  • 如此樓梯間,防煙如何改造.

    問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.

  • 關于樓梯間前室防煙問題

    手上有一個27層住宅,二~二十七層的消防電梯前室均設機械加壓送風系統,樓梯間前室自然排煙,但是樓梯間前室在一層沒有開窗,那么一層樓梯間前室還需要煙系統嗎 如圖

  • 請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    一個地下車庫的疏散樓梯只從-1層通向地面架空層1.這是首層架空層的平面

  • 前室和防煙樓梯間分別送風

    規范規定9.3.2前室不送風的防煙樓梯間 , 加壓送風量25000如果前室和防煙樓梯間分別送風呢?是否可以,風量如何定,計算?

  • 防煙樓梯間如何保證不超壓?

    防煙樓梯間如何保證不超壓?

    小弟是新手,附圖的加壓系統圖小弟有幾個問題:1,樓梯間只有個送風口,而沒有專用前室那樣的余壓閥2,合用前室送風的是什么設施,一點也不明白,為什么樓梯間不用這個呢?3,正壓送風機設旁通我理解是為防止樓梯間超壓的,問題是壓力到多少的時候會調節旁通開度?謝謝各位了。

  • 剪刀樓梯與合用前室防煙

    剪刀樓梯與合用前室防煙

    90多米的公共建筑(商住樓),防煙樓梯間前室與合用前室如圖,按《高規》8.2.3 條:防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。以及《09技術措施》4。10。1第1條及4。9。1第2條及圖4。9。1-1。請教各位只對合用前室送風不對剪刀樓梯送風是否可行?

  • 一類公建樓梯間防煙問題

    有一個問題,一個一類公建樓,樓主體為超50米,還有一部分超24米,超24米部分與超50米部分樓梯間不合用,審圖公司說超50部分樓梯間必須設機械正壓送風系統,超24米部分的自己可以自然排煙,消防隊的意見是一類公建除24米以下裙房外均設機械正壓送風系統。

  • 防煙樓梯間合用前室的定義?

    防煙樓梯間與普通電梯(非消防電梯)“合用”前室,這個前室是“防煙樓梯間前室”還是“合用前室”?這是一個以前發過的帖子,但好像一直有兩種說法,今天想拿出來再討論討論。首先把我自己的理解說一下(第一種說法):前室指設置在人流進入消防電梯、防煙樓梯間或者沒有自然通風的封閉樓梯間之前的過渡空間。 合用前室則應該是“消防電梯”和防煙樓梯間的共用前室,普通電梯火災時是停止運行的,不具備疏散作用,故不具備"合用"的意義。防煙樓梯間與普通電梯(非消防電梯)“合用”前室,其實該前室對于普通電梯來說只是一個電梯廳的概念,其根本上是屬于防煙樓梯的獨立前室。第二種說法:樓梯前室只要和電梯前室合用即為合用前室,不論該電梯是否為消防電梯。規范上對合用前室和前室的防煙措施有區別的,防煙樓梯間加壓送風的前室可以不設加壓,即只送樓梯間,前室不送。而合用前室則不行。所以需要明確。

  • 防煙樓梯間送風計算問題

    防煙樓梯間送風計算問題

    項目為多層商場,有如圖所示樓梯間及合用前室。1、風速法計算送風量,n=2,但F值確定上,有同事認為應根據一樘門,即一個門洞計算開啟面積,樓梯間為3.78m2 ,前室為4.32m2;我認為應是兩個門洞,分別為7.56m2和8.62m2。2、若根據我的計算,風速法算出風量樓梯間和前室分別至少為41913m3/h 、47789m3/h ,如此大風量,豎井風道內尺寸為2500*400.該如何設計風速?-----------------------3、麻煩的是,該樓梯間和合用前室在個別樓層均只有一樘門,若按以上計算得出的風量設置常閉風口,火災時前室(或樓梯間)只有一樘門開啟的情況下,風量和風壓都增大很多,該如何解決?若是使用余壓閥泄壓,如何選型?[ 本帖最后由 weiyut2004 于 2011-11-23 15:16 編輯 ]

  • 防煙樓梯間和前室的通風問題

    請教一下大家,一個地下建筑,只有地下一層,地面就是綠化帶。當然,防煙樓梯間和豎井是伸出地面的,這個加壓送風是在一層設風機,從豎井向下送風,然而風口不知道怎么開,在樓梯間和前室各開一個風口(沒有電梯)?

  • 封閉樓梯間和防煙樓梯間

    引用:封閉樓梯間是指用耐火建筑構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建筑和高層工業建筑中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。 封閉樓梯間的設置要求: (1)樓梯間應靠外墻,并能直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。 (2)高層建筑封閉樓梯間的門應為乙級防火門,并向疏散方向開啟。 (3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間:在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的的門均為乙級防火門的樓梯間。 防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。 防煙樓梯間的設置要求: (1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。 (2)前室的面積,對公共建筑不應小于6 平方米

  • 關于防煙樓梯間及前室防煙問題

    今天拿到一個圖紙,百米公共建筑,防煙樓梯間設置了機械加壓送風,但是前室卻沒有設置,這樣負荷規范嗎?高層建筑不是防煙樓梯間,前室,合用前室無法自然的情況下都要機械嗎

  • 關于防煙樓梯間排煙窗的問題

    請教一下,一個防煙樓梯間,共四層,一到三層都沒有開窗,只有在四層設有一個可開啟面積大于2平方的排煙窗,這樣的樓梯符合規范要求嗎?

  • 防煙樓梯間和前室防煙問題

    求助:本建筑為地上28層和地下一層住宅,防煙樓梯間地上部分采用自然排煙,地下部分采用機械加壓送風,對地上地下應樓梯間前室共用一套加壓送風系統,求問若按高規表選擇,前室加壓送風系統風量應按哪個范圍值選擇?

  • 防煙樓梯間開窗問題請教?

    防煙樓梯間開了個小窗,解決平時采光和幫助通風問題但是又不滿足自然排煙要求那么在消防啟動時,這個平時通風點,變成一個漏風泄壓點了在計算補風量時怎么考慮這個損失?

  • 關于防煙樓梯間加壓送風的問題

    關于防煙樓梯間加壓送風的問題

    對于壓差法求送風量時A--門窗縫隙的有效漏風總面積如何確定?假如樓梯間就只有一個1.6×2.0的門,窗的尺寸隨意,這個漏風面積是算門底那條縫隙的面積還是。。。。。。知道的回一下吧,謝謝:handshake

  • 防煙樓梯間及前室的機械防煙

    知識點:機械防煙設計

  • 防煙樓梯間是否可以設置消火栓?

    十八層商住樓設有消防電梯和防煙樓梯間,由于合用前室太小,只能放得下一個消火栓。請問:另外一個消火栓是否可以設置在防煙樓梯間呢?此工程只有一個單元,尺寸:15.74x20.04米

  • 關于防煙樓梯間的加壓送風

    最近做一六層公共建筑,因為之前做廠房沒遇到過類似問題,所以請大俠們指教:1、防煙樓梯間每層都有兩扇對開的門,這樣的話,在按照風速法計算加壓送風量時候,是否同時開啟門的計算數量應該取4呢?2、每隔一層設置了自垂型風口,一共三個,風口的風量是否按照1/3風機風量來計算3、由于考慮到樓梯間的壓力超過40~50Pa,是否要做泄壓裝置,這個裝置是怎么在圖上表示呢?這個裝置是安裝在什么位置,具體要考慮哪些細節呢?

  • 防煙樓梯間用什么送風口?

    現在做一個18層的住宅,地下室樓梯間和消防前室做正壓送風,消防前室用的是多葉正壓送風口,有執行機構,并且與風機聯動。我現在的問題是:防煙樓梯間內的送風口用什么樣的?用自垂式百葉送風口,不用聯動和執行機構行嗎?請大俠指教?。?!

點擊加載更多