請教中心井點降水方式是怎么樣的?井點降水對周圍建筑物有什么影響?順便問一下"變形縫"和"沉降縫"是同一個概念嗎?????
最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
我不是搞施工的 請教各位一個問題哈 對于地下水位較高要采用降水措施時 如何防止因此而引起的地面沉陷~~~~~~~~~甚至是導致周邊建筑物開裂等嚴重后果 請教各位高手拉 謝謝 謝謝
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!??!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
- 輕型井點降水:在基坑開挖前,沿基坑四周或一側埋設一定數量的井點管,通過抽水設備將地下水抽出,使所挖的土始終保持干燥狀態。適用于土層滲透系數為0.1-80m/d,降低水位深度不超過6-9m的情況。 - 噴射井點降水:當基坑開挖較深、降水深度要求較大,輕型井點降水不滿足要求時可采用。利用噴射器的射流作用將地下水抽出,適用于土層滲透系數為0.1-20m/d,降低水位深度為8-20m的情況。 - 管井井點降水:在基坑周圍布置若干個管井,每個管井單獨用一臺水泵抽水,使地下水位降低。適用于土層滲透系數大(1-200m/d)、地下水豐富的情況。 - 深井井點降水:當降水深度超過15m時,可采用深井井點。通過深井泵或深井潛水泵將地下水抽出,降水深度可達數十米。 技巧 - 前期勘探:詳細了解施工區域的地質情況,包括土層分布、地下水位深度、含水層厚度等??赏ㄟ^地質勘查報
最近一直被井點降水的問題所困擾,有甲方一直在詢問一件事情,就是井點降水應該在何時可以終止。我們一般設計說明里都會提供單建地下車庫要在頂板覆土完成后方可停止降水,但是單體結構含有地下室的怎么控制呢?我怕個人理解,降水對于設計人員來說是控制施工期間水浮力對于結構主體的影響,降水相當于基坑內沒有水或者水頭高度很小,那是不是等到自重能平衡掉水浮力時,是不是就可以終止井點降水了?謝謝給位指導。
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
城市中心道路下淺埋暗挖一20米過街通道地下水位處于隧道兩側襯砌下半部分,開挖面底部距路面才4.6米,地下水位距地面3.0米我超級覺得,隧道就不應該降水,專業一些應該叫防排水,可設計任務上有降水設計任務大家幫我想?,是不是寫任務書的人搞錯了,應該是防排水?
實習拍下的承臺和降水圖,大家看看說兩句!
做一個施工方案,拆除舊的防空洞并回填壓實,面積約20X50M,深5.0M,地下水位較高,輕型井點降水,請有經驗的老師給個大約的降水費用,要能給估一下拆、挖、填的費用更好了,先謝謝啦
一本關于井點降水的書,比較全面
6萬平米地下室,打算分三期施工。問題是地下水該怎么處理?雖然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范圍的地下水嗎?那么分期之間是否還要封堵防水?還是全地下室范圍都要不停抽水,直到全部地下室施工完畢?
導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
基坑面積為20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水為無壓水,K=15m/d,不透水層在地面下10m處,邊坡1:0.5,采用輕井系統降水?
深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
在深井降水施工中,離地面大概1M位置井管和孔壁之間要用粘土封堵,私人認為這個粘土的作用是護壁和防止地表水進入井管。不知對不對。我還看到有的井管和孔壁之間要求用粘土球添堵,上面再用粘土封口,不知這個粘土球是干什么用的啊?如圖所示,望高手告知。
都來看看哈 我新做的
地下四層,深度為28米,和上海中心毗鄰。