各位老師好:小弟碰到一個棘手的問題,我單位新安裝了一臺煙冷的KA-20螺桿機組。油冷是氨自冷的,在運行中發現虹吸罐與壓縮機排氣總管連接的那根回氣管順著排氣總管往虹吸罐里進氣,導致虹吸罐過熱。今天我大致測了一下冷凝后的液氨大致在十幾度,而虹吸罐溢流口到高壓罐之間的管道卻達到了三十多度。設備落差應該沒有問題,蒸發冷中心線---虹吸罐中心線2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想問一下虹吸罐與排氣總管連接的排氣管道是否需要高出排氣總管?如果需要;應該高出多少?我這里現在是高出0.5m。另外我有個想法不知可行不可行,就是油冷排出的氣液兩相管不進入虹吸罐直接與排氣總管連接上。同時把虹吸罐與排氣總管相連的回氣管斷開。敬請各位老師幫忙給予賜教,小弟在此先謝了!
地下消防水池與虹吸罐與地上消防泵房的距離。有沒相關規范說明?
看到有些廠家用壓縮機的排氣量來選擇,我個人認為 虹吸罐的大小 應該是與壓縮機的排氣量無關的。第一 壓縮機的排氣根本就沒有經過虹吸罐。第二 虹吸罐的作用是用來冷卻螺桿制冷機的油溫。第三 虹吸罐的安裝至少在距離壓縮機油冷卻器中心線標高1.8米以上,氨液從油冷卻器中吸取熱量而氣化,利用虹吸作用回到虹吸罐,在回到冷凝器。從中認為和壓縮機的排氣量沒有什么關系。 各位大蝦能否提供一個比較科學的選擇辦法。
我是一只小小菜鳥,請教各位大俠,虹吸罐在冷庫中的作用?發現很多大系統都有虹吸罐,而有些小系統又沒有。請多多指教。謝謝
我個人看了煙臺冰輪和大冷以及武冷的資料,煙臺冰輪選型的虹吸罐都比大冷和武冷的大很多,這是為什么?
液氨冷卻制冷壓縮機的虹吸罐怎樣計算選擇?查手頭的幾本教材,都沒有。只有廠家的樣本上有,但不知怎樣計算得到?總得有計算依據吧!
液氨冷卻螺桿壓縮制冷系統探討液氨冷卻螺桿壓縮機系統:液氨冷卻壓縮機冷凍油是一個相對獨立系統,自成一個系統是因為虹无供高溫高壓的液氨到油?液氨在油冷中蒸發后形成高溫高壓的氨蒸汽后回到虹吸罐,。從冷凝器冷凝下來的氨液有必要一定插入到液面以下?
吾本布衣,才疏學淺,肯請各位大俠指教,虹吸罐在冷凍系統中起到什么作用?
螺桿機的機油冷卻分為水冷和氨冷兩種,氨冷的油冷卻器由機組自帶,但它還需要配置熱虹吸罐。熱虹吸罐如何選型呢?都有哪些廠家生產呢?望各位老師不吝賜教。謝謝。
小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,濾池選擇采用虹吸濾池,由于是第一次接觸,所以很多地方不明白,還望各位大哥大姐不吝賜教。1、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處?現在做法還相同嗎?2、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,在此處加設了調節閥,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,誰能告訴我調節閥的具體做法呢?各位,拜托了??!
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
下圖,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,請高手確認
這是POWERPOINT文件,為了給單位內的施工員講清楚虹吸排水的原理,安裝要點,特制作了這個教材,供欣賞。
請問:設計院已按照一家專業公司的設計出了施工圖,但是甲方想另找一家專業公司來做。這樣改動的話,是否影響太大,是否需要第二家公司重新配合設計院出圖?如果不用改動設計,而是讓第二家參照第一家的設計直接施工,是否可行?
虹吸濾池的濾速如何確定,設計手冊中定的是8-12m/h,范圍較大,是偏低值好呢,還是偏高值好?我的項目負責人定的是不大于8m/h的濾速,我認為偏低,但又沒有什么依據,求教!謝謝!
一個1000立方的瀝青罐,直徑是11.5米,地基承載力是80kpa,基礎上來地面以上400mm,地下800mm,采用環墻式基礎,我算的地基承載力不夠,一般的該如何處理呀,有沒有不用打樁的辦法呀?如果要加大底下受力面積,那需要把環梁兩邊出來1米多,這該如何處理呀?各位,幫幫忙吧!謝謝啦!!!!
BESTANK總部位于土耳其Sakary,擁有37年的壓力容器制造生產經驗,是土耳其最大的壓力容器制造公司,位居歐洲前五。首日廣泛用于家底農業、工業用水泵、水處理設備、消防穩壓系統、制冷供熱系統、鍋爐等領域。公司所有產品都以高端的歐洲技術和設計理念精心打造,確保了最適宜的生產與可依賴的保證,產品同步熱銷全球。 BESTANK于2009年創立中國公司。公司致力于氣囊式壓力罐系統,BESTMEMBRANE橡膠氣囊系列,RO純水氣囊系列的生產與銷售。公司擁有雄厚的技術力量,完善的檢測設備,精湛的工藝,優良的品質與服務,統一的歐洲技術與管理,努力打造壓力容器世界頂級品牌。 上面是公司的介紹。。聽朋友說這個牌子不錯。不知道用著好不好呢。。
新人剛開始做設計遇到問題,求助大家……問題如下:小區圍墻外5米有市政的電力管溝深3米,小區雨水需要排到市政雨水管網中,可是現在市政雨水管道在電力管溝的北側,而小區在電力管溝的南側,怎么能保證小區的雨水正確接到市政管網上呢?市政設計地面標高5.70m,井底標高3.966m,還要簡單省事呢?誠心請教大家……
虹吸雨水大家都怎么設計?找廠家做 還是自己做 大家都用什么軟件計算虹吸雨水 雨水斗的詳細安裝圖樣有嗎 我正在做相關的工程,大家給我點建議吧 有這方面資料的 聯系我啊
本帖最后由 浪人蟄 于 2014-9-2 09:56 編輯 虹吸雨水立管為什么要吧管徑變小