最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?
現有大型藥品倉儲配送倉庫,高度達16米,貨架高度也達到13米,大小分兩個區,一個溫度要求20度,另外一個要求28度,請教這里的高手,冷負荷指標該怎么樣?氣流組織又該如何做。那位達人指點一下,謝謝?。。。?!
籠統的發一些冷庫圖片,有高溫有低溫的。以鋼結構的多點各個沒有仔細說明 各項工程是什么樣的。只是把這一段工程上的圖,發點上來。有的拍的時候是施工中,有些細節沒處理好,請理解。并非是最終的工程。如有疑問 QQ:332444767
現在手頭上有個項目是藥品物流倉庫用的。由于是初次接觸不知道怎么弄,來這里請教大家,希望大家多發貴言哈。非常感謝!項目的大概情況是這樣的:項目共有3層,分別有常溫庫(溫度≤30℃,相對濕度45%-75%),了、陰涼庫(溫度≤20℃,相對濕度45%-75%)。常溫庫的層高有12.4米高(是1、2層中空),常溫庫的層高是6.2米。常溫庫的溫度比較容易處理,相對濕度也沒問題,就是,這么高,空調怎么送風呢?陰涼庫,采用什么樣的制冷系統好呢?平常的水系統和普通的末端能達到這樣的室溫嗎?有什么其他方法嗎?像這種的陰涼庫送風溫差應該選多少呢?
請問,要求20℃的藥品倉庫,用來存固體的成品要藥的,設計200w/㎡,能達到要求嗎?,同時選用空氣處理機組,六排管的和四排管的有什么不同
圖紙簡介: 鋼結構圖紙,節點大樣,焊接符號,螺栓連接等,總說明,鋼材材質 投稿網友: w774903875 上傳時間: 2014-01-25
一個戊類倉庫 面積約4000平方米 高6米我采用的是250w金鹵燈 照度按照200 LX內部有甲方的用電設備,所以預留了個配電箱同時我也把照明配電箱放在倉庫內了,在每個電動門旁邊我還給留了個小配電箱。圖紙審查給我提類2個意見 一、倉庫設計。一般的1:庫內不應設動力、照明配電箱。2:庫內照明不應采用超過100w大氣體放電燈。這個意見看的我真糊涂“一般的”“不應”。 到底能不能設配電箱和用250w燈??我看了《倉庫防火安全管理規則》 第三十八條 儲存丙類固體物品的庫房,不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時,應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施,確保安全。 說的是丙類倉庫,這個工程是戊類的,應該可以使用60W以上的燈具吧,再說層高6米,日光燈怎么夠?=====另:現在的圖審怎么都那么懶,只要一看圖
使用zdm軟件制作的三維深蓄下庫圖片
一個藥品 物流 倉庫 12000 平方 的藥品倉庫,按照噴淋規范 倉庫二級,儲存 藥品的為單雙排貨架,噴水強度為15,做用面積為280平方米,計算的水泵流量至少為70 L/s,應該選用更大的管徑而濕式報警閥,鍍鋅鋼管 最大的管徑為DN150,該如何設計呢?
各位大蝦,我碰到一個普通藥品倉庫空調項目,有人說庫內溫度10-18度,有人說20度就行了,因為這牽涉到冷凍水的溫度及空調機組的選擇,對造價影響很大,請高手指點一下,謝謝!
在附件里 僅供參考
某物流工程,藥品倉庫,5000平方米,層高約7.4米,堆垛儲物。是否需要設置自動噴水滅火系統,虛心向各位大蝦求教。
物流倉儲倉庫,磁力線安裝在貨架中間,每條巷道與地坪伸縮縫垂直交叉,影響叉車使用;計劃把伸縮縫挖出來,能從圖片看出伸縮縫整體結構嗎?施工圖紙找不到了,開挖會不會有影響?工程量大不大?
陵川縣生命之水
最近接觸了好幾個藥品倉庫工程,溫度要求是20度,我想請教大家這樣的工程如何設計,如何選擇室內機組,設計中需要注意那些問題,希望做過的朋友指點指點
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
景觀種植設施
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 編輯 這樣的圖片或者這樣的結構