一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
簡要說明:無梁樓蓋已廣泛應用于商場、多層廠房和地下室等各類民用建筑, 本文分析其受力機理, 并對兩種常用的近似計算方法進行分析比較, 給出了TAT 和SATWE 軟件的使用要點, 對結構設計人員有一定的參考意義。文件格式:PDF 文件大小:122 KB
無梁樓蓋計算方法朱總工
無梁樓蓋計算方法(朱炳寅).zip
請教個問題,車庫頂板(無梁樓蓋+柱帽),利用SLABCAD計算,板帶配筋是按照【(3)分析結果輸出與圖形顯示】中的【標注點值】來配筋?還是按照【(4)板帶交互設計與驗算】中的結果來配筋? 兩個結果不同 很迷惑!!請問到底按哪個結果還板帶配筋??或者還有其他常規設計做法嗎?謝謝各位!!
朱總的無梁樓蓋計算方法
剛開始進入slabcad 可以計算,柱帽和荷載都調好后,就無法計算了。退出后再進入第一項樓板及預應力信息輸入,就提示錯誤退出了??偺崾緫?yīng)用程序發生異常,求高手幫助?。。?!軟件也重新安裝過了,各種不好用啊~~~
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
板配筋計算表格,希望大家喜歡
板配筋計算表格
現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條?要怎么改進比較好:1、改間距變?000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
勞煩各位大神看下這個計算表格,正確嗎? 他是不是把加勁肋作為花紋鋼板的支座了,感覺計算結果不夠安全啊。
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。