該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F(xiàn)在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
請問,1、在水工施工鉆孔灌注樁時,鋼護筒能否、是否拔得出來,以便下次循環使用?2、關于混凝土現澆,定額分為陸上澆筑、水上澆筑,在編制概預算時具體應該怎么分?謝謝!
目前,鉆孔灌注樁在沿海地區工程中廣泛使用,工藝日趨完善。鉆孔灌注樁的水下砼灌注是成樁的 關鍵環節,但往往由于施工工藝不當,斷樁、堵管、夾泥、蜂窩、少灌等質量問題也時有發生。因此,運用科學、實用的砼灌注工藝以確保工程質量顯得極為重要。 某廣場6號樓樁基工程采用鉆孔灌注樁(Φ800,樁長70.62m)共121根,圍護采用鉆孔灌注樁加水泥攪拌作為止水帷幕(Φ700,樁長13.50m)共176根。由于正確地選用了科學合理的施工工藝,使鉆孔灌注樁單樁靜載試壓全部優良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 編輯 ]
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.infoclarites.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正?,F(xiàn)象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫?,謝謝啦?。。。。。。?!:handshake
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗?!辈恢酪罁?jù)在哪里?查那本規范?謝謝大家!
鉆孔灌注樁取芯是混凝土是蜂窩狀,不密實,原因是什么?拔管快,還是混凝土過干,還是。。。。?
請教大家,在泥漿護壁灌注樁施工中,澆筑混凝土時超灌高度如何控制,有沒有實時監測裝置或者方法,在混凝土初凝前就能檢測出澆筑的高度?請做過這方面工作的大神指教一下
鉆孔灌注樁混凝土
鉆孔灌注樁混凝土專題,為您提供鉆孔灌注樁混凝土相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁混凝土 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁混凝土相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題