  • 請求:雨水排水管(滿流)的流速計算

    誰能幫我編制一下計算雨水排水管(滿流)的流速計算程序:已知水力半徑、排水坡度、管壁粗糙系數、求流速公式為:v=1/n*R2/3*I1/2(注;R的三分之二次方,I的二分之一次方)我的郵箱是:wateliuyun@163.com我是第一次來這尋求幫助的,我沒有積分送給你們,只能在心里說無數次謝謝了。

  • 排水管道的最大設計流速

    4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]

  • 排水管道的流速及充滿度

    處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??

  • 排水管道流速告訴你為什么

    排水管道流速的大小,讓你一看就懂

  • 關于給排水管道設計流速的選擇

    壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:

  • 關于排水管道的流速:規范與新型管材

    新型管材的推廣應用,需要相關規范與之相適應。由于現行《室外排水設計規范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4條籠統將排水管材區分為“金屬管道”、“非金屬管道”兩種,并將非金屬排水管道的最大設計流速限制為5m/s,對發揮新型化學管材的水力學性能有很大限制(特別是在山地城市),使其經濟性無法完全體現出來。實際上,很多新型管材,如玻璃鋼夾砂管、HDPE雙壁波紋管等耐沖刷能力很強。(把含有大量泥漿、砂石的水裝入各種管道進行“旋轉磨損影響對比試驗”,經300萬次旋轉后,測得管道內壁磨損厚度:有焦油和瓷釉涂層的鋼管為0.53mm;用環氧樹脂和焦油涂層的鋼管為0.52mm;經表面硬化處理的鋼管為0.48;玻璃鋼管為0.21mm。[鐘云,玻璃鋼管道的應用,玻璃鋼/復合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允許最大設計流速應當比一般非金屬材料要高。管壁光滑和耐沖刷性,使得玻璃鋼夾砂管比同樣斷面的其它管材具有更大的通水能力,也才能體現其技術、經濟優勢??梢韵胍?,現行規范制定時大量新型管材的應用尚未成氣候,其“非金屬管道”應當主要指傳統的鋼筋混凝土、混凝土

  • 排水管道的維護以及排水管道哪里容易堵塞?

    1.定期檢查、維護排水管道,鑄鐵管應每隔兩年涂刷防腐油漆一次,以延長管道使用壽命,防止管道因腐蝕而產生滲、漏污水的現象; 2.廁所、盥洗室、廚房等處是衛生器具和管道比較集中的地方,應作重點檢查,隨時注意有無異常現象,消除致漏和堵塞隱患,并可定期采用通壓力水的膠皮管對存水彎進行簡單的疏通;

  • 求大神解決排水管道流速、流量問題

    其中一個工程降水泵為248臺,  每臺降水泵每小時抽水80噸。     另一個工程降水泵為60臺,每臺降水泵每小時抽水80噸,附件兩個降水方案 ,請大神看看現場排水管道直徑設置是否滿足排水需求  ,

  • 關于排水管道結構計算的問題

    我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢

  • 排水管道高程表能替代排水管道縱斷圖?

    請教各位:對于建筑小區內的排水總平面圖中,是必須畫排水管道縱斷圖呢,還是可以用排水管道高程表能替代排水管道縱斷圖?哪本書上有明確規定嗎?

  • 《給水排水管道設計計算與安裝》

    給水排水管道設計計算與安裝.part1 (pdg格式)

  • 計算建筑橫向排水管道流速時,為何用圓管均勻流公式?

    建筑內部橫向排水管道中的水流流態應該是紊流,計算建筑內部橫向排水管道流速時,為何使用如下的圓管均勻流公式?

  • 市政給排水管道計算問題!

    學校里老師教的是:市政給水管網用最高時流量計算,市政污水管網用平均日流量乘上總變化系數計算. 搞不明白為什么市政污水管網不用給水最高時流量計算乘上個產污系數呢?

  • 蛋形地埋排水管道的分析計算

    蛋形地埋排水管道的分析計算

  • 對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    請問大神,配合機器設備排水做排水管道,設備的排水量為800ml/min: 每臺機器排水量=0.015L/S,10臺機器的排水量=0.15L/S; 就是說DN50的塑料排水管完全滿足10臺設備的合用排水管; 請問大神,這樣計算有問題嗎? 還有就是設計中可以依照計算結果選擇排水管徑嗎?

  • 給排水管道水力計算軟件發布。

    手頭現有 1.給水、排水管道水力計算軟件,軟件中對給水,排水,雨水,消火栓,滅火器,化糞遲選型,管件選型等采用不同的界面和窗體操作。非常方便好用。拿出來與大家分享,具體內容見附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 編輯 ]

  • 混凝土排水管道溝槽土方計算的問題

    建設工程工程量清單計價規范》附錄D.1挖溝槽土方和挖溝槽石方清單工程量計算規則:挖溝槽土石方的清單工程量,按原地面線以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土(石)深度(原地面平均標高至坑、槽底平均標高的高度)以體積計算。如道路兩側混凝土排水管,管底有砂墊層,管兩側有120度砂石基礎。也就是圖集《鋼筋混凝土管底基礎及接口(04s516》的第9頁。那溝槽土方怎么計算