由于原來系統處理不佳,現在請環保公司出整改方案,大家看看如何 需要什么改進和注意的![ 本帖最后由 t2005312 于 2010-11-3 21:30 編輯 ]
1.設計條件及出水水質1.1 進水主要水質指標:成都市自來水 1.2 用戶對出水要求:出水量:超純水0.5噸/小時 出水壓力:2公斤; 出水水質:主機系統超純水:電阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水溫度:常溫。1.3水質檢測:隨機自帶有電導率儀,出水電導率在線顯示。1.4 設備最終產水量:純水0.5噸/小時@25℃;超純水0.5噸/小時@25℃;1.5系統總進水量:1.2m3/h;1.6一級反滲透的回收率≥50%;1.7二級反滲透的回收率≥45%;1.8第一級反滲透的濃水排放回收另作它用,我方可將濃水接至貴方要求的回收容器;第二級反滲透的濃水全部回流至一級反滲透前,流量約為0.18t/h;1.9 CEDI裝置回收率:85~95%,回流流量約0.03m3/h;另一部分濃水排放回收作它用。1.10 控制方式:?jiǎn)纹瑱C(jī)或PLC自動&手動控制
電子超純水系統工程設計方案資料簡介(電子超純水系統工程設計方案) 電子超純水系統工程設計方案設計條件及出水水質1.1 進水主要水質指標:成都市自來水 1.2 用戶對出水要求:出水量:超純水0.5噸/小時 出水壓力:2公斤; 出水水質:主機系統超純水:電阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水溫度:常溫。1.3水質檢測:隨機自帶有電導率儀,出水電導率在線顯示。1.4 設備最終產水量:純水0.5噸/小時@25℃;超純水0.5噸/小時@25℃;1.5系統總進水量:1.2m3/h;1.6一級反滲透的回收率≥50%;1.7二級反滲透的回收率≥45%;1.8第一級反滲透的濃水排放回收另作它用,我方可將濃水接至貴方要求的回收容器;第二級反滲透的濃水全部回流至一級反滲透前,流量約為0.18t/h;1.9 CEDI裝置回收率:85~95%,回流流量約0.03m3/h;另一部分濃水排放回收作它用。1.10 控制方式:?jiǎn)纹瑱C(jī)或PLC自動&手
本人手頭有一個項目,屬于工業性質的用地,用地范圍內除了一個大廠房,還有配套的餐廳和宿舍樓,餐廳和宿舍樓需提供生活及餐飲用熱水,餐廳計劃供1000人用餐,不同時,同時最多考慮400人,宿舍樓284人,標準間,兩人一間,有獨立的衛生間。綜合餐廳樓四層,一二層為餐廳,三四層為宿舍樓。宿舍樓兩座,均為四層。這三個單體挨著。大家給提個意見,熱水系統如何選擇?本人認為在餐廳地下設置專用熱水設備間,采用燃氣熱水爐,熱水箱及熱水泵的形式,是否可行,請說明原因,多謝!
我公司是一家藥企,生產中需要純水,新建廠區不太了解純水系統老是出現各式各樣的問題無法解決,廠家也不太搭理,希望有這方面的高手指點一下!
只是資料的搬運工 僅供大家學習參考
摘要:本文以實際工程為背景,對會所熱水系統出現的一系列實際問題進行了敘述和分析,針對產生的問題,展開了調查和論證并提出了有針對性的整改方案。希望能與同行們分享。 關鍵詞:熱交換器 水質 結垢 水處理 硅磷晶 1.系統概況某高爾夫會所地上3層,地下1層,建筑面積約6000m2,集洗浴、桑拿、餐飲、休閑、辦公于一身,自2000年7月開業。據2003年統計,球場平均每天接待客人約200人,高峰時達400人,職工約300人,平均每天用水約200噸左右。熱水系統熱源主要為一臺φ400×2000的殼管式2回程熱交換器,管程內走水,殼程走蒸汽2.問題與分析本人自2003年任職其物業部經理后,頻繁接到有關熱水的投訴,諸如水量不足,溫度不穩,花灑頭堵塞等。球場總經理Mr. Wyndham Heyring也告知熱水問題已持續一段時間,曾有一位女士甚至流著淚向他投訴
edi純水系統需要定期清洗和維護,以確保系統能夠長期安全穩定地運行。那么,edi純水系統清洗程序及模式是什么呢?下面為大家介紹一下: edi純水系統清洗程序: 清洗程序 1:濃水管線清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管線清洗及消毒 清洗程序 3:給水管線清洗及消毒 edi純水系統清洗及消毒模式: 首選清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循環(氧化劑)。 可選清洗模式:再循環,或直通,順流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度結垢幾乎完全發生在濃水室和極水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在極端嚴重結垢或十分混亂的條件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是為大家講解的edi純水系統清洗程序及模式,希望對大家有所幫助。
最近有個項目,要求是產水量35噸每小時的18兆純水,外加每小時補充50噸冷卻用水的純水系統,我們公司剛成立沒多久,沒有這個組裝能力,想和一家比較有實力的公司合作,我們主要拿介紹費這塊,想問下各位高手,這個系統成本造價大概多殺,對外報價大概又是多少呢?謝謝
純水系統技術分享樹脂 過濾器級別 拋光機原理等介紹可以文件下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897
1,需要在石英砂過濾器處加裝SDI在線裝置,請問那一種好?2,純水出口處加裝脫氣裝置,是咋樣的,那種好?? 請專家詳細指導一下
] 給水系統方案比較及確定.pdf
歡迎給點意見??!
1、臭氧殺菌與巴氏消毒的區別:臭氧殺菌系統除了操作簡單、水溫無波動、消毒時間短和降解生物膜等優勢外,管道材質選擇余地也非常大。臭氧殺菌系統能采用不銹鋼材質或PVDF材質進行建造,采用PVDF材質建造的
曝氣池的泡沫問題可以反映出生化系統的運行情況,生化系統泡沫比較好的分類方法是通過顏色和黏度進行分類,因為確認泡沫不同的顏色和黏度能夠指導我們判斷目前活性污泥所處的狀態。小甘度通過實際調試案例,分享含油廢水老系統重啟培菌過程中,泡沫出現的原因及控制措施。
實驗室純水系統主要為強化的前三級預處理設備,能夠有效去除水質中的雜質與顆粒,RO水以及UP水可以被分為一機兩用的效果;系統采用的是雙級反滲透設計,完全適用在高鹽以及水質硬度高的地區。 實驗室純水系統應用如下: