1、運轉前應用兆歐表檢查電動機定子繞組對地的絕緣電阻,最低不得少于1兆歐。 2、檢查電纜有無破損,折斷等現象。如有損傷需及時更換,以免漏電,電纜截面與電流應匹配。 3、當電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。 4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發生觸電事故。 5、電泵在潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗,置于干燥處,并注意防凍。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
根據火電廠照明規范DL/T5390-2007的7.1.1.3條規定:在高溫場所,宜采用散熱性較好、耐高溫燈具現在遇到的問題是:煙囪內部照明。煙囪管道的溫度達到150度左右。增加隔熱層之后,也有70~80度。所以需要耐高溫燈具。但是,網上實在找不到一個耐高溫的樣本。按燈具分類,只是有按IP等級。請各位高人給個相關的照明樣本可以不?廠家無所謂。就是有個對應的型號就好。謝謝了
(河源辦公家具)協作型辦公空間就是辦公人在一個辦公里面團結協作,共同完成他們合作的目標。在空間擺放方面,具有開放性,同時每個員工又有著自己獨有的辦公空間。這種辦公空間一般都是公司企業里同一個部門里面采用模式,在同一個部門內部的協作,或者不同部門之間的協作,總之他們在處理工作事務的過程中如果有什么需要共同研究的,很容易就能招呼到部門的其他人員,高效性地進行辦公。設計公司的部門辦公空間以及院校、政府行政機構的辦公空間采用的就是協作型辦公空間,由辦公屏風桌組成,具有一定的獨立性,但是處理一項事物的時候,他們之間就能夠結合在一起想合作以達成業務的最終完成。
甲方要求為了節省成本和加快施工進度,本工程的電線管,弱電,消防按扭控制線管由焊接鋼管改為UPVC阻燃電工管,管徑不變。以上修改可以嗎?此樓地上5層的廠房,負荷等級為二級
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
水溶型防火涂料由什么組成? 水溶型防火涂料包括無機防火涂料、水乳膠防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的無機鹽類成膜物質添加適當的阻燃劉、發泡劑組成。若成份中加人定量的有機聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助劑。改性后的涂料的理化性能會大大提高。水乳膠防火涂料是以水乳膠為基料,乳液中冉加人防火劑、顏填料以及保護膠體的增叨劑、潤濕劑、防凍h9、消泡A,防銹防霉劑等助劑,然后經過研磨或分散處理而成。后者則以合成樹脂為基料,添加阻燃料、顏料、化學助劑、填充劑、水等配置而成。
應甲方要求,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議!
履約是“訂單型”企業立足市場的根本。高質量的完成訂單任務,是企業實現經濟效益和贏得廣闊市場的前提。履約風險一旦發生,不但嚴重影響工程項目的經濟效益,更對施工企業的品牌形象造成無可挽回的損失。因此,
如題 圖紙上寫的15J403-1-D13型,但15J403-1的圖集里沒有D13型。所以這個D13型是什么意思??? 急! 請大神們看到回復一下 小白一枚 不太懂
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
凝膠型樹脂與大孔型樹脂的主要區別在于它們的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的離子交換樹脂,是由許多不規則的網狀高分子所組成的,類似凝膠,所以稱為凝膠型樹脂。常見的凝膠型樹脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝膠型樹脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且嚴格地講,這些孔隙并不是真正的孔,而是交聯與水合多聚物凝膠結構之間的距離,它隨運行條件而改變,在干的凝膠型樹脂中,這種“孔”實際上是消失了。 凝膠型樹脂浸人水中會發生溶脹,體積變大。這種溶脹性會使樹脂的機械強度降低;同時當凝膠型樹脂在不同離子形態時,其膨脹率也會發生變化,這樣就會因為樹脂的反復膨脹、收縮而使樹脂顆粒破裂。
邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,錯開?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內?當然前提是結構同意暗裝于墻體。
規范對邊墻型作了限制,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室、辦公室,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,就盡量空邊噴控制距離不超過3米。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法?謝謝了
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題?。恐x謝了,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
浙江某小(1)型水庫效果圖,壩型為心墻土壩,壩高41m,壩頂長168m
我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!