  • 24mx21m的樓蓋做井字梁,行嗎?

    小弟正在做一個報告廳,24mx21m的大空間,報告廳上面是屋頂花園。本來想做預應力梁??偣ふf(shuō)就做井字梁樓蓋,梁高1.5m。覺得好懸乎。請問有人這樣做過嗎?有好的建議嗎?

  • 17mx24m的樓蓋,做井字梁還是主次梁?

    17mx24m的樓蓋,做井字梁還是主次梁?

    小弟在做一個11層的辦公樓,頂上2層建筑要求大空間,故抽去4根中柱,形成17mx24m的樓蓋。我分別按井字梁和主次梁布置(如圖),經計算都能滿足承載力和變形要求。大家覺得哪個好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 編輯 ]

  • 井字梁樓蓋(垂直和45度布置)

    圖紙簡介: 井字梁樓蓋(垂直和45度布置)十一層井字梁樓蓋梁板圖 投稿網友: xiamianhuz1003 上傳時間: 2013-09-18

  • 密肋樓蓋下面的梁跟井字梁的區別

    1、單梁就是單獨一跨一條梁 ,聯系梁和連續梁是一回事,規范地說應該叫連續梁,就是兩跨以上的梁連續在一條軸線上的梁,這種梁受力比較好,它的中間支座可承受梁的負彎矩,就象扁擔擔東西一樣,這樣可減少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:?jiǎn)蜗虬謇吡簶巧w通常以次梁和部分主梁做肋,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相當?shù)牧?,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。看截圖一 4、框架梁是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種。密肋樓蓋一般用于跨度大而且梁高受限制情況,當建筑的柱網尺寸為正方形或接近方形時,常采

  • 【答網友問】井字梁樓蓋設計的疑問

    本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2014-1-14 21:11 編輯 井字梁樓蓋也是比較常見的一種樓蓋形式,在要求大空間的多高層中也是比較常見的。井字梁可以做成混凝土結構,型鋼混凝土結構,預應力混凝土結構,具體根據實際項目的情況確定。井字梁的形式有一般井字梁的,也有大井字梁套小井字梁的形式,具體設計中要注意的問題還很多:我自己總結了15條設計要點,大家可以先思考和探討下,然后我說我的方法,這樣才能調動設計師的動手解決實際問題的能力,不然就真的成書呆子了。我提示下,從以下幾個方面去思考:1、井字梁的適用條件。2、井字梁適用的跨度。3、井字梁的布置方式。4、井字梁的地震計算。5、井字梁變形協調的考慮。(如,對于超靜定結構,如果不考慮變形協調,滿足平衡條件的解有無窮多個,所以得考慮變形協調以確定真解。)6、點鉸接的條件和不能點鉸接的情況。有些情況要點鉸接,有些情況

  • 關于etabs中井字梁樓蓋部分柱頂托板的問題

    關于etabs中井字梁樓蓋部分柱頂托板的問題

    在etabs中,開始建模的時候,井字梁樓蓋窗口中有個柱頂托板尺寸的確定,但是以前做的時候并沒有見柱頂托板相關說法的,小弟也是個新手,還請哪位前輩能不能指點指點,謝謝了:)

  • 井字梁樓蓋與密肋樓蓋技術經濟上的比較

    摘 要:結合工程實例,介紹了井字梁樓蓋與密肋樓蓋兩種鋼筋混凝土樓蓋,并且從設計、施工管理及造價方面比較了兩種樓蓋的優缺點,經過綜合對比分析,確定了該工程選用的樓蓋為井字梁樓蓋,以加深人們對兩種樓蓋體系的認識。關鍵詞:井字梁樓蓋,密肋樓蓋,地下室

  • 大跨度井字梁樓蓋設計中應注意的問題

    大跨度井字梁樓蓋設計中應注意的問題

  • 關于井字梁的幾點問題求教??!

    井字梁最多的問題是如何布置的問題是遇柱還是避柱呢遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否則超筋不遇柱,邊梁的抗扭是個問題,一般挨著柱子的那部分抗扭過不去大家一般怎么協調??

  • 井字梁的畫法,我有些疑問。

    井字梁的畫法,我有些疑問。

    根據04G101-4圖集的關于井字梁平法制圖規則的說明。在最近的一個工程里我試著用了用這種平法表示方法,過程中有些問題,拿出來大家討論一下。1. 是不是一個區格里的梁都是井字梁時才能用平法標注? 如果絕大部分是井字梁,還有一些由于孔洞或墻下梁的布置,造成還有一些小次梁時怎么表示?(如下圖) 是井字梁用粗虛線,次梁用雙虛線,還是都用粗虛線?或者這種情況下不能用平法表示?2. 當一根軸線上的梁,有一個區格內是井字梁,相鄰的區格內又不是井字梁了,那這兩個部分是分別標注,當成 兩個梁?還是都當作井字梁?我比較傾向前者。3. 當區格內不是標準的井字形梁,而是有些梁沒有拉通,但是梁高都一樣,這時是不是都按井字梁考慮呢?

  • 幫忙看看-井字梁的問題

    幫忙看看-井字梁的問題

    我在做一個旅館,建模如下。中間兩根次梁PKPM自動默認為是井字梁。實際當中我模型的意思是讓橫向400的梁搭在縱向600的梁上。不知道怎么處理為好,請各位大俠幫忙看看!

  • 井字梁的支座要改成絞支嗎?

    井字梁的支座要改成絞支嗎?

    井字梁的邊框梁抗扭超筋很厲害,要把支座要改成絞支嗎?

  • 求助:井字梁的梁高與計算

    求助:井字梁的梁高與計算

    本人近日接觸到的一個工程,如圖.不知KL5與KL1的梁高如何定?KL5是否按一端固定一端鉸支計算?好象井字梁相交的兩梁梁高應該是相等的吧.X方向柱跨為3.6m,3.6m,y方向柱跨為8m,6.4m,請高手指教.

  • 求助:PKPM如何算井字樓蓋

    小弟近日搞一工程,砌體結構,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算?)謝謝先!

  • 有關井字梁的幾個問題.rar

    有關井字梁的幾個問題,共勉!

  • pkpm中井字樓蓋如何輸入?

    pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!

  • 關于井字梁的一些問題,很困惑

    1.井字梁上部鋼筋在支座的鋼筋長度是按框架梁的規定嗎?2.與柱子連接的井字梁是按框架梁處理還是井字梁處理呢,我的理解是仍按井字梁計算,但由于碰到了柱子,所以在柱子處按框架梁構造布置鋼筋,但這個框架梁不作為其他井字梁的支座,我這樣理解對嗎。3.大小井字梁套在一塊的情況。大的井字梁的高度是按房間的跨度取一定值,那套在大井字梁里面的小井字梁高度按什么取值呢,按大井字梁的跨度還是按房間的跨度,也就是說大井字梁能否做小井字梁的支座呢?

  • 【新人求助】關于井字梁裂縫

    【新人求助】關于井字梁裂縫空間尺寸8.0 X 16.0m 井字梁 300X1000初步估計是由于沉降問題造成裂縫,裂縫寬度>0.3mm請教下,怎么驗算梁的撓度是否還符合設計要求?施工上應該用什么措施補救??? 先謝謝各位了!

  • 上傳關于井字梁設計的論文

    關于井字梁設計的論文,比較實用的,與大家共享