  • 這個一般做法是引下三路嗎?

    消防雙頭應急燈。(圖片傳不上暫時)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-10-26 20:57 編輯 ]

  • 結構加固這些問題引關注

    一、結構加固設計改造 結構加固設計改造,是指對可靠性不足或業主要求提高可靠度的承重結構、構件及其相關部分采取增強、局部更換或調整其內力等措施,使其具有現行設計規范及業主所要求的安全性、耐久性和適用性。

  • 兩條獨立的火線要如何引?

    兩條獨立的火線要如何引?現在有一個LED應急燈,須接兩條獨立的火線和一條零線。請教專業人員: 是否把兩個不同墻壁插座上引兩條電源線出來然后兩條火線就是獨立的火線分別接兩個火線接口。兩條電源線的零線一起接在另一個零線的接口上?

  • 建筑物沒有引下線可以嗎?

    我現在在做一個工程,施工預算!發現圖紙內無防雷及接地平面圖,圖中電氣施工圖說明中,防雷項只提了,接地裝置采用雙層鋼筋焊接一圈,做等電位及局部等電位,然后提到在建筑外墻引一根扁鋼至室外,用以以后補做接地極,并在外墻設置測試點,此工程施工圖說明中未提及引下線是否做?避雷帶及避雷針是否做?問:1、無接地及避雷平面圖、說明上未提時,是否也就不施工?如果施工了,最后結算時甲方會把這一塊的造價給我們嗎?2、如果我們不做了,這樣以后建筑物的防雷有何措施呢?3、防雷我覺得必須做,但是想問這樣我們真不做了,以后我們施工單位有責任嗎?4、防雷是不是可以不在圖紙說明中提,可以不畫平面圖,而施工單位必須做的說法呢?請行家指教!希望回答問題也能一一對應!學習了!

  • 求解:為設備引電源,這樣設計合理嗎?

    技校將原來的二個教室改建為服裝車間,原有照明線路不變,需要為車間設備引接工作電源。每個車間要裝備26臺工業縫紉機共52臺機器,縫紉機電壓380v,每臺功率370w。這樣每個車間電機三相功率為9.62kw,另為以后增加設備再預留5kw負荷,這樣每個車間負荷為14.62kw,兩個車間共計總負荷29.24kw?,F(xiàn)在需要從樓內的配電柜接線,為二個車間52臺工業縫紉機增加380v電源,主線擬采用三相五線電纜(加上零線,防備以后照明改造使用)?,F(xiàn)在需要解決如下問題:1.請問電源主線線徑該如何選擇?需要配備多大的空開?2.二個車間進線如何選擇線徑?空開該配多大?3。主線和車間進線該如何連接?我是這樣考慮的,不知是否合適:1.根據三相電機電流計算公式得知,二個車間總電流約為62A,單個車間電流為31A。根據電纜載流量似乎電源主線應選擇16A銅芯五線電纜,配備80A空開。不知這是否滿足設備啟動時大電流的需要,并為以后新增設備留有余量?2.具體每個車間進線是否選擇6平方銅線,配備40A空開?3.三相五線電纜主線系室內

  • 關于防雷引下線距離的問題

    三類防雷要求引下線距離不超過25米 老師說是最短距離 我認為應該是實際路徑(即兩個引下線之間的避雷線的長度)。到底誰是對的?請各位前輩們指教一二,謝謝

  • 關于防雷專設引下線的問題

    GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,可不要求滿足專設引下線之間的間距。 青海審圖公司說當垂直支柱都作引下線時,必須設專設引下線,但間距沒有要求。不滿足5.3.8 時應按4.3.3和4.4.3設計。 我仔細讀了下,最后一句確實有這個意思,這是規范編寫有誤嗎 ?

  • 南方是不是集中供暖引爭辯

    又到一年中最冷的時候了,南方早已開端集合供暖,而糊口在南邊的人們,則要用八門五花的體例處理采暖的問題。關于希望南邊也采納集合供暖的呼聲很高,地暖公司長沙泓邦供暖號令各地正視市民的采暖需求。 究竟上,比來幾年來,南邊是不是需要集合供暖的話題一向被爭辯不休。在2012年天下兩會上,天下政協委員張曉梅遞交提案,建議南邊地區夏季實施集合供暖。不過,上述提案并沒有獲得政策層面的承認,持反對定見者多以為,在南邊地區集合供暖難度大,且能耗更大。目前南邊集合供暖的呼聲還是“雷聲大,雨點小”。 集合供暖難度大

  • 關于防雷接地引下線的問題

    各位好,本人請教個問題。我工地位于一條大河旁邊,地下水比較多。由此在地基開挖后,迅速做了防水層,沒有考慮到防雷接地的預埋?,F(xiàn)在在做地板,接地的引下線又不能破壞防水層插于地下,真不知道怎么辦??求解?。?/p>

  • 一層有外伸板怎么往上引軸線

    一層有外伸板,現在就有柱底下的軸線,沒有樁點。該怎么引,急用請高工們幫幫忙 。 可能大家沒有理解我的意思,我的意思是一般用經緯儀外控法投線時,地面上的經緯儀都架在事先埋好的軸線引點上。我想問如果經緯儀不架在軸線引點上(不與軸線在同一直線上),照準底層柱上的軸線標記,向上投設,這樣準確性高不高。 該怎么引

  • 關于專設避雷引下線的問題

    建筑防雷設計規范 GB50057-2010規定 :"專設引下線不少于2根、、、、“ 。下面又說:宜利用屋頂、梁、柱、基礎內的鋼筋作為引下線。我想問的是:如果利用柱內的鋼筋作引下線了,算不算專用引下線呀? 從字面上講,又是黑體字:專設引下線、、。是不是這樣理解:利用柱內鋼筋作引下線 之外,還要設不少于 2 根的 引下線呀!

  • 請教鋼柱作為引下線問題?

    利用鋼柱作為防雷引下線或者室內的靜電接地引下線,鋼柱與基礎短柱用地腳螺栓連接,這樣算可靠的電氣連接嘛?還是需要我在基礎短柱頂預埋接地板,再用扁鋼把接地板和鋼柱連接?

  • 向各位請教!!關于防雷引下線的問題??!

    向各位請教一個問題,這個問題一直困擾著我。這是一個關于防雷引下線的問題,由于我們工地上的防雷引下線是利用柱主筋引下。但是我們工地上部分剪力墻鋼筋大小只有12,按照規范來說要焊接4根鋼筋引下至基礎承臺,但是定額是按照2根鋼筋考慮的,那我們結算怎么辦?向各位請教,謝謝!

  • 溫泉池的池水熱量損失問題

    請問按措施上320頁的池水表面蒸發損失熱量計算式,其Pb,Pq,r等如何獲得,希望有哪位大善人能提供個參考表~~~`

  • 戶內 引三相電源取多少容量?

    今天甲方提出一個別墅工程每戶引入三相電源,請教各位如何做,這個并非常規中的住宅中的每戶的容量的取值,我不知道該怎么辦~~~

  • [加急求助]關于溫泉池壁的做法

    各位前輩,誰做過溫泉的設計?溫泉的池壁應該怎樣處理,最好可以有大樣給小弟參考一下。另外,甲方老大要鋪裝大理石地面,防滑應該怎么處理?先在這里謝謝各位了!

  • 11層住宅的電梯電源從這里引可以嗎?

    11層住宅的電梯應該不屬于消防電梯吧?按二級負荷考慮,我可以一路引自普通電源回路,另一路引自消防專用回路嗎?也就是說我一路引自總配電箱的一條支路,在消防切非時不切除此回路;另一路引自另一個變電站。大家說我的這個思路可以嗎?

  • 引下線在突出的露臺,那么接閃器怎么辦?

    引下線在突出的露臺,那么接閃器怎么辦?

    樓頂是閣樓,我在屋面做避雷帶,但是引下線怎么辦呢?它在突出的露臺那,怎么相連呢。謝謝

  • 獨立樁基防雷引下線問題

    獨立樁基防雷引下線問題

    老師好: 最近我遇到一個防雷接地的問題:建筑基礎為獨立樁,用40*4的扁鋼將基礎連接成整體,在經過沒有防雷引下線的1/2/3/4/5/6號樁時,是否需要將該6個樁基內的2根大于16的鋼筋與扁鋼焊接,作為重復接地極呢?