一反滲透工程項目,原水為地下深井水,采用兩級活性炭過濾去除水中的余氯; 反滲透進水氯離子檢測值為500,運行初期各水質參數均達標. 近期運行異常,反滲透進水氯離子500,出水氯離子一直維持在6左右,氯離子超標, 請各位高手幫忙把出水氯離子降下來,不勝感激!
今天有點郁悶,把電腦里的工程照片發幾張讓大家看看[ 本帖最后由 suchong2002 于 2008-9-17 19:10 編輯 ]
大家好,我剛學習純水和中水,問一個比較弱的問題,我按膜通量和要求的產水量,大致計算出了膜的支數,比如我算出膜應該用768支,工藝是2段,那么我該分為幾套呢,我想他們既然都是并列的,是不是分為2套,4套,8套都能行呢,請教大家,這方面是怎么設計的,都是需要膜廠家的軟件嗎,自己是否能合理的估算出來?
對地表水的預脫鹽項目,我方設計承建,運行近一年時間,經濟效益巨大,由于近期河水水質惡化,對膜系統造成了非常大的麻煩,說不盡的教訓,順便積累了些許經驗。唉,難只難在上級領導對技術不是很明白,硬逼系統即使水質再差,系統也要滿出力運行。又可惜在,目前國家對膜系統相應的設計運行標準規范非常缺乏,無法說服領導、甲方,只好自認命苦呀。再差的水質也要產水呀。
圖紙簡介: 此清洗控制按單支膜140LPM的流量設計清洗系統,在進行清洗循環時會有一小部分純 投稿網友: qwer1990 上傳時間: 2013-03-03
工程概況 EDI的研究已有40年的歷史,國外稱電去離子法(Electrodeio—nization簡稱EDI),由于它是一種連續去離子過程,所以又稱連續去離子法(Continuous Deionzation簡稱CDI),我國稱填充床電滲析。直到1987年美國Millipore公司才推出了名為“IonpureTMCDI”的商品型EDI膜組件,1990年又推出了改進的商品組件。其后美國的Filter和Ionces公司、加拿大的GLegg和E-Ceel公司以及日本的旭化成公司都相繼推出EDI的商品型組件及系統,到1995年底,已有近1000套EDI系統在世界各地運行,估計今后會有更快的發展,前景極好。 二、設計原始資料 EDI的原水通常都是RO或EDR的產水。EDI的產水為電
論文導讀::反滲透分離技術能有效截留垃圾滲濾液中溶解態的有機和無機污染物, 在國內外已廣泛用于滲濾液的處理工程中.湖南某垃圾場滲濾液處理工程利用反滲透進行處理,日處理量200T/D,工程運行實踐表明,該工藝處理效果好、運行穩定,出水各項指標均可達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB 16889-2008)表2的排放濃度限值。論文關鍵詞:垃圾滲濾液,反滲透 近年來隨著城市生活垃圾填埋場的不斷建設,垃圾滲濾液的處理問題也日益凸顯出來,垃圾滲濾液對垃圾場周圍的水體環境造成嚴重的污染,如何處理垃圾滲濾液成了一個需要迫切關心的問題。為了更好地控制垃圾滲濾液產生的影響,國家環保部于2008年4月頒布了《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16899-2008),為滿足新標準的要求[1],本文推薦采用反滲透處理的工藝進行垃圾滲濾液的處理。 垃圾在堆放、填埋處理過程中,由于厭氧發酵、有機物分解、雨水沖淋及地下水的浸泡等原因,會產生多種代謝產物和水分,形成滲濾液,破壞周圍土壤的生態平衡,降低土壤活力,造成土壤或水源污染。垃圾滲濾液主要來自3個方面:①填埋場內的
反滲透水處理工程技術 一、反滲透膜——以成膜材料分主要有纖維素酯類膜和非纖維素酯類膜兩大類,少數是用無機材料制成的。 1)二醋酸纖維膜——由乙?;繛?9.8%或置換度2.46的醋酸纖維素材料作骨架制成的膜,稱為二醋酸纖維素膜(簡稱CA膜)。CA膜是目前國內外廣泛使用的膜品種,具有透水速度快、脫鹽率高、耐氯性好、價格便宜等特點。缺點是易受微生物侵蝕、易水解和對某些有機物分離率低。CA膜適用的pH范圍為3~8,工作溫度應低于35℃。 CA膜對某些物質的去除率范圍 名稱 去除率/% 名稱 去除率/% 名稱 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
TorayRO東麗反滲透膜設計軟件最新版東麗反滲透膜設計工程軟件,版本號2.0.32。 [圖 桌面]如果有需要的話可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410323&topID=114897
源水:河水水質:檢驗項目 計量單位 標準要求 檢驗結果臭和味 無異臭、異味肉眼可見物 未檢測出色度 度 ≤15,無異色 <15渾濁度 NTU ≤3 <3PH值 6.5-8.5 8.3總硬度(以碳酸鈣計) mg/L ≤450 181鐵(以Fe計) mg/L ≤0.3 <0.1錳(以Mn計) mg/L ≤0.1 <0.1銅(以Cu計) mg/L ≤1.0 <0.1鋅(以Zn計) mg/L ≤1.0 <0.1砷(以As計) mg/L ≤0.05 <0.01鉛以Pb計) mg/L ≤0.05 <0.01揮發酚類(以苯計) mg/L ≤0.002 <0.001氯化物 mg/L ≤250 <1溶解性總固體 mg/L ≤1000 340硫酸鹽 mg/L ≤250 24電導率 us/cm 332硝酸鹽(以氮計) mg/L ≤20 <0.6菌落總數 cfu/mL ≤100 110總大腸桿
時代沃頓反滲透膜元件工程應用案例
我在做一個方案,用到了反滲透反應器。在這個過程中,我忽然想到,雖然反滲透將污水中的鹽分都截留了下來,但是并沒有把它們給轉化或消解。它們依然是存在的,不過是從低濃度變為了高濃?,從大水量轉變?yōu)樾∷俊N覀冊趺床拍軓氐捉鉀Q這個問題呢?反滲透濃縮后的高濃度含鹽水該如何處理?
各位好友,請問誰會進行反滲透膜組件的安裝?留下聯系方式?謝謝
在一些每小時產水量10噸以下的系統中,二級反滲透加EDI是否是必須的?這個問題讓我這個這個老菜鳥有點糾結,正兒八經我也知道應該用二級,但是看過很多直接用一級反滲透的系統,甚至某進口EDI模塊的業務也說一級沒問題,論壇里的各位高人怎么看?求解?用一級反滲透到底會有什么不良后果????
我化驗時取了多種水樣,有自來水、井水、ro水、軟化水、冷凝水、蒸餾水、一級ro濃水,用500ml礦泉水瓶裝的。時間久了發現濃水生出綠苔,前面加了紫外線的,為什么還會生綠苔?自來水、井水為什么不生?請各位指點迷津。
反滲透系統最終是需要進行清洗的,在你的RO系統表現出污染的傾向、長時間停運之前、或按計劃進行常規保養時,建議你清洗RO系統。當出現下列污染特征(標準化后產水量下降10~15%,標準化后產水水質下降10~15%,或者給水與濃水間的壓降增加10~15%)時,表明你的RO系統需要清洗了。 由于RO系統出現污垢而需要清洗的頻率隨地點的不同而不同,一般習慣上可接受的清洗頻率是3~12個月一次。如果每個月你不得不清洗一次以上,你就應該改善RO的預處理系統,調整RO系統的運行參數,如果每1~3個月需要清洗一次,則需要在提高當前設備的運行水平上做工作,但是否需要改進預處理系統較難判斷。 在RO設計中通常會忽視使用RO產品水沖洗系統中的污垢,采用該法可減少RO的清洗次數。在設備停運期間用產品水浸泡RO膜組件有助于溶解垢和松散沉積物,因此降低化學清洗頻度。 污垢地點不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一種,因此使問題復雜化,常見的污染物種類有: ? 碳酸鈣垢 ? 硫酸鈣
反滲透過程應視為一個總系統,他包含各組成部分及依據。這些依據可作為設計RO系統時的指南。每一部分與每一交界處都將有合宜的操作開關及連接,以保證系統的長期使用性能。每一部分及每一系統都有能滿足用戶需要的經濟、性能的折中辦法。1、最終用途 首先考慮的是產品水的具體用途。對飲用水,通常要求滿足有關衛生標準。然而產品的性能并不全部嚴格的要執行標準值,因為嚴于產水水質將增加產品水的運行費用,會產生負面影響。2、后處理 在RO透過液使用前,通常需要對其做一些后處理。如需要脫氣,以去除為控制結垢對進料水酸化而產生的二氧化碳,防止下游系統遭到腐蝕。后處理的要求取決于應用,需按具體情況加以確定。
我公司有兩套反滲透水理設備,而且是二級反滲透,因為對水質要求較高這樣一段時間后就需要更換“反滲透膜”,用的是"陶氏",每更換一次就要二十多萬元。請教大家有沒有相似的情況,有沒有什么好的辦法節省費用。如這種反滲透膜能回收嗎?
《反滲透水處理應用技術問答》有人有這本書嗎,上傳個學習下
1.反滲透在運行的過程中,一段產水電導正常,二段產水電導超標很嚴重,這是為什么?2反滲透進水COD在60左右,導致膜存在嚴重的有機物污堵,該如何維護或用什么清洗效果較好