對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在殖聚力?。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
圖紙簡介: 4米至12米高度,精心收藏,實際工程用過。 投稿網友: sunruixiang 上傳時間: 2013-11-05 圖紙省份:
圖紙簡介: 9米高擋土墻,資料共享給大家,順便賺一點兒土木幣。 投稿網友: ajaojie 上傳時間: 2013-11-18 圖紙省份:
按基礎規范附錄L計算的Ka經常是負值,但查表給的都是正值。不知是什么原因,是否和擋土墻的內傾角和圖的摩擦角有什么關系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在計算擋土墻時有什么經驗。一般按什么方法計算,有沒有什么程序復核,謝謝
(一) 重力式擋土墻的設計條件與內容 設計條件: 荷載大小、 地質條件、 填土性質、 建筑材料 ; 設計方法: 根據經驗擬定尺寸, 然后驗算; 計算內容: 穩定性驗算: 抗傾覆與抗滑移; 地基 載力驗算; 墻身強度驗算。 (二) 重力式擋土墻的穩定性驗算 1.抗滑移穩定驗算 受力分析: <
本人剛做設計不久,而且是在小地方,對于防洪堤的重力式擋土墻有個疑問,想請教請教。 重力式擋土墻,我們現在一般是用干砌石,在計算抗滑穩定時,墻前水位和墻后水位怎么取值,一直沒弄清楚,在沒有地勘的情況下一般怎么取值,因為小工程一般都沒有做地勘的。我現在一般都用理正算,但是就是這個墻前和墻后水位的取值取不來,請懂的人來說說。小女子先謝謝了
本帖最后由 無間道 于 2014-3-23 21:15 編輯 對庫侖、朗肯土壓力理論和《建筑地基基礎設計規范GBJ7-89》附錄10—“擋土墻主動土壓力系數Ka”提出一些看法,提出了粘性土主動土壓力計算方法的改進;還提出了以抗滑移穩定為條件決定擋土墻截面的新方法和抗傾覆穩定驗算的公式,并闡明墻身強度和地基應力的驗算,舉例說明一般重力式擋土墻的計算。
論文簡介:重力式擋土墻2~8m標準圖,衡重式3~10m標準圖 投稿網友:wflyayatulei 上傳時間: 2013-07-18
今天和大家分享GEO5巖土軟件套裝中另一個很好用的模塊——懸臂式擋土墻設計模塊。 首先,給大家簡單介紹一下什么是懸臂式擋土墻。 懸臂式擋土墻由底板和固定在底板上的直墻構成,主要靠底板上的填土重量來維持穩定的擋土墻,主要由立壁、趾板及踵板三個鋼筋混凝土構件組成。懸臂式擋土墻構造簡單,施工方便,
在河道修建5米重力式擋土墻,麻煩各位看看這樣是否符合滿足抗傾覆設計和滿足抗滑移設計要求??!謝謝如若要修改請指教!!最好有計算過程,謝謝??!
請教大家一個問題,如果檢測發現道路兩側的既有擋土墻的垂直度超過規范允許偏差(0.3%),該如何處理?
重力式擋土墻設計計算書
小弟最近在做云南省中小河流治理的項目,看了些自嵌式植生擋墻的相關資料,還是比較模糊,主要是沒做過,求教這個砌塊是現場預制的還是要購買的,現場預制需要什么機械設備,還有這個擋墻做下來的單米投資比常規的格賓擋墻或漿砌石的擋墻是不是要高的多,這個擋墻施工的話是不是工序比較復雜?
1、墻身斷面形式及其特點 根據墻背的傾斜方向, 墻身斷面形式可分為仰斜、 垂直、俯斜、 凸形折線式和衡重式幾種。 在其他條件相同時, 仰斜墻背所承受的土壓力比俯斜墻背小, 故其墻身斷面也比俯斜墻背經濟。 同時, 由于仰斜墻背的傾斜方向與開挖面邊坡方向一致, 故開挖量和回填量均比俯斜墻背小。 然而, 由于仰斜式擋土墻的基礎外移, 當墻趾處地面橫坡較陡時, 會使墻身增高, 斷面增大。 因此, 仰斜式擋墻適用于作路塹墻及墻趾處地面平坦的路堤墻或路肩墻。 俯斜墻背所承受的土壓力較大, 在地面橫坡陡峻時, 俯斜式擋土墻可以用陡直的墻面, 以減少墻高。 俯斜墻背也可做成臺階形, 以增加墻背與填料間的摩阻力。若將仰斜式擋土墻的上部墻背改為俯斜, 即構成凸形折線式。 與仰斜式比較, 其上部尺寸有所減少, 故斷面也較節省。 多用于路塹墻, 也可以用于路肩墻。 若在凸形折線式的上下墻之間增設一平臺, 并采用陡直墻面, 即為衡重式斷面。 在其他條件相同時, 衡重式的斷面積比俯斜式小而比仰斜式大, 但其基底
現有15m高扶壁式擋土墻,用于冶金工廠堆放棄渣用。根據建筑邊坡技術規范,扶壁式擋土墻適用于H不大于10m的情況。請問墻板如何處理,能否像樓板那樣加梁?能否在肋處加扶壁柱,下設人工挖孔樁抗滑和抗傾?如果誰有10m以上扶壁式擋土墻圖紙,小弟將不勝感激?。?!codo@vip.163.com