繼續,現場虹吸雨水管屋面水斗的安裝。。。
最近小弟在上海發現雨水管的連接安裝比較看不懂,我的那個工地是31層住宅,設計說明寫著雨水管采用抗紫外光線的雨水管材,R-R承口,橡膠密封圈連接,可是供貨廠商說R-R承口就是一種管接頭,沒有橡膠密封圈,只是一頭套在管子外面,一頭插在管子內壁,不用膠水的,還說像31層這么高的樓層一定要這樣安裝,要不然下暴雨時這種大屋面直接下來的雨水管很容易被抽真空,致使管子癟掉。,施工隊說他們以前一直是這樣做的:即外立面屋面排水就采用一般束節,兩頭膠水粘結,穿過陽臺的就用供貨廠商說的管接頭,一頭粘結,一頭不用。我覺得很疑惑,請教上海某設計院,也無解。到其它樓盤去參觀,那里是二十幾層的小高層,是開放式陽臺,我發現那里是每層都采用伸縮節,不管是屋面排水(穿過陽臺的),還是接陽臺地漏的排水立管,還是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒沒看見伸縮節。去另外一個樓盤看更疑惑,沒有一個伸縮節。沒辦法,自己的工地只好出聯系單這樣說明---- (B1~B3樓所有連接陽臺地漏的雨水立管、凝結水立管,每層設置伸縮節,外立面雨水立管及經過陽臺的屋面排水管接口采用R-R承插接口,兩面不涂水 。)上傳的 圖片就是供貨廠商所謂的R-R承口
hdpe虹吸雨水管
橋高離地面20米,兩個橋墩之間的跨度50-70米,橋面底下預埋160PVC雨水管,用三通接出,主管橫放,在橋墩處用三通接到靠橋墩豎管放下離地面20公分處.工程安裝簡單,施工難度很大,橋面下無任何支架,橋面上兩側部分有擋音板,部分安裝欄桿.....請問各位師傅,如何上去安裝雨水管,橋下用活動支架還搭支架,或者在沒用檔音板處從橋面掉下來施工,望各位師傅能告知,感謝!!
想了解一下,在江蘇估價表中,室外雨水管若由水電安裝單位施工還是套用土建定額嗎?若套用安裝定額,是否是采用室內塑料管定額,其中人工費和管件應取多少的系數呢,請知道的同仁賜教一下自己的觀點,不甚感謝!
砼路面預制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括穩定層和砼面層的厚度?現在復合材料做的檢查井蓋到底質量乍樣?目前強度夠,會不會在幾年時間內快速老化降低強度?謝謝各位大人~~~~~~~~~~~~
屋面外墻排水口及室內虹吸雨水管的安裝,請大家繼續指教。。。虹吸雨水管的驗收大家有沒什么意見,好象現在沒有國家統一標準,只有技術規程。。。,最后一張是用那個放大模式拍的,有點模糊,是屋面雨水斗與管道連接處,目前還未連接。。。
項目上外墻雨水管安裝在空調機位內,該機位建筑寬度為1100mm,保溫完成后凈寬度為1000mm,DN100雨水管安裝在機位的側面,管外壁距側墻為50mm~100mm不等,目前發現凈寬度成了800~850mm,大多數2P的空調外機無法安裝了。公司要求工程部提出立管安裝距墻的依據,看是否在規范允許范圍內,否則就要重做。目前腳手架全部拆除了,無法再重新開孔安裝立管了。請大家幫忠到相應的規范支持,如果說管中心距墻150mm的話,那施工方做的還能解釋得過去,否則問題就來了。
常州地區虹吸雨水管經銷商有哪些,對于需要購買這類管材的
常州地區虹吸雨水管經銷商怎么選,主要是看產品,只有好的
hdpe虹吸雨水管
本人剛遇到一個工程,要將DN200的雨水管安裝在鋼柱內.柱底要開孔將雨水管伸出.問題是孔洞要怎樣開,開了洞必定破壞鋼柱.鋼柱直徑900,要開260的洞必將影響柱的承重能力!該鋼結構有三層高啊!苦惱!
請問87.79的出口管直徑最小只能是75,虹吸式最小只能是50嗎?如果我不用這些形式的,用別的形式的但是直徑更小的,那要怎么來驗算起直徑滿足排水要求呢?幫忙啊,急急急!
大家都知道,建筑外墻掛的雨水管的作用是用來排屋檐的雨水槽所匯集的雨水的。那么我們在安裝時,考慮的不僅僅是滿足這個排雨水的功能,還要考慮到它安裝后是否影響建筑的美觀,是否能為建筑起到點睛之筆的作用!該如何做呢?首先你要先考慮:在建筑外墻如何布管!外掛雨水管的5大布管原則:一、滿足功能要求根據屋面面積合理布置雨水管的數量,理論上滿足雨水從屋面順暢的排出(如80平方米屋面布置1根雨水管)。二、使建筑外立面美觀雨水管布置時盡量在墻體的邊緣或陰角的地方;露臺排水需要找坡,為防止雨水流入室內,坡度最低點應遠離門洞,在露臺邊緣的出水孔位置,在布管,可不影響建筑立面整體效果。三、滿足安裝條件雨水管布置的位置是在結構墻體上,固定牢固。避
請教:在選用不銹鋼管材的雨水管施工中,雨水管的支吊架怎么做?雨水管的防腐怎么做(考慮美觀)?(主體結構是鋼結構,連接采用焊接,外露明裝)!謝謝各位前輩的指教,幫朋友發的貼,急待解決!
廠區室外雨水管道平面布置圖廠區室外雨水管系統圖(一)廠區室外雨水管系統圖(二)材料圖[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-15 15:39 編輯 ]
網上一直在找,也沒找到能說清楚并且可靠的虹吸式雨水排水管材的標準,打算去檢測,但是現在找不到管材合格的參數,請高手指點,不勝感激!
這是用于外墻的防攀半圓雨水管,造型獨特而美觀,因其為半圓形狀,可平面貼墻無間隙,使小偷無攀爬的條件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墻都用的是這種,現在北京浙江衢州等地也開始用了,上國標圖集了,有需要國標圖集可以聯系我。圖集在13、14樓。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 編輯 ]
如圖,這樣溢流管不是和雨水管作用一樣了嗎?是不是該改下坡度,全往左邊坡
請問:圖中(1)處的雨水井的丼深是多少?算式怎么表達?圖中(2)、(3)分別是什么材料?(4)應該是空心管了?
虹吸雨水管安裝
虹吸雨水管安裝專題,為您提供虹吸雨水管安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與虹吸雨水管安裝 相關的專業交流討論,更多虹吸雨水管安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題