07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因?yàn)槭┕し皆绮鹉#ㄗ孕行袆?dòng)),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當?shù)刭|(zhì)監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
框架柱(弧型),700×700mm ,層高為3900mm。上層柱與下層柱偏移1M。有好心人告訴一下相關模板支掌的知識。有這方面的網站最好。謝謝了
原來是個地下車庫,車庫上為1m多的覆土,甲方要求改為地下室上加兩層框架,作為商鋪。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前輩能否說下如何分析計算、配筋
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撐方木,對拉螺栓以及支撐鋼管等。模板 工程的面板和支撐系統由以上構建來提供保證,梁底模和板底模采用可調支撐來滿足施 工要求。 現澆混凝土的時候要保證模板的固定,不能有影響驗收要求的變形,模板的支撐體 系要牢固,不能出現漏漿,爆模的現象,模板的安裝與拆卸要簡單易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本組合設計值計算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,對 于 d 取值側模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下舉例各個板塊的設計 一.柱模板驗算 所選框架柱截面 600mm×600mm,柱的計算高度 H=4.95m。柱箍為對面的 4 根鋼管用 2 根對拉螺栓兩兩拉緊。柱箍為 3Φ48.3×3.6 鋼管,豎楞為 80×100mm 方木,面板為 18mm 竹膠合板,彈性模量為 9500N/mm2、抗彎強度設計值 1.5N/mm2,方木抗彎強計值為 13N/mm2、彈性模量 9500N/mm2、抗剪強度設計值 1.5N/mm2,鋼管彈性模量 210000N/mm2、抗彎強度設計值
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同時澆筑的。施工順序:柱模板同時支梁模板--澆筑柱混凝土--綁扎梁板筋---澆筑梁板混凝土。請問下:是否規范說明柱模板何時可拆嗎?一般情況下,什么時間拆除比較合理呢?希望朋友們給予解答下。謝謝!
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
最近碰到個棘手的問題,需在原有的結構上加一層,驗算下來某些柱受壓承載力不夠。。??紤]施工,想首選碳纖維加固。。由于之前沒接觸過,有那位好心的大哥大姐傳份圖紙參考或者指點一下哪里可以下載到亦或推薦什么書(圖集)!小弟在這謝過了!
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
有一套三層別墅,因業主要求在地梁上了一條框柱,地梁200*700,下排4條20鋼筋,上排3條20鋼筋,跨度6米,本人不是結構專業,但是感覺這樣做不夠堅固,有沒有什么加固的方法
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
磚混住宅,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
如題,三層框架食堂宿舍樓,C25砼,500x500,經現場回彈儀檢測砼標號只在C15~C19之間。已經施工至地上2層,目前停工,現場初步認定是水泥有問題,(當?shù)?,由于種種原因,不能用商砼) 甲方讓出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到類似問題,不吝賜教,如何解決,多謝了。
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
框架柱模板加固
框架柱模板加固專題,為您提供框架柱模板加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱模板加固 相關的專業交流討論,更多框架柱模板加固相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題