在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝?。?/p>
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
請教下這個是怎么來的?感謝
問題補充:各位老師,請問一,樓地面做法,備注里有走廊、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,還是也包括了踏步面、休息平臺。還有天棚抹灰也是,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里?我也見過說的很清楚的,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,一般要求做防護網,這個防護網怎么列項,怎么套子目?三,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算?謝謝
求助?。。“l(fā)現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了?。?最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?
可能大家在樓梯計算中多采用將平臺板、梯段板單獨取出來作簡支板計算,支座負筋按照構造配筋。問題是: 應該與樓面連續板一樣,平臺板是與樓梯整澆在一起。為什么樓面連續梁板是按支座有負彎矩的模型計算配筋,樓面梁板負筋在支座處是連通的,不允許斷開分別配筋? 如果用理正計算樓梯,軟件是將平臺板與樓梯斜板按照連續樓面板模型計算。在斜板與平臺板相交處(即梯梁上面)有很大的負玩矩,特別是當斜板跨度很大時(例如5米),該負彎矩很大,而且會覆蓋整個平臺板,如果平臺板完全按照簡支模式,就沒有考慮到負彎矩的存在,那么樓板就會在使用中在支座處開裂。如果按照理正進行樓梯計算,會與大家通常的樓梯算法相差很大,到底該怎么做?盼望大家的指教!
這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
請問大家,怎么在pkpm中,給樓梯建模計算?謝謝
請問:在tssd中的板式樓梯計算中,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?另外:負筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2來配筋,負筋取同正筋,長度取1/4跨度。
我用morgain算出來比理正小 不知道哪個準確點 還有大家樓梯考慮撓度嗎?[ 本帖最后由 linshy745 于 2010-11-25 12:52 編輯 ]
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定
板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上。有的是將其平均到板上,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,還有事按集中荷載考慮。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,這彎矩該如何求?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教
在樓梯的設計過程中我們總會遇到撓度過大不滿足要求的問題,對于這個問題的處理經常會有以下幾種處理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制撓度;2、嚴格按規范控制撓度裂縫,加大板厚,加大配筋;3、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,比如,你取的是130厚的板,那么計算撓度的時候按150計算,配筋依然按130計算配筋。 當然還有其它方式,這只是我接觸的幾種處理方式,但是總感覺這些方式不盡合理,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,不外乎兩點:1、支座問題;2、踏步剛度問題。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,還是其它什么方式?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,那么如何考慮? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI;還是按準永久組合時的長期剛度B?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,如果用后者,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,這些東西困惑
現澆樓梯的計算與構造范例
引子 此問題的來源,請看一幅照片。
小弟現在做一個混凝土三跑的混凝土懸挑樓梯,如圖,僅下部和頂部與主體連接。我在邁達斯Gen里面大概建模試算了一下,圖中紅色點設置的固定支座,計算結構配筋,頻率,位移都沒問題。但是從來沒做過這種類型的樓梯(我們這邊一般常見的都是2跑的懸挑樓梯),總覺得有點不穩當。有大神做過這樣的樓梯不,麻
方方正正的好設計,但是這種2邊都是弧形的怎么計算,用Morgain能算嗎,哪位大神說下。。急
有本書《樓梯,雨蓬,陽臺》,上面說梯梁搭在磚墻上時,梁計算跨度取梁凈跨+一端支撐長度(也就是一端墻厚);搭在TZ上時,取梁凈跨。那么如果是搭在剪力墻上呢?或者一端剪力墻一端TZ呢?一端剪力墻,另一端要設TZ不?本人新手,請前輩們多多指導!
這是我某一天晚上在某個小區看到的 隨即用手機拍了幾張 大家盡情詳談
各位,請教個問題,樓梯間荷載計算時我這樣的輸入步驟可行嗎? 1,先將樓梯間板厚設為0;2,在荷載輸入中將恒載(我一般取8.0)作用于板厚為0的樓梯間上,活載同樣輸入作用其上(活載我取到3.5了,規范上說2.0,我把它都當成疏散樓梯來輸了),呵呵,各位看我這樣計算是否可行,荷載是否合適,謝謝各位!
樓梯計算
樓梯計算專題,為您提供樓梯計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯計算 相關的專業交流討論,更多樓梯計算相關內容請?jiān)L問