《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
excel插入的CAD圖看不見,雙擊可進入CAD,且圖可見
請教個問題,很煩惱,我cad在出圖的時候屏幕開始慢慢的抖動,晃得眼睛難受,這是怎么回事呢,顯卡是RTX A2000,換了一下屏幕和線,還是抖動,打完圖有以后,會慢慢的變回來,重新裝了一下驅動,還是老樣子,這是為什么呢?
家人們這個圖CAD怎么畫啊
昨天接手了別人畫的cad圖,從高版本轉成r14版,發現可以編輯這張圖,但是不能保存,也不能另存,也不能做塊,而我只想從中提取一部分管線做為我的圖的基礎內容?可以高手指點 ?
上課老師給的希望對大家有用!大家多頂下咯,以后上課多拿東西回來給大家分享哦!!
小弟不才,有什么地方需要改進的,請指教
在天正電氣里看的出來的圖,直接用CAD打開,有的地方就看不出來了,有沒什么辦法把看不出來的地方在圖上顯示出來.我用的是天正6.0,CAD2004,畫電氣圖時用過天正的"轉條件圖",不知道是不是這個原因,圖為一個用天正打開,一個用CAD打開,CAD打開時墻線都看不出來,該怎么辦啊,我要用CAD的圖有沒辦法啊,謝謝了
請問cad的圖怎么導入photoshop? 我用虛擬打印,可是在photoshop中出現的圖線條很模糊,也粗。 有沒有什么好多方法,請各位高手指教,謝謝!
我先在CAD2002中畫一個圖,在把它復制到WORD中時,它會是一個圖片形式的,但是這個圖片會有很大的空白.不知道怎樣才能使空白處變得恰當?請各為高手幫幫忙.
CAD是矢量軟件,cd也是矢量軟件,CAD導入cd后可以無限放大縮小,使用方便而且簡單。方法就是。。。1、就是將CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打開,在cd中會保留、顯示所有CAD的圖層非常好用3、之后就是打印設置了。cd是較強的繪圖排版軟件,打印設置比較簡單比起ps來(ps主要是位圖軟件)應該更方便點偶素新來地~發現這是個好地方,打算在這里安家類這個算是一點貢獻望大家以后多多關照~
有哪位高手能解決cad圖形恢復的問題???我機器的硬盤被病毒刪除了分區,經過數據恢復,硬盤里面的cad圖紙被搶救了出來,但是卻打不開了,用修復命令也無法修復。但是在修復的打開對話框里面圖紙的預覽里面看見圖紙是完整的,就是修復命令修復后圖紙里面畫的內容都沒有了,只剩下邊框了,哪個高手能解決啊。我用cad2004畫的圖,用2004和2006都試過修復,都沒用的。
我是新手,剛學SU,發現導不進CAD圖,可是格式都是對的,不知道為什么,如附件。希望前輩指導,謝謝
在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,沉沙區1.4米。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置?是不理會部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,沉沙區尺寸布置?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖)?
本帖最后由 煙灰 于 2013-4-29 14:58 編輯 各種特色園林cad圖大全,筑龍網《園林景觀設計大全》書附的光盤內容[ 本帖最后由 yt1225 于 2011-6-2 09:05 編輯 ]
這是為什么呢?畫好的CAD圖保存不到。一保存就出現這樣的提示:
每次別人拿來的圖打開的時候,我都選取消或第一個選項,可每次都是圖紙內容里總是出現?號,不顯示原來的內容。究竟該選擇哪個選項呢?我的是2011版CAD
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
圖紙簡介: 客戶合適的歐式風格cad方案 很不錯的cad 投稿網友: wzj2155608 上傳時間: 2013-07-20 圖紙省份:
曝氣沉砂池cad圖
曝氣沉砂池cad圖專題,為您提供曝氣沉砂池cad圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣沉砂池cad圖 相關的專業交流討論,更多曝氣沉砂池cad圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度