末端試水裝置是用在消防系統的自動噴淋管網系統末端的一個試驗裝置,用于對自動噴淋系統水管網內的壓力檢查和檢查噴淋系統水壓自動衡壓和自動補水是否正常;如果在多層建筑上,那應該是每一層的噴淋管網末端都應該有這個裝置嗎?(歡迎關注水群-230842372專注技術,精益求精。早日拿證?。?/p>
本人在《全國民用建筑工程設計技術措施(給水排水)》這本書中看到自動噴淋末端試水裝置的壓力表裝在截止閥的前面,而在《自動噴水滅火設計規范》第6.5.2條文說明中示意圖中壓力表是在截止閥的后面,請問以那個為標準。本人認同后面的做法,因為試水時才打開截止閥才可以試壓,而前面的做法在無需打開截止閥便知道管道中的壓力 那截止閥就沒有意義!!希望各位設計、施工專家給點意見 謝謝!?。。。。。?!
規范中沒有沒有規定:壓力表是裝在閥前或是閥后,但規范解釋卻繪有一圖示:壓力表時裝在閥后.問題是壓力表是不是按強規必須裝在閥后.清指教!
末端試水裝置能否穿越防火分區,也就是防火分區一的末端試水裝置到防火分區二內排放。我查了一下規范沒有明確的規定,但是我記得消防局好像不允許。請各位指教一下,謝謝.
自動噴淋的末端試水裝置的排水,在實際中是怎么做的? 尤其是在高層如27層的高樓,每層都設末端試水裝置!排水管選用什么材料的?是用PVC的好還是用鍍鋅管好?末端試水裝置和排水裝置的連接是密閉的還是敞開的?如果是用PVC排水,是不是還用加地漏?末端試水裝置的閥門安裝高度是多少?如果層高是2.7米!
規范規定在每個報警閥的最不利點設置末端試水裝置,每層的最不利點設置試水閥;但是質檢站不同意,非要在每層的最不利點都設置末端試水裝置。請問各位怎么處理這個問題的?
在規范上末端試水裝置的壓力表是裝在閥門后面的,技術措施上面壓力表裝在閥門前。個人覺得似乎應該在閥門前比較合適,裝在閥門后還怎么測壓力呢,可這又是規范上的……應該怎么辦呢?
規范上要求,末端試水裝置要安裝在報警閥組供水最不點處,請問:那么這個位置是否應該在最高樓層? 因為我發現很多末端試水閥都裝在了負一樓車庫,所以有了這個疑問。
末端試水按規范應該放在最不利點,在同層樓了,一般不存在地勢的高低問題,那按道理應該放在噴淋管網的最遠點,可是我發現很多的設計都不是這樣做的,請教個位原因何在,我們公司做一間50多層的高層,我發現設計時放在衛生間,而衛生間里管井很近,這樣合理嗎?
變風量末端裝置試驗方法JB/T 5148-1991
自動噴水滅火系統噴水管網的末端和每層的最不利點處均應設置末端試水裝置。請問這句話包括雨淋系統嗎??
我現在遇到一個工程已經基本完工了,它的每個末端吊頂機組回水管上設置有電動二通閥,它不是一般那種控制,看設計說明是通過出風口風管里溫度來控制水流量大小,我不知道怎么設置,是不是風管里要設定一個基準溫度?
規范的4。2。9說,自噴由下列組件、配件和設施組成,灑水噴頭、水流指示器、報警閥組、壓力開關等組件,和末端試水裝置,以及管道供水設施;按照該分類,末端試水裝置為配件,而規范的第六節,系統組件里邊,又將末端試水裝置歸入組件里邊。在術語中,子噴系統又沒有末端試水裝置,幾個地方不統一,所以有一天碰見這樣的一個選擇題,當時暈倒,看看大家討論一下,當然這個題目想來無聊,爭論可能很大,如果考試出現這樣的題目,可能會被罵死的。多選題:以下屬于自噴系統組件的是:1灑水噴頭、2水流指示器、3報警閥組、4壓力開關 5末端試水裝置 6管道
一種能夠依據室內環境空氣質量的不同狀態通過對閥門開度的自動控制手段隨動調節風量的VFV技術在《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005實施以來,變風量作為節能技術被許多設計院運用在新項目中,按理說《變風量末端裝置試驗辦法》JB/T5148-91等相應規范對這類產品具有針對性約束,但是在一些實際工程實踐中搞死人的現象屢見不鮮。
最近我設計一個丙類倉庫(棉)的噴淋,最不利處噴頭的管徑選了DN40,末端試水裝置從最不利噴頭接出,我覺得末端試水管徑應該是DN40,跟最不利出噴頭的管徑相同!但根據規范說,末端試水裝置的管徑應該是DN25?我個人覺得很矛盾,請大家討論一下,到底選哪個好些?謝謝啦!
末端裝置
末端裝置專題,為您提供末端裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與末端裝置 相關的專業交流討論,更多末端裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題