    家中樓梯如果有水泥基礎,打龍骨也是必不可少的一個環節。打龍骨主要有兩個目的:一是為了水泥基礎的找平、調節步高;第二個就是實木就不能直接與水泥基礎貼合,否則很容易變形,所以打好了龍骨就可以避免這種現象發生。 接下來介紹幾種目前市場上比較常見的龍骨的打法: 第一種: 普通簡單打法——用普通地板地格柵像打地板龍骨一樣釘在臺階上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定會想到以后收邊問題,不會在臺階邊上打二根。這種打法是很不合理的。

  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 樓梯的3d模型---------

    要的速度下了哦

  • 現澆的C形水泥樓梯會不會超過樓板的承重范圍

    大家好 家里裝修在即 目前在砸墻中 下一步就要整澆樓板和樓梯了 有個問題困擾至今 希望得到幫助 謝謝我的小區是18層的小高層,框架結構,在安徽蚌埠這里。小區是寶龍城市廣場。 我家在18層頂樓,層高5.2米,現在準備隔成三層,樓板以及樓梯是現澆的 ?,F(xiàn)在的問題是: 一層和二層間我要現澆樓梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥樓梯的自重比較大 ,我問了一下整澆公司,樓梯自重至少2噸。那我這個房子的一樓樓板承重量能不能承住這個樓梯呢?會不會因為樓梯太重導致樓板開裂甚至塌陷? 我大概在網上查了一下,說一般樓板厚度都在10CM以上, 荷載量是0.2噸/平方米,可我這樓梯有2噸啊。 而且我也不知道我們這房子樓板的厚度是多少(去物業要過,沒要到土建結構圖,買房合同里好像也沒有) 我也問過整澆公司,但他們對這個結構也不是特別懂,只是說應該沒問題。 現在想請教網上的結構工程師或其它懂這方面的人,我這個現澆樓梯方案可行么?通過什么辦法能減少對樓板的壓力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 樓梯的孤度中點靠在一面墻上) 非常感謝 ?。。?/p>

  • 關于樓梯計算的一些問題?

    關于樓梯計算的一些問題?

    在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝??!

  • 根據這些數據怎么才能節省水泥?

    粒徑為2.5-5mm的沙,1方的總表面積是1600平方.粒徑為0.05-0.14mm的沙.1方的總表面積是160000平方.前者比后者能節省多少水泥?????

  • 這種樓梯怎么辦,如何處理

    這種樓梯怎么辦,如何處理

    求救,相關要點

  • 這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

  • 樓梯本身抗震設計怎么實現

    我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝

  • 有關于樓梯疏散寬度問題

    有關于樓梯疏散寬度問題

    按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?

  • 11g101-2里的一些關于樓梯的疑問?

    1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?

  • 求問,這么建樓梯有荷載嗎

    求問,這么建樓梯有荷載嗎

    求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?

  • 樓梯接茬如何處理才完美?

    樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?

  • 請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?

    請教各位大哥這個樓梯怎么建模???

    請教各位大哥這個樓梯怎么建模???

  • 關于MorGain樓梯計算的配筋結果

    1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25

  • 水泥質量,還是什么問題呢

    為什么水泥運進地下室不到一個月全部硬了呢,剛進貨三天就有顆粒狀呢,這是什么原因,是不是水泥質量問題呢,還是那個pc32.5的水泥,要是六百號的就完了,誰能解

  • 這樣的梁式樓梯怎么建模???

    這樣的梁式樓梯怎么建模???

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取???還是開洞???

  • 樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼

  • 水泥“十萬”個為什么(3). 林宗壽

    水泥“十萬”個為什么(3) . 林宗壽

  • 關于樓梯建如模型的疑問

    請教如夢大神:多層框架結構如果不做滑動支座,就要把樓梯建入模型考慮其剛度對建筑物的整體影響,但是建入模型算出的樓梯大都超筋,而實際配筋的時候未配夠這么多鋼筋,就是實際做出來的比我建入模型的剛度要小,那么這樣建入模型是否欠妥?

點擊加載更多

水泥樓梯

水泥樓梯專題,為您提供水泥樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泥樓梯 相關的專業交流討論,更多水泥樓梯相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

反硝化ph

反硝化除磷