如圖:
對運行中的排水管道檢測進行
:call: 有需要了解的請和我聯系,直接發郵件給我,我會及時回復
送一份香港的檢測評估標準,可以復習英語
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
在城市排水管網中,特別是城市污水管網運行管理時都存在管道下沉坍塌,管道積水,管道沉積,管道堵塞,管道堵頭等現象,當然引起管道內存在種種缺陷的原因很多。但不可否認原來的施工問題也是存在問題的主要原因。那么本人認為在管道竣工驗收之前甲方對所有新建管道做一次管道內CCTV檢測并作為竣工驗收資料的一部分十分有必要!1.檢測費用估算:因新建管道內比較干凈,所以少了管道內疏通環節,單做檢測估算費用在10-20元每米,也就是一公里管道在10000-20000元左右,相對于管道總造價這些費用應該不高。2.檢測價值:及時發現新做管道中存在著的缺陷并及時提供存在缺陷處理依據,防止破損管道及滲漏管道繼續擴大化,最終導致管道下沉塌陷。有利于判斷管道整體的施工質量情況。3.適用范圍及條件:因給排水技術規范中并沒有這種管道驗收標準,可適用于地方標準中。適用條件可有建設單位委托專業的中介機構實行,費用應在招投標中明確。4.不盡事宜希望一起探討。
排水管道檢測的時候使用以下3類標準: CJJ 181-2012 城鎮排水管道檢測與評估技術規程
國內部分地區的強降雨天氣引起排水管道超負荷運行,給人民的生活和生產造成了一定的影響,而且市政排水管道的重要性也越來越被市政養護部門所重視。可是因為國內各項有關政策規范尚不完善,且井下作業又存在很大的安全隱患。請問各位在養護現場是如何進行管道的檢測和其他養護工作的呢?
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
排水管道支墩是給水排水工程中用于支撐和固定管道的重要結構,其設計、材料選擇及施工方法需符合相關規范和標準。以下是關于排水管道支墩的詳細說明:
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝。
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
一、熟悉圖紙開工前首先必須了解圖紙、熟悉圖紙,以免開工會忙中出錯。至少要做到以下幾點:1.會同甲乙丙三方圖紙交底。2.到現場結合圖紙了解工程的基本全貌,比如管線長度,管線走向,管材直徑,檢查井位數量等,還有與工作面開挖有關的地形、地貌、地物等。<