過減小鋼管壁厚和增大柱子頂端梁的剛度是減小長細比比較有效的方法,那么還有別的方法嗎?
請教:我做一個二層鋼框架,7度0.15g,抗震等級四級。一層層高均13.5米,吊車廠房(吊車梁底標高9.0m),吊車有20t和32t兩種,二層為一般廠房車間及辦公室。一層部分柱長細比不夠,程序計算的限值為68.41,而抗規四級取值要求小于120倍根號下235/fy(材質是345,計算值為99.04)就可以,請問程序是如何計算的限值?急
cecs28∶2012鋼管混凝土結構技術規程,以及CECS28-90鋼管混凝土結構設計與施工規程,都對框架結構長細比規定不宜大于80。條文說明中沒有對此進行解釋。韓林?!朵摴芑炷两Y(jié)構》2000中,也有對長柱所做的試驗,長細比在100或120時還是有很大承載能力的,只是承載能力較長細比小時下降很快。請問,工業廠房設計中,由于鋼管混凝土柱受生產工藝要求,雙肢柱肢距很大,構件應力只用到40%~50%,這時候長細比用到120計算沒有問題,用不用還要滿足80的規定?
三、構件設計驗算信息 * Uc --- 軸壓比 * * Nu --- 計算軸壓比的控制軸力 * * JUc --- 軸壓比超限標志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限標志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 鋼構件的允許應力 * * F1 --- 鋼構件的正截面強度驗算應力 * * F2 --- 鋼構件的平面內穩定驗算應力 * * F3 --- 鋼構件的平面外穩定驗算應力 * * Px --- X方向強柱弱梁驗算結果 * * Py --- Y方向強柱弱梁驗算結果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 鋼柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
本設計為生產車間,結構的安全等級為二級,結構重要性系數為1.0,設計使用年限為50年。結構形式擬采用鋼筋混凝土框架結構,地上兩層,局部三層。室內外高差0.30m。基礎采用天然地基和柱下獨立基礎,設計基礎埋深1.5m。
鋼管混凝土框架結構穩定性驗算的剛重比是否要按照《高規》第5.4.4條對框架結構10的限值來控制?可不可以降低一點?10的限值是考慮混凝土結構開裂而考慮50%的剛度折減的,既然鋼管混凝土框架可以按鋼框架設計,剛重比限值要求是否可以降低一點?比如說按5來是否可以?因為據說還沒發行的《新高鋼規》中對框架結構穩定性驗算限值就是按5考慮的。同樣的,雙鋼板剪力墻結構穩定性驗算的剛重比限值是否可以按0.7(混凝土結構限值1.4的一半)考慮?純鋼框架我覺得按5來沒問題,關鍵是現在是鋼管混凝土框架。
PKPM里一根次梁按主梁輸入搭在普通框架梁上,結果框架梁截面調整到250x750還是提示剪扭超限不過,跨度7200mm,大家有這樣的情況嗎?
一施工圖,跨度8米,兩層框架,每層高3.9米,樓面恒4.5和活2.5,屋面恒6.0和活2.0,沒有次梁,(別討論為什么不加次梁)地震烈度7,類別3類,柱子截面500X500,C25混凝土底層軸力-1230KN,,有經驗的高手估算一下,計算的軸力是否偏?。枯S壓比最大的只有0.4,(別討論柱子截面大,應是400X400)如果限制最大軸壓比是0.8,想知道軸壓比一般控制在多大合適梁的撓度一般控制在多大合適,裂縫寬度呢?按圖建的模型,荷載也一樣,為什么計算出的樓板配筋最大的底筋12間距200,負筋14·200,圖紙是底筋14間距200,負筋16·200,梁的鋼筋也比圖紙的小的多,用手算,板的配筋更比圖紙小10@150,就夠了,有經驗的高手是怎么調整配筋的?
框架混凝土1米5夾層,如果按層高1米5建一層的話 側向剛度比能到10 明顯豎向不規則了~~有沒有更好的處理辦法呢? 我是新手請給位大俠支招!謝謝~~
自身長度不能動,截面不能動(實際上已經讓回轉半徑盡可能大了),計算長度系數怎么改,才能讓長細比滿足?鋼框架按照有側移模型計算長度系數。pKPm的結果平面外長度系數出現最大3點多。。。另外,這個按梁柱線剛度查表方法算的計算長度系數,和歐拉公式那種(按照兩端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么區別?
桁架式型混框架梁,其壓桿切勿太細長。 長細比不大120,保穩定人為使之強。 【注釋】型混:型鋼混凝土。 參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》
求教:最近做一個三層鋼框架,因為結構不規則,位移超的厲害,勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”后,底層框架柱的長細比全超了(計算長度系數變大了),不勾選強制剛性樓板時,長細比沒問題,請問怎么解決?
小弟新手,在學習前輩們圖紙的過程中發現幾個地方不確定,發現論壇是個好地方特來請教希望各位前輩不吝賜教:1.首先是柱子截面越往上越小,請問改變截面大小的位置是由軸壓比確定的嗎?2.還有梁柱混凝土的標號也是越往上越小,改變混凝土標號的位置是由什么確定的呢?3.再有每隔幾層梁板柱圖會有一個歸并,這個又是由什么決定的呢,為什么是這幾層畫在一張圖上。小弟目前有這些疑惑,說得可能不夠孖,還望高手見諒幫忙解惑,小弟在此先謝過了。。
由于條件限制,只能加這種斜撐
由于條件限制,只能加這種斜撐
請問一下,誰能解釋一下這張圖片是因為什么原因造成的,應該怎樣修補? 謝謝
實拍剛拆完模板的混凝土框架,看來還不錯哦:lol[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:57 編輯 ]
在定義混凝土柱截面時,將配筋選擇為“用于配筋檢查”,設計完后顯示需要校核的柱的截面承載力比率,這個比率是否指的是需要的承載力和實際承載力的比值?是否小于1就是安全的?
混凝土框架柱子計算長度
混凝土框架柱長細比
混凝土框架柱長細比專題,為您提供混凝土框架柱長細比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土框架柱長細比 相關的專業交流討論,更多混凝土框架柱長細比相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題