曝氣沉砂池的構造與原理 1.曝氣池的構造
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
曝氣沉砂池除砂效果分析
曝氣沉砂池除砂效果不好?優化吧!
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,沉沙區1.4米。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置?是不理會部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,沉沙區尺寸布置?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖)?
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 編輯 廢水中存在的微小顆粒除了利用硫酸鋁等混凝劑進行絮凝沉淀處理外。利用曝氣法使水中的砂粒相互摩擦,使砂礫上的有機物在旋流運動中脫落,將廢水中的砂礫清洗為清潔砂,并凈其甩進收集斗中。在城市污水處理中常將其設置為張一道工序。 曝氣沉砂池的設計
BIOSTYR(r)是一種全新的污水處理技術,一種淹沒式上向流生物濾池,其濾料為比重小1的球形顆粒并漂浮在水中,我們稱之為BIOSTYRENETM。它既可以用于污水的二級處理,也可以用于處理出水需要回用等其它要求的污水深度處理,并且能夠達到很高的排放水質標準。 下面總結曝氣生物濾池BIOSTYR(r)的主要優點。 *由于BIOSTYR(r)工藝將濾池和生化反應器結合起來,因此不再需要沉淀池; *占地面積小,是常規工藝的1/4~1/5,節省大量征地和地基處理費用; *池容小,土建工程量比其它工藝少20%~40%; *全部模塊化結構,改擴建容易,工期短; *上部出水為清水,濾頭不易堵塞,檢修和更換容易。無需放空濾池中濾料; *可對廠區進行全封閉,無臭味污染,視覺和景觀效果好; *不需要單獨的反沖冼水和反沖洗水泵,降低了設備投資和運行費用; *穿孔管曝氣,節省設備投資和維護費,效率高。而膜式曝氣頭通常在運行兩年后開始喪失其效率; *自動化程度高,操作人員少;*低溫運行穩定,受溫度影響
曝氣沉砂池的運行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋轉圈數。旋流速度與砂粒粒徑有關,污水中的砂粒粒徑越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否則有可能將已沉下的砂粒重新泛起。而曝氣沉砂池中的實際旋流速度與曝氣沉砂池的幾何尺寸、擴散器的安裝位置和強度等因素有關。旋轉圈數與除砂效率有關,旋轉圈數越多,除砂效率越高。要去除直徑為0.2mm的砂粒,通常需要維持0.3m/s的旋轉速度,在池中至少旋轉3圈。在實際運行中可以通過調整曝氣強度來改變旋流速度和旋轉圈數,保證達到穩定的除砂效率。當進入曝氣沉砂池的污水量增大時,水平流速也會加大,此時可以通過提高曝氣強度來提高旋流速度和維持旋轉圈數不變。沉砂量取決于進水的水質,運行人員必須認真摸索和總結砂量的變化規律,及時將沉砂排放出去。排砂間隔時間太長會堵卡排砂管和刮砂機械,而排砂間隔時間太短又會使排砂數量增大、含水率提高,從而增加后續處理的難度。曝氣沉砂池的曝氣作用常常會使池面上積聚一些有機浮渣,也要及時清除,以免重新進水中隨水流入后續生物處理系統,增加后續處理的負荷。
我在做畢業設計cass工藝處理4萬噸的城鎮生活污水cass池處理有機物可達90%那么有必要用曝氣沉砂池嗎還有隔珊 各種實例上好象都提到了旋轉隔珊去西安青啤實習 他們用的也是旋轉隔珊請各位前輩賜教
曝氣沉砂池的基本要求有哪些曝氣沉砂池的基本數據主要有以下幾項: (1)停留時間1~3min,若兼有預曝氣的作用,可延長池身,使停留時間達到15~30min。 (2)污水在曝氣沉砂池過水斷面周邊最大的旋流速度為0.25一0.3/s,在池內水平前進的流速為0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,寬深比為1~1.5。如果考慮預曝氣的作用,可將過水斷面增大為原來的3~4倍。 (4)曝氣沉砂池進氣管上要有調節閥門,使用的空氣擴散管安裝在池體的一側,擴散管距池底O.6~O.9m,曝氣管上的曝氣孔孔徑為2.5~6ram,曝氣量一般為每立方米污水O.2m3空氣或曝氣強度為3~5m3空氣/(m2.h)。 (5)為防止水流短路,進水方向應與水在沉砂池內的旋轉方向一致,出水口應設在旋流水流的中心部位,出水方向與進水方向垂直,并設置擋板誘導水流。 (6)曝氣沉砂池的形狀以不產生偏流和死角為原則,因此,為改進除砂效果、降低曝氣量,應在集砂槽附近安裝縱向擋板
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
固定化微生物曝氣生物濾池(BAF)處理系統優點: (1)出水水質好且穩定,如:出水CODcr可正常穩定在30mg/L以下。 (2)該工藝脫氮除磷效果明顯。氨氮的去除率可達95%,磷隨剩余污泥外排。 (3)污泥量少。由于載體本身的特性,污泥可自身消化,大大減少剩余污泥排放量,節約污泥處理費用。 (4)基本實行零維護??刹辉O固定管理人員。 (5)一次性投資同類型相比較適中,但運行費用較低。
曝氣沉砂池一題,給出了設計尺寸和參數,問下列哪個參數不符合要求?B、經計算寬深比為1.9,規范規定寬深比宜為1~1.5,而復習教材中寬深比為1~2。故B不符。C、經計算每m3污水曝氣量為0.4,規范規定為0.1~0.2,故C不符。因此,我覺得應該選B、C
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保健:地面輻射供暖是最舒適的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失小;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約