最近看一份圖,發現柱子配筋不合理。查了下柱子計算,確實非構造配筋。 疑問在于: a、單偏壓手工驗算,柱配筋應均為構造配筋。 b、前處理參數選擇按單偏壓計算。以PKPM導算的22組合(不含地震),軟件是否自動已修改為雙偏壓計算(個人感覺此柱按雙偏壓計算,更加合理) 。 c、查閱相關資料,未見PKPM會依據柱荷載情況,自動調整單/雙偏壓的。一、構件幾何材料信息(部分信息已清理) 7. 構件兩端約束標志(IE): 兩端剛接 8. 構件屬性信息(KE): 普通柱 9. 長度 (m) DL = 4.50 11. 截面參數 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保護層厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋間距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土強度等級 RC = 30.0 15. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋強度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震構造措施的抗震
請問大俠,假如一個四層框架結構。頂層柱配筋大于下層這個我能理解。現在我想問的是,例如第二層柱配筋PKPM算出來是邊柱大于角柱;而第四層變成角柱大于邊柱。這是什么原因造成的呢?一般不是角柱配筋都應該略大嗎?
工程為三級框架(無填充墻純框架),7(0.1g)設防,二類場地,柱網為8000(7跨)X9000(2跨),框架柱700X700,主梁300X900,首層5.4米,共6層,總高24.4米。用SATWE計算時,底部框架柱配筋出現難以接受的大,同時同一個模型用PK計算,底部框架柱配筋大大減小,問論壇這問題該如何解決?
框剪結構,角部柱子需不需要伸出300的墻肢,需要的話是兩個方向都伸出還是單向伸出,高規7.2.15并沒有介紹這種角柱,請各位高手解答
我做的5層框架,8°,0.3g。PKPM計算下來的結果是:一層柱配筋非常大,二層很小,3,4,5層又較大。我的問題是,此時二層柱子配筋時,要不要增大配筋到一層與3,4層之間的數值?還是可以不增加,這樣就是3,4,5層的配筋比二層的大一些。從概念上或者說結構整體受力上,該如何理解這個問題?
平時工作中常用的梁、板、柱相關規范要求,總結來自于混凝土結構設計規范,抗震規范和高規這三本最新規范,對于做結構設計的朋友來說很實用。
小弟剛學做框剪結構,對PKPM中邊框柱按柱輸入后,出現的柱配筋數據中單邊配筋80,是否要按柱規定配在單邊;還是按剪力墻邊緣構件(有端柱),總面積(80+65)*2=290配在邊框柱內就行。對于這兩種配法,不知哪種更準確合理,翻了 SATWE說明,和一些參考書都沒有明確說明。希望前輩、高手指點一下(原理也很總要)。
當下柱截面大于上柱時 且配筋也不同這時考不考慮上下柱縱筋級差不超過兩級比如 下柱12根25 上柱4根20+8根16 此時上柱的16用不用作調整此外框架梁選筋時有什么的大的原則和方向 老找不到感覺 配一層要半天配完還不滿意:hug: :hug:
一個四層的框架結構,有截面為500*1400的框架柱,計算的配筋面積是500的一側面積超大,1400的一側面積較小。不是應該1400的一側面積大,配筋多嗎?應該怎么解決啊,框架柱截面是確定的,不能改了,是不是PKPM有什么設置能解決這問題啊,還是有什么辦法?
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-21 08:32 編輯 新規范梁、板、柱配筋要求匯總
小弟第一次做鋼結構廠房,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想請大家幫我看看是不是腜陀袉栴}基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
在加固改造項目中,用pkpm,一開始沒有輸入現有建筑框架柱配筋數據,個別算出來的梁需要加固90mm^2左右;然后輸入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影響梁配筋呢?
大家有這個體會嗎,PKPM多層框架柱配筋,自動生成的比計算結果大很多,以哪個為準呢?有比較在行的朋友嗎?你們的柱是按什么配筋的?
一層層高3.9m 二層3.8m為什么底層不如二層配筋大呢?四層框架結構一層柱配筋就比二三四層的大。困惑!都是用PKPM出的結果,有沒有大俠給指點一下啊
本帖最后由 mclmclmclmcl 于 2013-3-22 09:41 編輯 做框架的時候出現,頂層柱配筋比底層的大,一直不太理解,為什么,最近查下資料,分享下這個東西叫N-M曲線, 具體原因就是,上面軸力小彎矩大,所以配筋加大了
本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 編輯 工程概況:工業建筑,鋼筋混凝土框架結構,建筑高度27.8米,由于為工業建筑,有一條軸線的部分柱從正負零到屋頂中間沒有樓板,只有一個方向有梁約束,另外一個方向28米高沒有側向約束。該柱屋頂跨度很大,導致該柱彎矩較大,頂部配筋量也較大。問題:1)該躍層柱配筋是否需要從底部到頂部按柱最大彎矩配筋?即全高按最大配筋來配? 2)柱截面設計800*900,不知道設計該注意哪些問題!
結構設計人員在使用PKPM進行多層框架計算,可免去大量人工計算,加快出圖速度,但通過多項多層框架工程的設計后發現,多層框架的電算結果需要進行人工調整,有些梁、柱的最后配筋要憑設計人員的經驗而定。這種不確定性造成有的設計調整放大過于保守,有的不調整時又嚴重不足。為此,就多層框架電算結果的人工調整問題進行探討,并且提出建議。 一、梁、柱截面尺寸的調整 <
《高層建筑混凝土結構技術規程》6.4.4:截面大于400mm的柱,一、二、三級縱筋間距不宜大于200mm,如果間距大于200mm了如何處理?
我只在《砼規》9.1.6條1款看到:單向板的非受力方向,鋼筋截面面積不宜小于受力方向跨中板底鋼筋截面面積的1/3。 請問還有其他關于梯板分布筋構造要求的規定么?謝謝!:(
混凝土規范11.3.7條:沿梁全長頂面和底面應至少各配置2跟通長筋,對一二級抗震等級,直徑不少于14mm,且分別不應少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4.請問對一二級抗震等級,是梁頂 梁底通長筋面積均不少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?還是梁頂的通長筋面積不少于梁兩端頂面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4,梁底的通長筋面積不少于梁兩端底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?
框架柱配筋要求
框架柱配筋要求專題,為您提供框架柱配筋要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱配筋要求 相關的專業交流討論,更多框架柱配筋要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題